  1. Żeby nowego tematu nie zakładać, odkopię i ożywię stary :) Mam problem z nastawą kotła na pellet. Kocioł Kamen Pellet Komfort 14 kW z palnikiem pelletowym Venma Komfort 16 kW oraz sterownikiem Tech/Venma ST 976. Ponieważ brak jest podłączonego czujnika temp. spalin, odpada palenie w trybie PID. Chcę ustawić w trybie podstawowym i modulacji mocy min/moc maksymalna. Wg instrukcji: "Praca podajnika oraz wentylatora zależna jest od ustawień użytkownika oraz aktualnej temperatury kotła. Jeśli temperatura aktualna jest dużo niższa od temperatury zadanej (np. po zakończeniu rozpalania) podajnik i wentylator pracują według nastaw definiowanych przez użytkownika dla: Moc maksymalna. W momencie, gdy temperatura kotła zbliża się do temperatury zadanej sterownik przełączy się do ustawień Mocy minimalnej." Problem polega na tym, że po osiągnięciu zadanej kotłanawet na mocy mini malnej, sterownik przechodzi w Czuwanie i po spadku o histerezę temp. kotła, odpala moc minimalną. Próbowałem obniżać temp. kotła i dopiero kiedy była ona w granicach 5-6 stopni poniżej zadanej (histereza 1 C), odpalana była moc maksymalna. Pytanie: jaki parametr odpowiada za uruchomienie mocy maksymalnej? Na pewno nie działało to tak, jak opisane w instrukcji. Idealnym rozwiązaniem byłoby takie, w którym kocioł pracując na mocy minimalnej, utrzymywał temperaturę w granicach zadanej kotła i do spadku o "małą" histerezę np. 1,5 stopnia. W razie większego spadku temperatury na kotle, np rozbioru sporego rozbioru cwu, oraz spadku temperatury na kotle o 3 stopnie ( histereza x 2) odpalana byłaby moc maksymalna. Dom ma niewielkie straty: w granicach 3 kW przy temp zewnetrznej 0 C i ciężko jest zejść tak nisko z modulacją palnika 16 kW, żeby uniknąć wygaszania i ponownego rozpalania. Podajnik ma przesyp 345 g / 2 minuty, czyli 2,9 g/sekundę. Ustawiałem dla mocy minimalnej: 4s podawania na 56 sekund postoju, tj. około 3,5 kW/h. a dla maksymalnej 8s / 52 sekundy. Pellet ok. 18 MJ/kg. Nawet na mocy minimalnej potrafił przebić o kilka stopni i wygasić palnik. Jesli jest ktoś, kto zna ten palnik bądż sterownik proszę o radę :) W załączniku instrukcja do konkretnego modelu: Sterownik Venma ST-976 TECH.pdf
  2. Z powyższego wynika, że na pewno do przeróbki będzie podmieszanie do 3D podłogówki. W tej chwili miesza z powrotem kotła zamiast powrotem podłogówki. Chyba że zmieści zawór zwrotny na rurce pokazanej czerwoną strzałką. Proponuję zlikwidować połączenie z zaworem pokazanym zieloną strzałką, ponieważ w razie nieszczelności, może dobijać ciśnienie z sieci wodociagowej do obiegu co /podłogówki.
  3. Skoro autorka malowała "z natury" - sądzę, że tak jest w rzeczywistości. Tym bardziej, że bojler jest na prawo od kotła, a pozostałe odbiory - na lewo.
  4. hajtaler - popatrz na mój poprawiony "anfiteatr" . Tam najwyrażniej powrót CWU wpada bezpośrednio z drugiej strony do trójnika przy samym kotle. Wszystkie pompy są energooszczędne, zatem pompa podłogowa na stałą charakterystykę, pompa "grzejnikowa" na zmienną, pompa cwu na najniższy bieg i obserwować temperaturę powrotu. Za dwie-trzy godziny - nie minuty ;) Jak za ciepło od podłogówki, przykręcić TZM ,
  5. Skoro już pojawiły się wpisy po poscie @odpowietrznika, to małe sprostowanie do jego szkicu: zawór zwrotny na powrocie z mieszacza 3D powinien być na tej krótkiej niebieskiej rurce łaczącej powrót mieszacza z powrotem do 4D z grzejników. Dorażnie, żeby to chodziło, to jeśli są termostaty na grzejnikach, dać na stałe mieszacz 4D na pełny przepływ na instalację, zaś powrót kotła dogrzać pompą CWU.
  6. Pierwszy raz mam okazję widzieć taki piekny "amfiteatralny" schemat :) Prawdę mówiąc, wiecej mozna sie z niego dowiedzieć, niż ze zdjęć. Brak jest na tym obiegu podłogówki zaworu zwrotnego - zaznaczony na powrocie. Uzupełnianie wody w układzie wężem elastycznym z dwoma zaworami. Zabezpieczenie bojlera zbiornikiem menbranowym oraz zaworem bezpieczeństwa z zaworem zwrotnym. Przekreślone na brązowo odpowietrzniki co najmniej do zakręcenia. Na teraz podniesienie powrotu widzę jedynie ciagła pracą pompy CWU. Wcześniej odpowietrznik wspomniał o błędnym podłączeniu zasilania 4D oraz 3D.
  7. gmaj22

    Kocioł DS MPM

    Jesteś pewien, że to kwestia kotła a nie np. ustawień sterownika pompy?
  8. Skoro już tu jesteś, to po kolei: 1/ najważniejsze bezpieczeństwo: zabezpieczenie bojlera musi mieć zawór bezpieczeństwa z zaworem zwrotnym, zbiornik przeponowy 2/ zabezpieczenie kotła - naczynie wzbiorcze w najwyzszym punkcie instalacji. 3/ zimny powrót - przyczyn moze być wiele : żle podłączony i ustawiony zawór 4D, złe średnice rur lub/i złe prowadzenie rur z 4D do kotła, żle podłączone powroty, cykliczna praca pomp Zrób jeszcze jedno zdjęcie z tyłu kotła, pokazujące podłączenie powrotów. Postaraj się opisać która rura to jaki powrót. Zwróć uwagę szczególnie na podłączenie powrotu podłogówki do powrotu kotła i czy jest tam zawó zwrotny, bo za pompa podłogowa go nie widać ( to akurat dobrze )
  9. To plastikowe wiaderko pod bojlerem rzuca się w oczy....Wyrzuca wodę przez zawór bezpieczeństwa? Wiesz dlaczego? Ponieważ nie masz zbiornika membranowego na dopływie zimnej wody a i sam ZZ pewnie o niskim ciśnieniu otwarcia.
  10. Z zakresu temperatur wnioskuję, że do podłogówki - 20-43 C. Autorka milczy na ten temat :) Zresztą pisze średnio jeden post na dwa tygodnie, więc w tym tempie to rozwiązanie może na wiosnę znajdziemy :)
  11. Błędy: 1/ brak prawidłowego zabezpieczenia kotła oraz bojlera (niewidoczne podłaczenie białego reflexa- prawdopodobnie do powrotu kotła) 2/ odpowietrznik automatyczny przed pompą mieszacza termostycznego 3/ podstawowe pytanie, to czy kocioł moze pracować w układzie zamkniętym
  12. A drzwi od toalety podcięte albo jest w nich kratka lub tulejki wentylacyjne.
  13. Z tego co widać na poprzednich zdjęciach, jest to połączone w ten sposób. O powrotach mieszaczy, zaworach zwrotnych, odpowietrzniku przed pompą juz było pisane wcześniej, ale teraz pojawiła się informacja o pompie głębinowej, a więc i hydroforze. Co w takim razie z "urządzeniem schładzającym" które jest na zasilaniu kotła? To w parze nie może iść.
  14. Po mojemu ten VTC jest za duży i trzeba dużego przepływu, żeby to dobrze działało. I jest mankament: odpowietrznik auto między pompą a VTC.
  15. gmaj22

    Kocioł DS MPM

    Tu nie ma co udowadniać - wystarczy wyłaczyc pompe obiegową albo przekręcić zawór 3D/4D na obieg kotłowy. cyt: " samo podniesienie temperatury na zaworze zwrotnym nie gwarantuje przyrostu temperatury spalin" Na pewno nie o zawór zwrotny tu chodzi :)
  16. Wskazane, aby autor opisał dokładnie wszystkie rury wychodzące poza kadr, (części można się domyśleć). Zwłaszcza powroty z CWU oraz z obiegów c.o. i podłogi.
  17. Dodam jeszcze, że zawór 3D termo p.oparzeniowy przy zastosowaniu pompy cyrkulacyjnej montuje się nieco inaczej. Żeby duzo nie pisać, poniżej schemat: Korekta do wpisu hajtalera dot. zaworów zwrotnych - nie mogą być tam, gdzie w tej chwili są zawory kulowe.
×
×