  1. Jakiej średnicy jest zawór 4d. Jak mały to otwórz maksymalnie przepływ na CO.
  2. Do właściciela instalacji. Instalacja ma być BEZPIECZNA a u ciebie nie jest. Dalej nie widać napowietrzania naczynia. Jest na nim fajka czy odpowietrznik. Czy w ogóle tam coś jest na górze? Następny błąd , dobijanie wody na sztywno. Jeszcze jeden, brak Z B.
  3. A czy ty nie widzisz zdjęć. Instalacja otwarta. Naczynie za nisko i w dodatku źle podłączone. Pompa 60-tka i to na trzecim biegu?. Jak możesz to zrób zdjęcie naczynia wyrównawczego tak aby go było widać w całości.
  4. Instalacja wykonana niezgodnie z obowiązującymi przepisami i zapewne za mały odbiór ciepła w stosunku do kotła.
  5. Sprawdź zaworki na rozdzielaczu. Jeden gostek gdzieś pisał że wymienił zaworek na jednej pętli i obieg zaczoł grzać normalnie.
  6. Kryzowanie się kłania. Albo podpiąć gabinet z piwnicy.
  7. Jeśli nie będziesz mógł dopasować kotła DS do swojego zapotrzebowania na ciepło to zostaje przewymiarowany górniak + bufor.
  8. Kolego konik w instrukcji kotła masz schematy połączeń i moim zdaniem najlepszy byłby drugi schemat.
  9. Teraz fajnie widać. Naczynie powinno być jak najwyżej, myślę że jak wyżej masz nie ogrzewane to może starczy jak podniesiesz do końca ściany. Może zostać na tej ścianie co jest, tylko aby rura bezpieczeństwa sza prosto do niego. Nie może być na niej żadnych zaworów. Mniej więcej tak; http://obrazki.elektroda.pl/1720759500_1326024459.jpg Naczynie prosto do góry a pompa do boku. A samo naczynie tak; http://sas.busko.pl/pl/images/stories/sas/produkty/schematy_uklad_otwarty_zamkniety/uklad_otwarty/uklad_otwarty_2.jpg Jak coś nie rozumiesz to jeszcze pytaj. Acha odpowietrznik na bojlerze zostaw tam gdzie jest.
  10. Pompa z boku a rura bezpieczeństwa do naczynia z góry. Postaraj się podnieś wyżej naczynie.
  11. Brak ciągu w kominie lub w kotle.
  12. Przy tej izolacji to bliżej do 3 niż 2 razy przewymiarowany. To może nie zły doradca ale cena skusiła inwestora do tego zakupu , chociaż jak za to coś to dwa razy za duża.
  13. A zawór w grzejniku jest tego samego producenta?
  14. Andix" musisz zmienić sposób podłączenia naczynia wyrównawczego a przede wszystkim podnieś je wyżej i daj fajkę zamiast rury z wodociągu.
  15. Myślę że 8 załączeń na godzinę to nie jest zbyt ekonomicznie.
  16. Przepływ pompy jest w dół (widać po pompie). Rozdzielacz podpięty prawidłowo. Można mieć zastrzeżenia co do podpięcia zaworu 4d. A w czym jest problem że chcesz to przerabiać. Chociaż 4d też wygląda na dobrze podłączony.
  17. Masz bojler ogrzewany z C O na tej samej pompie? Jeśli tak to woda popłynie właśnie przez niego.
  18. Spróbować przykręcić grzejniki na górnych poziomach (kryzowanie grzejników).
  19. I 4d też nie. Ludzie jak się uparł na 4d to niech montuje. Oby tylko nie pisał że nie może prawidłowo wyregulować instalacji.
  20. 60'C to wystarczająca temperatura no chyba że w mieszkanku zimno. Wybór kotła do tych 25m2 niezbyt trafiony.
  21. A może tak.
  22. Jeśli możesz to zrób zdjęcia bo masz chyba coś poknocone. Jest prawie nie możliwe mieć tak dużą różnice temperatur miedzy zasilaniem a powrotem.
  23. Moim zdanie pakowanie się w tej sytuacji w rozdzielacze będzie błędem. Lepiej zastosować stopniowanie rur. Jest to budynek zamieszkały i poprowadzenie dwóch, czterech lub nawet sześciu rur obok siebie może być uciążliwe.
  24. Zwiększ temperaturę na kotle do 65 i ustaw tak zawór 4d aby na budynek dalej było 35.
  25. Mogło nie być zaworów ale były jednakowe grzejniki i instalacja była zrobiona grawitacyjnie. Różne grzejniki mają różne opory przepływu i dlatego należy zamontować wszędzie zawory ( a w szczególności na starych grzejnikach) aby zrównoważyć przepływy i aby ciepełko równomiernie było dostarczane do wszystkich grzejników.
×
×