Bufor czy spora przeróbka i sprzęgło z grupą pompową?


jolly
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez sambor,

Rekomendowane odpowiedzi

witam

mam wykonane 2 podłogówki z 2 szafkami rozdzielającymi wyposaz. w pompy itp., chcemy jednak te pierwotnie 2 obwody spiąc jednym piecem gazowym w mozliwie najlepszy i ekonomiczny sposób. Mam 2 oferty hydraulików i 2 niestety rozne, jeden twierdzi ze musi byc sprzegło i grupa pompowa, chce odpinac pompy przy rozdzielaczach i grupe pompową i sprzeglo montowac przy kotle, drugi z kolei, aby nie niszczyc tego co juz jest - chce zamontowac bufor.

Czy oba rozwiązania są prawidłowe? czy tylko jedno?

Tak mniej wiecej wygląda to u mnie

Z góry dziekuję za odpowiedzi

SCHEMAT INST. HYDRAULICZNEJ.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

to jest nowa instalacja, opuszczona przez hydraulików, ktorzy nie chcą jej dokonczyc bo powiedzieli, ze nie potrafią tego zrobic. Pomijam fakt, podpisanej umowy, tym zajme się pozniej

Teraz muszę wiedziec - co wybrac?

Pierwotnie miały byc 2 piece do tych 2 podlogówek, bo chcialam rozdzielic 2 mieszkania. Teraz je łączę, tj. mieszkanie 1 i pietro chce polaczyc jendym piecem i 1 zasobnikiem i tymi grzejnikami drabinkami. Swiadomie podjelam decyzję, ze drabinki bedą letnie, tak mam teraz i to mnie zadowalało to wysuszenia grzejników.

Tylko aby "nie gryzly" się te pompy - co zrobic? przerabiac wszystko, czy bufor jednak sprawę załatwi??

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Rozwiązanie

Na Twoje pytanie nie da się prosto odpowiedzieć, masz zamontowane rozdzielacze z tzw pompą mieszającą ,które pasują do  kotła na węgiel lub pellet i wysokich temp zasilania.

Aby coś doradzić trzeba znać jakie są średnice rur zasilających te rozdzielacze oraz w którym miejscu są spięte rury z obu mieszkań.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Bezpieczniej jest zostawić te pompy bo jedna przy sprzęgle nie koniecznie ruszy i będzie temat a tam nie dogrzewa tu znowu coś nie tak , chyba ze jakieś bardzo krótkie te obiegi,jeszcze patrze na te rozdzielacze i tą instalacje i odechciewa się hydraulik dużo kosztował ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

13 godzin temu, sambor napisał:

Na Twoje pytanie nie da się prosto odpowiedzieć, masz zamontowane rozdzielacze z tzw pompą mieszającą ,które pasują do  kotła na węgiel lub pellet i wysokich temp zasilania.

Aby coś doradzić trzeba znać jakie są średnice rur zasilających te rozdzielacze oraz w którym miejscu są spięte rury z obu mieszkań.

cos zle wcisnęlam - przepraszam

zasilające rury mają srednicę fi 35,  bedą spięte dopiero w kotłowni przy piecu, to dopiero bedzie robione, bo jeszcze wszystko jest przygotowane na 2 piece, bo tak pierwotnie miało byc.

Co uwazacie panowie za zle w tych rozdzielaczach? co tam jest nie tak?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

1rozdzielnica to 65 m2 a druga 80 m2, te rury są ze stali takiej specjalnej ponoc - nie wiem jak to się nazywa, na pewno nie miedz, nie plastik, srebrna ponoc nie rdzewiejąca specjalna stal, steel cos tam

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ok, to masz stal prasowaną, pewnie Kan-thermu 35x1,5.

Trzeba zrobić :

usunąć z rozdzielaczy pompy i pozostały osprzęt tj zawory regulujące, bypassy, jeżeli są .

Dać sprzęgło 40kW lub inne podobne z króćcami 1", do sprzęgła podłączyć pompy- dla każdego lokalu osobną,

NALEŻY TYLKO PAMIĘTAĆ, ŻE TRZEBA ZAMIENIĆ KOLEJNOŚĆ RUR Z ROZDZIELACZA - TA CO BYŁA NA ZASILANIE MA IŚĆ NA POWRÓT I ODWROTNIE - inaczej trzeba będzie przekładać belki rozdzielacza.   

Kocioł ustawić wg krzywej grzewczej i czujnika temp zewnętrznej - tak aby przy przepływachw pętlach  rzędu 1,5l/min było ciepło w lokalach.

I to wszystko.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

czyli Pan uwaza ze sprzegłoa nie bufor,

Dzis mialam spotkanie z hydraulikiem, ten z kolei uwaza, ze skoro są pompy przy rozdzielaczach, to tak by zostawił i nawet uwaza, ze nie trzeba sprzegła, bo robił u kogos i to sie sprawdza, ale tu akurat jestem ostrozna, bo jednak wiekszosc uwaza ze sprzegło i pompy do sprzegła osobne dla kazdego lokalu lub bufor -ale to była tylko jedna taka opcja wypowiedziana.

Czyli bez sprzegła, wyrzucenia pomp i przeniesienia ich do miejsca sprzegła  nie bedzie prawidłowo funkcjonowało ogrzewanie.

A panu ktory twierdzi ze da rade bez sprzegła - podziekowac.

Panie Sambor - dziekuję za poswiecony czas

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Możesz użyć kolektora kotłowego z funkcją sprzęgła. Będziesz potrzebował czegoś co zasteruje pracą pomp obiegowych podłogówek. Z dobrych i tanich rozwiązań jest Tech ST-517 gdzie podpinasz pompy obiegowe jak również termostat stref.

dwa obiegi 100% podłoga.jpg

Edytowane przez vps1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • marcin zmienił(a) tytuł na Bufor czy spora przeróbka i sprzęgło z grupą pompową?

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.