Bierzesz poprawkę na to, że bym palił tylko sosną? Sosna pali się fajnie na pełnej mocy aż strzela iskrami, ale to drewno, które szybko się spala. Jeden zasyp to wątpliwa sprawa. Z resztą nie wiem, to tylko takie gdybanie. Szybciej się spala, ale chyba jest bardziej energetycznym drewnem niż liściaste?
- Kocioł DS MPM
- Montaż Vtc
- Montaż Vtc
- Montaż Vtc
- Montaż Vtc
- Montaż Vtc
- Montaż Vtc
-
Kocioł DS MPM
Obawiam się trochę MPM-a 25 kW. Po pierwsze oficjalnie można w nim palić tylko węglem. Po drugie do takiej mocy trzeba już bufor zgodnie z zaleceniami normy 55 L/1 kW mocy kotła, czyli 55 x 25 = 1375 litrów, więc minimalna pojemność bufora to 1500 litrów. Przy założeniach przemysłowych uwzględnia się 80 L na 1 kW mocy kotła, więc minimalna pojemność bufora to 2000 litrów. Z drugiej strony kupno MPM 14 kW może okazać się totalną pomyłką z racji bardzo małej komory załadowczej, ale mam papier, że w tym kotle mogę palić na legalu drewnem, ale tylko liściastym. Ja liściastego nie mam. Mam tylko sosnę. Co tu robić? :) MPM 18 kW pomijam, bo jak już mam brać coś większego niż ten 14 kW to od razu trzeba brać 25 kW. Kolejny problem to według niektórych bufory 1000, 1500 a nawet 2000 litrów to śmiech na sali. Bufor powinien mieć przynajmniej te 3000 litrów, żeby to miało jakikolwiek sens. Zgadza się? Bez względu jakie są odbiory. Bufora 3000 litrów mieć nie mogę, bo po prostu nie stać mnie na tak drogi bufor. Mogę się szarpnąć na 1500 litrów, nie więcej. Ceny MPM-ów są dość zbliżone, więc tutaj mogę kupić każdy. Jednak na bufor 1500 też nie mogę się szarpnąć. Bufor 1000 litrów kosztuje średnio 3000 złotych a 1500 litrów już mamy przeskok na średnio około 5000 złotych. Nie dam za bufor ani 4k ani 5k pln - psycha nie pozwala. Chyba, że poszukać coś na złomach nieocieplonego, wspawać potrzebne, brakujące mufy i samemu ocieplić.
- Montaż Vtc
- Montaż Vtc
-
Montaż Vtc
@sambor Program wyliczył KVS na poziomie 4,21 m^3/h. Numer katalogowy na zielono odwołuje się do zaworu VTC412 z KVS 5,5 a nie VTC531. Rozumiem zawór zaznaczony na szaro z KVS 8 to alternatywa, górna granica zaworu, który jeszcze pasuje obliczeniowo do danych parametrów podstawionych wyżej? Kocioł ma króćce 1 1/2 cala, bufor ma także 1 1/2 cala, kocioł z buforem także łączymy rurami stalowymi 1 1/2 cala. Jak damy przewężenie po drodze zaworem 3D 1 calowym to nie ma to kompletnego znaczenia, bo liczy się odpowiedni KVS tego zaworu? Jak policzyć KVS dla zaworu mieszającego 3D, gdzie instalacja grzejnikowa jest grzana bezpośrednio z bufora? Kurde, jeszcze jestem nieprzytomny, ale Ty też nie postawiłeś przecinka, albo kropki po słowie "najlepsza". Czytając zdanie, że najlepszą opcją jest VTC531.
-
Montaż Vtc
No dobrze, już wiem o co chodzi z tymi temperaturami powrotu przy ładowaniu bufora. Nie powinno to być 55 stopni. Nawet nie 60 stopni, tylko minimalna to 65 stopni a najlepiej 70 stopni. O co chodzi? Kocioł przy zbyt niskiej temperaturze zamiast ładować bufor warstwowo od góry to będzie mieszać wodę, bo będą zbyt duże przepływy. Kiedyś wspomniałem w swoim temacie, że niektórzy stękali, że wkładka 55 stopni to błąd i ciężko naładować bufor do wysokich temp przy takich temp. powrotu. Wtedy nie wiedziałem o co im chodzi. Bufor ładujemy zawsze warstwowo, nigdy mieszając wodę. W pewnym sensie zawór termostatyczny 3D na powrocie przy ładowaniu bufora nie pełni tylko funkcji ochrony powrotu, żeby kocioł szybko nie zgnił, a bierze udział w warstwowym ładowaniu bufora.
- Kocioł DS MPM
-
Montaż Vtc
Raczej jaki KVS ma być. Ok, mniejsza o to. @sambor czy dobrze to rozumuję, że im bardziej wygrzejemy kocioł np. wkładką 60 stopni, gdzie pełne otwarcie jest przy 70 stopniach to bardziej efektywniej będzie ładowany bufor mając wyższą temp na kotle? Czy to wręcz odwrotnie będzie? Producent kotła rekomenduje zawór z KVS 9 i u niego taki przepływ ma zawór 5/4 cala - pewnie jakaś chińszczyzna. W ESBE 5/4 cala mają KVS 14 a 1 calowe KVS 9.
-
Montaż Vtc
Pisałem o tym kilka, czy kilkanaście postów wcześniej, że przy 55 to on dopiero zaczyna przepuszczać a pełne otwarcie o 10 stopni więcej 55+10. Tak jest wszędzie. Kupujesz wkładkę 50 stopni, wymieniasz i tyle w temacie. Ja nawet pokuszę się o 3D 60 stopni, czyli pełne otwarcie przy 70 stopniach. To jest chyba lepsza sytuacja jak trzeba ogrzać zład wody 1000 litrów w buforze.
- Montaż Vtc
-
Montaż Vtc
No szkoda. U mnie firma Afriso ma dużego minusa. Puszcza w obrót wadliwe produkty - słaba kontrola jakości, albo w ogóle jej nie ma dla oszczędności. Nie wierzę, że jesteś jedynym przypadkiem. Masz gdzieś pod ręką pudełko? Te ich wszystkie zawory to Made in China/P.R.C? Chociaż montownie mogą być w Europie a nawet w Polsce, ale części i korpusy z Chin.
- Montaż Vtc
- Boiler kospel120WP.
-
Kocioł DS MPM
Nie wiem, czy sosną uda się nagrzać 2 wsadami 1000 litrów. Może być ciężko. Sosna szybko się spala, energetyczna też nie jest za bardzo. Przynajmniej sosna będzie się spalać na pełnej pi... ;). Będę myślał jeszcze nad 18 i 25 kW i nie patrzeć na te głupoty lewackich ekoterrorystów. MPM 18 kW i 25 kW w Łodzi na pewno nie przeszły testów emisji CO poniżej dozwolonych 700 mg/m^3 na drewnie liściastym. Pewnie MPM 14 kW nie przeszedł testów na drewnie iglastym, temu certyfikat dostał tylko na drewno liściaste. Bardziej mi chodzi, żeby mieć papier, że dany kocioł spala także drewno w razie czego. A, że MPM 14 kW ma certa tylko na drewno liściaste a będę palić drewnem iglastym to już inna bajka.