sambor odpowiedź w Specyficzny grzejnik. Jak odpowietrzyć? został oznaczony jako odpowiedź
Niestety, trzeba nakrętką śrubunku przy zaworze się pobawić , ale ostrożnie aby domu nie zalać.
-
sambor odpowiedź w Wybór nowej pompy obiegowej został oznaczony jako odpowiedź
Alpha powinna wystarczyć,
-
sambor odpowiedź w Pdłączenie zasobnika CWU. został oznaczony jako odpowiedź
To jest schemat prawidłowy - jest 1 pompa w kotle , która pracuje na potrzeby albo grzania CWU albo na CO
Zawór 3-D przełącza zależnie co grzejemy i jednocześnie blokuje drugi obieg.
Zawór zwrotny nie jest potrzeby, przepływ zwrotny blokuje zawór przełączający, jak bardzo chcesz to możesz dać miedzy zaw przełączającym a bojlerem zaw zwrotny, ale on jest tam zbędny.
-
sambor odpowiedź w Pex w otuline przez ściany + dodatkowa rura dla osłony został oznaczony jako odpowiedź
Jak nie ściśniesz tej otuliny w przepustach to nie potrzeba dodatkowej osłony.
-
sambor odpowiedź w Pilne! Separator zanieczyszczeń, czy filtr siatkowy z magnesem neodymowym. został oznaczony jako odpowiedź
To wstaw separator
-
sambor odpowiedź w Pilne! Separator zanieczyszczeń, czy filtr siatkowy z magnesem neodymowym. został oznaczony jako odpowiedź
To wstaw separator
-
sambor odpowiedź w Dobór wkładu kominowego został oznaczony jako odpowiedź
Wkład fi 130 wystarczy, natomiast moc kotła 2x za duża!
-
sambor odpowiedź w Przeróbka CO został oznaczony jako odpowiedź
Schemat powinien tak wyglądać , tylko musisz znaleźć sterownik kotła, który jednocześnie obsłuży 2 mieszacze (2x zaw 3D) i ew trzeci mieszacz - czyli zaw 4-D.
-
sambor odpowiedź w Przeróbka CO został oznaczony jako odpowiedź
Schemat powinien tak wyglądać , tylko musisz znaleźć sterownik kotła, który jednocześnie obsłuży 2 mieszacze (2x zaw 3D) i ew trzeci mieszacz - czyli zaw 4-D.
-
sambor odpowiedź w Przeróbka CO został oznaczony jako odpowiedź
Schemat powinien tak wyglądać , tylko musisz znaleźć sterownik kotła, który jednocześnie obsłuży 2 mieszacze (2x zaw 3D) i ew trzeci mieszacz - czyli zaw 4-D.
-
sambor odpowiedź w Ocena instalacji został oznaczony jako odpowiedź
Po pierwsze moc kotła 20kW na 200m2 wskazuje że nie masz szyb w oknach!
-
sambor odpowiedź w Ocena instalacji został oznaczony jako odpowiedź
Po pierwsze moc kotła 20kW na 200m2 wskazuje że nie masz szyb w oknach!
-
sambor odpowiedź w Bufor czy spora przeróbka i sprzęgło z grupą pompową? został oznaczony jako odpowiedź
Na Twoje pytanie nie da się prosto odpowiedzieć, masz zamontowane rozdzielacze z tzw pompą mieszającą ,które pasują do kotła na węgiel lub pellet i wysokich temp zasilania.
Aby coś doradzić trzeba znać jakie są średnice rur zasilających te rozdzielacze oraz w którym miejscu są spięte rury z obu mieszkań.
-
sambor odpowiedź w Sterowanie tylko przez zawory termostatyczne został oznaczony jako odpowiedź
Jeżeli ma być tylko CO(grzejniki) i CWU (bojler), to w 99% wystarcza sam kocioł.
Pompa z kotła obsługuje na przemian CO i CWU.
Jak zamkną się głowice na grzejnikach to kocioł osiągnie temp zadaną i przestaje grzać.
-
sambor odpowiedź w Sterowanie tylko przez zawory termostatyczne został oznaczony jako odpowiedź
Jeżeli ma być tylko CO(grzejniki) i CWU (bojler), to w 99% wystarcza sam kocioł.
Pompa z kotła obsługuje na przemian CO i CWU.
Jak zamkną się głowice na grzejnikach to kocioł osiągnie temp zadaną i przestaje grzać.
-
sambor odpowiedź w Pompa CO Grundfos został oznaczony jako odpowiedź
Przy 4 pętlach to najmniejsze nastawy wystarczą, jak masz odpowiednio ciepło od tej podłogówki to zostaw.
-
sambor odpowiedź w Izolacja rur został oznaczony jako odpowiedź
To musisz dobrać jak najbardziej zbliżona do danej średnicy zewnętrznej rury którą izolujesz - 2-3mm więcej to normalne , ale na pewno nie na wcisk, gdyż wtedy izolacja będzie się rozchylać lub nawet pęknie,
-
sambor odpowiedź w ustawienia pieca - symbole w menu serwisowym został oznaczony jako odpowiedź
Sterownik prod Easypell Austria, więc nic mądrego nie wymyślisz.
Zdjęcie pierwsze - czas wygaszania płomienia - max 15min, min 3minuty
Zdjęcie drugie - czas trwania czyszczenia palnika - nie ruszać, zależny od mocy
Zdjęcie trzecie - histereza grzania CWU - max 15C i tylko tą nastawą możesz się "pobawić"- większa histereza to rzadziej grzeje CWU.
-
sambor odpowiedź w Ogrzewanie podłogowe nie działa został oznaczony jako odpowiedź
Bez rotametrów będzie bardzo ciężko wyregulować przepływy w pętlach .
Zrób takie doświadczenie - zamknij te pętle, które grzeją i sprawdź czy grzeje ta co nie grzała.
Jak zaczyna grzać to już wiesz że jest drożna i trzeba regulacji hydraulicznej a w twoim przypadku będzie ciężko to wykonać.
-
sambor odpowiedź w Ciśnienie różnicowe został oznaczony jako odpowiedź
Maksymalne ciśnienie różnicowe jest ciśnieniem granicznym, przy którym zawory zapewniają zadowalającą regulację. Dla większości instalacji dwururowych ta wartość jest
wystarczająca. Tak jak w każdym urządzeniu powodującym spadek ciśnienia w systemie, przy pewnych wartościach przepływu/ciśnienia może nastąpić hałas. Ciśnienie różnicowe
można zmniejszyć przez zastosowanie automatycznych zaworów regulacji podpionowej ASV.
Zalecane ciśnienie różnicowe dla zaworu RA-N wg karty katalogowej zaworu wynosi 0,05-0,2 bara.
Max 0,6bar.
Ciśnienie 10kPa jest równe 0,1bara, więc jest w zakresie regulacji tego zaworu.
Wartości temp zasilania i powrotu na samych grzejnikach będą o 1-2 C niższe - można przyjąć zasilanie 68C, powrót 52C , gdyż SPEC podaje swoje wartości na przyłączu , a nie w pionie czy przed grzejnikiem.- czyli delta T praktycznie 15C
Moce i przepływy zależnie od nastaw i ciśnień różnicowych są podane w karcie katalogowej wkładki zaworowej.
-
sambor odpowiedź w Evosta 40-70/180 zimne grzejniki został oznaczony jako odpowiedź
I wszystkie grzejniki są w połowie zimne?
Coś nie tak z tą instalacją.
Zmiana pompy nic nie da.
Potrzeba więcej inf o instalacji CO w tym domu.
Tam powinna wystarczyć pompa 25/40
-
sambor odpowiedź w Evosta 40-70/180 zimne grzejniki został oznaczony jako odpowiedź
I wszystkie grzejniki są w połowie zimne?
Coś nie tak z tą instalacją.
Zmiana pompy nic nie da.
Potrzeba więcej inf o instalacji CO w tym domu.
Tam powinna wystarczyć pompa 25/40
-
sambor odpowiedź w Evosta 40-70/180 zimne grzejniki został oznaczony jako odpowiedź
I wszystkie grzejniki są w połowie zimne?
Coś nie tak z tą instalacją.
Zmiana pompy nic nie da.
Potrzeba więcej inf o instalacji CO w tym domu.
Tam powinna wystarczyć pompa 25/40
-
sambor odpowiedź w Defro . Ochrona powrotu. został oznaczony jako odpowiedź
Tak jak piszesz, tylko nie zapomnij o ZZ na obiegach grzania CWU i pompy powrotu na kocioł.
-
sambor odpowiedź w Zawór 3D / ochrona powrotu. został oznaczony jako odpowiedź
Oczywiście, że się da , trzeba przepiąć CO tak aby było zasilane z tech króćców co grzanie CW.
A te dwa środkowe zaślepić.