-
Kocioł Mistal 38Kw, Sterownik Argon 2, Ustawienie Grzania Cwu.
Witam wszystkich i jak w temacie. Mam zamontowany ww. kocioł 37 kW z podajnikiem ślimakowym (robiony na indywidualne zamówienie) i do niego sterownik Argon 2. Powierzchnia do ogrzania to około 270m2 + bojler 300 litrów z dodatkową pompą. Zima przebiegała bez zakłoceń (znaczy wszystko ok z kociołkiem i z paleniem) ale zrobiło się ciepło i chciałbym ogrzewać tylko CWU i tutaj robi się problem. Jak ustawić kocioł i sterownik aby się nie przegrzewał? Obecnie ma zadaną temperaturę i gdy ją osiągnie to rośnie dalej (mowa o samym grzaniu CWU). Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
-
Montaż Zaworu 4D.
Rura na wyjściu jest (chyba) 2". Czy to nie będzie jakiś problem dla przepływu? Prześwit zmniejszy się o połowę. Co do zaworu z linka. Nie ukrywam, że poszukuję czegoś o wiele tańszego.
-
Montaż Zaworu 4D.
Zawór musi mieć taki sam przekrój jak zasilanie, zgadza się? Założył bym siłownik wraz z zaworem ale nie mam jak sterować siłownikiem pozostaje więc sterowanie ręczne.
-
Montaż Zaworu 4D.
Ok, rozumiem. Możesz zaznaczyć na zdjęciu miejsca montażu zaworu 3d i pompy c.o.?
-
Montaż Zaworu 4D.
Średnica rury do naczynia ma jakieś znaczenie? Jak to może wpłynąć na pracę instalacji po zamontowaniu zaworu 3d? Możesz zaznaczyć na zdjęciach gdzie wpiąć zawór a gdzie pompę?
-
Montaż Zaworu 4D.
Dlaczego naczynie wzbiorcze będzie stanowiło problem? Przecież jest podłączone prawidłowo, bezpośrednio z kotła. Oto zdjęcia
-
Montaż Zaworu 4D.
Właśnie tak myślę, że o ile będzie miejsce na zawór 3d to nie za bardzo znajdzie się ono na pompę c.o. Jutro zrobię zdjęcie jak to wygląda i wstawię tutaj.
-
Montaż Zaworu 4D.
Jeszcze jedna sprawa. Na schemacie zaznaczyłem, że wyjście na grzejnik jest tylko jedno ale tak nie jest. Kocioł stoi w piwnicy i 1rura prowadzi w prawo na parter i piętro a druga w lewo na poddasze. Ma to jakieś znaczenie że są jakby 2 piony? Powrót oczywiście łączy już w piwnicy, przed pompą.
-
Montaż Zaworu 4D.
Teraz przeczytałem w instrukcji sterownika Argon 2 takie coś: Pr00 - 00– Funkcja priorytetu zasobnika C.W.U. wyłączona .(nastawa fabryczna); 01– Funkcja priorytetu zasobnika C.W.U. włączona.W trybie 00 zaleca się zamontowanie zaworu mieszającego, który umożliwiałby ustawienie podziału temperatury w zasobniku C.W.U. i w domu (inna temperatura zasobnika C.W.U. i inna temperatura wody w grzejnikach przy jednej temperaturze kotła C.O.) Nie wiem czy dobrze myślę ale gdybym teraz zmienił ten parametr na 01 to czy temperatura bojlera w jakiś sposób się powiększy a na grzejnikach będzie niższa?
-
Montaż Zaworu 4D.
Ja nie upieram się przy zaworze 4d. Chodzi oto czy na pewno pompa c.w.u. dogrzeje powrót z grzejników kotła? Jeśli tak to jak najbardziej zamontuje zawór 3d. Druga sprawa jest taka czy pompa musi być wstawiona na zasilaniu? Nie może zostać na powrocie? Jeśli tak właśnie musi być to proszę o "łopatologiczne" wyjaśnienie dlaczego.
-
Montaż Zaworu 4D.
Jest możliwość, że po zmontowaniu zaworu 4d nie wyreguluje instalacji czy z powodu pompy na powrocie?
-
Montaż Zaworu 4D.
Powinna ale czy na pewno? Jeśli to nie jest pewne wolę dołożyć i kupić zawór 4d. Czyli zawór 3d nie ma racji bytu bez przepięcia pompy c.o. z powrotu na zasilanie?
-
Montaż Zaworu 4D.
Nie wiem czy dobrze myślę ale czy to pompa będzie na zasilaniu czy na powrocie to tak czy siak będzie za zaworem? Zgadza się? Czy sama pompa c.w.u. na tyle zmiesza wodę na powrocie, że do kotła będzie wpływała niewiele mniej ciepła niż na zasilaniu? Jeśli zawór miałby być 4d to czy mógłbyś nanieś go na schemacie?
-
Montaż Zaworu 4D.
Rozumiem. W takim razie zawór 3d odpada i musi być 4d z pompą na powrocie. Jakieś pomysły?
-
Montaż Zaworu 4D.
Nie da rady połączyć tak, że pompa zostaje na powrocie?
sebap
Forumowicz
-
Dołączył
-
Ostatnia wizyta