Schemat Co Dobry Czy Nie ?
Witam! Myślę ,że w Twoim przypadku moc kotła nie powinna przekraczać mocy bojlera.Ciepła woda nie jest pobierana "non stop" i powiedzmy po ok. 1-godz palenia woda powrotna z bojlera nie wiele różni się od zasilania,a wtedy kocioł pracuje tylko na c.o. mimo że woda instalacyjna przepływa przez bojler. Polecał bym zamontowanie zaworu odcinającego przynajmniej na powrocie z grzejników (byłby on zamykany w okresie letnim).Do tej wielkości instalacji wystarczy jedna pompa.Należałoby ją zamontować poniżej zaworu różnicowego.Zawór rożnicowy w poziomie.Jeśli chodzi o dmuchawę-osobiście wolałbym miarkownik ciągu.Pozdr.
-
Schemat Co Dobry Czy Nie ?
Witam!.Przy tej różnicy wysokości pomiędzy naczyniem wzbiorczym a bojlerem pompę musisz dać na zasilaniu z zaworem różnicowym,filtrem,zaworami odcinającymi-na forum znajdziesz dopracowane schematy.Żadnego spustu z NW-natomiast potrzebna jest fajka odpowietrzająca-p.schematy.W okolicy kotła rury stalowe czarne,lub miedziane.Średnice jeśli tylko 3-grzejniki mogą być.Potrzebne są odpowietrzniki w najwyżej położonych rurkach /na zasilaniu-przy pompie na zasilaniu/.Pozdr.
- Schemat Instalacji Co I Cwu - Pilne!
-
Schemat Instalacji Co I Cwu - Pilne!
Witam!.Chciałbym zwrócić Ci Rafallb uwagę na być może mało istotny szczegół: naczynie wzbiorcze powinno być umieszczone nad najwyższym odbiornikiem ciepła ( w Twoim przypadku zasilanie wężownicy bufora)- 0,7 Hp (0,7 wys.podnoszenia pompy).zaznaczyłeś 100 cm,więc być może tak jest.Pozdrawiam.
-
Piszczenie Kaloryfera
Witam!.Ponieważ mieszkasz w bloku spółdzielczym-więc musisz "naciskać" administrację aby ten problem rozwiązała.Wymiana samej głowicy nic nie da.Prawdopodobnie będzie potrzebna wymiana zaworu,lub co najmiej płukanie.Piszesz,że od jakiegoś czasu,że wzmaga się wieczorem (większy przepływ)-moim zdaniem przytkany przepływ,a ciśnienie dosyć duże."molestuj"administrację".Pozdr.
- Piecokuchnia
-
Piecokuchnia
Witam! Piecokuchnia 13KW -jakaś duża.Na "moje oko" do 3-ch grzejników i bojlera (nie wiemy jak duży)-to moc jest za duża.Mogę się mylić.Spróbuję przedstawić wyliczenie mocy potrzebnej do określenia wielkości kotła-piecokuchni: 3 grzejniki x 2000 W=6000 W (przyjąłem duże max),bojler mimo ,ze producenci podają moc (np.140 l. ok 9kW).to woda na powrocie z bojlera po krótkim czasie grzania ma prawie taką samą temperaturę jak na zasileniu-więc odbiór ciepła przez bojler jest znikomy.Czy palenisko -ruszt da się przełożyć razem z żarem -wyżej,niżej raczej nie.Połączenie NW przed pompą zaraz po wyjściu z kotła.Na zabezpieczeniach nie wolno oszczędzać.
-
Piecokuchnia
Witam! Tak napisałem,że w lecie grzejnki muszą odbierać ciepło,ale wtedy gdy nie ma bojlera,a chce się skorzystać z piecokuchni do grzania,lub gotowania.To co wtedy z wodą instalacyjną podgrzaną nawet na wysokim ruszcie?.Calsberg w pierwszym poście zaznaczył,że cwu nie będzie.Chciałem by wziął to pod uwagę ,a On dopiero teraz zaznaczył,że latem nie będzie palone-więc pozostaje tylko sezon grzewczy,ale gdyby chciał skorzystać latem-bo np. brak gazu w butli ?. Przyznam się ,że nie wiem co to jest bezpiecznik termiczny w instalacji grzewczej?.Może chodzi tu o węzownicę schładzającą w tej piecokuchni?.Co to za piecokuchnia?.Podaj nam powierzchnię do ogrzania grzejnikami,Moc tej piecokuchni.Pozdra.
-
Piecokuchnia
Witam! Nie rozumiem pytania.Znowu mało szczegółów.Piecokuchnia służy raczej do palenia całorocznego.Czy latem też chcesz w niej palić?.Jeśli tak to grzejniki też latem muszą odbierać ciepło.Wydaje się mnie ,że w piecokuchniach nie ma podziału płaszcza wodnego na połowy.Przekłada się ruszta: w lecie ruszt na górze,w zimie na dole.Pozdr.
-
Połączenie Górnego I Dolnego Zasilania
Witam!.Widzę,że nikt nie podjął tematu-spróbuję ja.Moim zdaniem możesz tak połączyć grzejniki.Dolne (parter) odpowietrzą się same- przy zachowaniu spadków gałązek (zasilenie i powrót) do grzejnika.Natomiast górne (poddasze) będziesz musiał po napełnieniu instalacji kilka razy odpowietrzyć.Osobna sprawa to odpowietrzenie bojlera- potrzeba więcej szczegółów -napewno będzie potrzebny odpowietrznik automatyczny odcinany zaworem.Nie podałeś jakim kotłem chcesz ogrzewać-chodzi o odpowietrzenie kotła. Pompa na zasilaniu.Na wstępie tyle.Należy zawsze podawać jak najwięcej szczegółów , a wtedy wszyscy koledzy forumowicze chętniej doradzają.Pozdrawiam.
- Zbiornik Przeponowy Do Pompy Głębinowej
-
Zbiornik Przeponowy Do Pompy Głębinowej
Witam! W/g "Warunków techniczno budowlanych" minimalne ciśnienie przed każdym punktem czerpalnym (najwyżej położonym- po za hydrantem) powinno wynosić 0,5 bara.Czy 2,5-3,5 bara nie będzie wyrywać szklanki z ręki nad zlewem?. Ustawienie wysokiego ciśnienia może być trudne do osiągnięcia dla pompy.Przepływ wody w rurach też nie jest cichy.No ale każdy lubi co innego-inaczej życie byłoby nudne.Pozdrawiam.
- Zbiornik Przeponowy Do Pompy Głębinowej
-
Zbiornik Przeponowy Do Pompy Głębinowej
Witam!.Aby udzielić Ci prawidłowej rady powinieś podać trochę więcej danych: wysokość podnoszenia pompy,wysokość od zbiornika przeponowego do najwyższego punktu czerpalnego,"głębokość" zamontowamia pompy (od pompy do zbiornika przeponowego).Jeśli pompa ma za mały zapas podnoszenia wody to wyłącznik ciśnieniowy może jej nie wyłączać.Pomimo tych braków zasugeruję Ci ile powietrza powinno być w zbiorniku.Po wyłączeniu pompy z zasilania (aby się nie załączała) i częściowym spuszczeniu wody (ciśnienie 0 bara na manometrze)-nabij powietrza do 1 bara (może być 0,8 bara).Przy tym ciśnieniu pompa powinna się włączyć).Pompa dopompowuje np.do 1,5bara i się wyłącza.Sprawdż po dopompowaniu czy zaworkiem nie uchodzi powietrze-jeśli tak wymień go -pasuje od kół samochodowych.Powodzenia.Pozdrawiam.
-
Gotowanie Wody Problem
Witam! Chyba jednak nie tak samo.Abyś uzyskał jakieś porady -jak zwykle należy coś wkleić: schemat,fotki,średnice rur,zawory itp-najlepiej jak najwięcej szczegółw.Co nazywasz "baniakiem"?.Te zjawiska ,które opisałeś nie są normalne.Myślę,że instalację robił Ci jakiś "płytkarz"-za okazjonalną cenę.Jest takie przysłowie-"tanie mięso psy jedzą".Pozdro.
-
Grzejniki Jakiej Mocy I Gdzie
Witam! Masz w salonie 3 m ściany ze szkła.Możesz "dać" ogrzewanie podłogowe-należy je policzyć ,aby nie było za mało rurek i rozmieszczenie też jest ważne.Nie może być pomieszczenia nie ogrzewanego,a zwłaszcza o nazwie salon-w którym każdy oczekuje chociaż minimum komfortu.Grzejniki można schować za jakąś obudową,ale to obniża ich wydajność.Wybór należy do ciebie.Jakość komfortu w przyszłości też.Pozdro.
-
Problem Z Dogrzaniem Pomieszczenia
Witam! Są jeszcze piecyki na naftę ,posiadają regulację temperatur.Adresu nie mam.
-
Viessmann Vitopend 100 24Kw Dwuf. Z Otw. Kom. Spalania
Witam!.Przyczyną tego "ciurkotania" jest napewno powietrze-niedostateczne odpowietrzenie,lub wydostaje się z naczynia wzbiorczego.Spróbuj zaobserwować czy nie spada ciśnienie w naczyniu wzbiorczym.Jeśli kociołek jest na gwarancji to jest "działka do uprawy przez serwis ". "Molestuj" ich niech się szkolą.Pozdro.
-
Odbiór Instalacji Gazowej I Odprowadzenie Spalin
Witam. Poziomo odprowadzać spaliny możemy tylko od urządzeń gazowych z zamkniętą komorą spalania-o mocy nie większej niż 21 kW w budynkach indywidualnych,( 5 kW- w pozostałych bud. mieszkalnych).ponad to wyloty tych przewodów muszą być wyżej niż 2,5 m nad poziom terenu.Odległości od krawędzi okien,występów murów przysłaniających powyżej 0,5 m.Odległość między wylotami (dot. 21 kW) nie mniejsza niż 3 m.Te przewody odprowadzają spaliny i zasysają powietrze do spalania.Chyba o takie aspekty Ci chodziło?.Pozdro.
- Automatyczny Odpowietrznik-afriso
- Na Piętrze Grzejniki W Ogóle Nie Grzeją
-
Prośba O Ocenę Instalacji I I Obieg Grawitacyjny
Witam! Chciałbym zgłosić swoje wątpliwości co do Twojego schematu i oczekiwań. W czasie pracy pompy c.o. woda z kotła nie popłynie przez bojler-nie będzie wtedy grzania c.w.-tylko wtedy gdy pompa się wyłączy.Wyłączy się wtedy gdy spadnie temperatura na kotle poniżej zadanej na sterowniku.Wniosek z tego wypływa ,że należy stosować jedną pompę na c.o. i c.w. ,lub dwie pompy (na c.o. i c.w.)
- Kuchnia Węglowa "dominika 9,5Kw"
- Kuchnia Węglowa "dominika 9,5Kw"
-
Proszę O Sprawdzenie Prostego Schematu
Witam!. Popieram propozycję kol. Groszka.Na Twoim miejscu zamontowałbym jedną pompę na co i cwu. W lecie zamykałbym jeden zawór na powrocie c.o. przed kotłem.Gdy w lecie będziesz grzał ciepłą wodę może okazać się nadmiar ciepła na kotle-wtedy otwierasz zawór na powrocie i puszczasz ciepło na grzejniki.Lepsze to niż wybieranie żaru z kotła.Zawór termostatyczny też bym sobie odpuścił.Wodę w bojlerze podgrzaną do np.65*C zawsze można podmieszać z wodą zimną i otrzymuje sie więcej wody ciepłej niż mieści się w bojlerze.Oczywiście domownicy muszą być tego świadomi aby się nie poparzyć.Temperatura powrótu wody z bojlera do kotła po krótkim czasie staje się zbliżona do temp. zasilania-sprawdzone w praktyce.Po za tym preferuję rozwiązania najprostsze,a jednocześnie nie zawodne.Jeśli chcesz aby Twoja instal.wyglądała na zbliżoną do ciekawej,imponującej to proponuję Ci montaż np.termometrów ( na zasileniu,na powrotach).Obejście grawitacyjne może być potrzebne przy zasilaniu bojlera-bo jest napewno położony wyżej niż kocioł.Pozdro.