  1. emigrant

    Kocioł DS MPM

    @mikkei Polana układasz wzdłużnie, czy w poprzek? W sensie prostopadle, czy równolegle względem palnika? Układając polana o długości prawie 30 cm to da się tylko w poprzek. Zerknij tutaj w parametry techniczne http://www.mpm-kotly.pl/kociol-mpm-ds14.html i tam masz 740x220 cm Czym jest to 220 cm?
  2. emigrant

    Kocioł DS MPM

    Witam, Mam pytanie do właścicieli MPM 14 kW aktualnie produkowanego(chyba, że stare wersje MPM także mają identyczną komorę załadowczą?). Jakiej długości wchodzi do tego kotła polano układane w poziomie plus jakiś minimalny luz, żeby się nie klinowano? Próbowaliście wkładać długie polana, ale w pionie i tak palić?
  3. Przez ten zawór przepływ raczej nie jest bardzo mały, tylko zawór cały czas pracuje w niepełnym otwarciu. Pompka musi jednocześnie obsłużyć kocioł i grzejniki i nie daje sobie z tym rady imho. Są dwie możliwości - pompka już na granicy swego życia, nie trzyma swoich fabrycznych parametrów, albo brak pompki na grzejnikach i nic tu nie da kupienie fabrycznie nowej pompki na powrocie do kotła o dużym słupie podnoszenia, która ma obsłużyć kocioł i grzejniki. Chyba, że jeszcze zawór 3D jest wadliwy w co nie wierzę.
  4. Nie wiem dlaczego do dziś nie chcesz nagrzać kotła do 80-85 stopni przy zamontowanej wkładce. To pozwoli przy krótkim obiegu nagrzać zawór 3D do takiej temperatury, czyli będziesz miał pewność, że zawór 3D jest całkowicie otwarty i całkowicie zamknięty jest obieg krótki. W takim stanie mamy "prawie" sytuację jakbyś wyjął wkładkę z tego zaworu - grzejniki powinny grzać. Cała woda 80 stopni powinna pójść na grzejniki. To tylko pokaże, że zawór 3D działa poprawnie. Jeżeli woda o takiej temp. nie pójdzie na grzejniki to, albo pompka na powrocie nie wyrabia, bo sama wkładka generuje zbyt duże opory hydrauliczne i potrzebna jest dodatkowa pompka na grzejniki, albo sam zwór 3D jest wadliwy.
  5. Pompa sprawna i wydajna na powrocie. Brak pompy na grzejnikach. Zakładać się nie będę, ale pewnie tak się okaże. Dla sprawdzenia najpierw podmień pompę na powrocie. Bo to chyba najprostsze co można zrobić i na szybko.
  6. Nic nie kupuj, tylko na razie wszystko posprawdzaj. Zacinanie wkładki "na sucho", bo ją wciskasz to może tak ma być, albo to nie ma kompletnego wpływu na poprawne jej działanie, gdy już pracuje w środowisku wodnym.
  7. Dobrze wiedzieć, dzięki. Na pewno nie kupię już Afriso. Taki problem z tymi zaworami, że są drogie i w razie wady, czy zepsucia wypada mieć pod ręką drugi taki sam do szybkiej podmiany, żeby nie przerabiać instalacji.
  8. Testuj. Nagrzej czajnikiem wodę, wlej do jakiegoś słoika przezroczystego i można podglądać co się dzieje. Póki go wymontujesz to może przetesuj podmianę pompki, bo to chyba dość proste i szybkie sprawdzenie.
  9. Ciekawie jak to przełoży się na zużycie opału? Zawór 3D cały czas będzie dążył do utrzymania 55 stopni na powrocie. Za darmo nic nie ma - będzie większe zużycie paliwa zwłaszcza jak odbiory mocno wysycają ciepło, żeby ogrzać dom.
  10. Przecież po wyjęciu wkładki termostatycznej wszystko wraca do normy i grzeją grzejniki. Z zaworu 3D robi się zwykły trójnik. Pewnie pompka na powrocie jest sprawna i podmiana na inną nic nie da. Sprawdzić nie zaszkodzi.
  11. Pompy też się zużywają - normalna chyba sprawa. To podmień pompę na inną, na coś nowszego. Wszytkie co masz pewnie mają ten sam korpus z tym samym rozstawem, więc tylko kwestia podmiany. Tylko trzeba mieć nowe uszczelki, bo po odkręceniu stare pewnie do wyrzucenia.
  12. Czyli, przy wysokich temperaraturach na kotle grzejniki grzeją i zawór 3D jest otwarty a krótki obieg zamknięty? Tak to mam rozumieć? Pisz pełnymi zdaniami, bo nie wiem co to jest "góra". We wcześniejszych postach autora są fotki i widać instalację razem z zaworem 3D. Wygląda na dobrze zamontowany 3D. Może i się wiesza zawór - cholera wie.
  13. Jak dół był "zimny" to zawór 3D nie pozwolił tej gorącej wody puścić dalej, bo ganiał tę wodę na krótkim obiegu aż do momentu zamknięcia krótkiego obiegu o ile w ogóle do takiej sytuacji dochodziło. Zamontuj jakiś termometr na powrocie zaraz za 3D i patrz jaka tam jest temperatura - ona jest kluczowa w jakiej pozycji jest w danej chwili zawór 3D. Po fotce widać, że 3D jest poprawnie podłączony. Do B zasilanie, do A powrót a AB do kotła.
  14. Chyba nie rozumiesz o co chodzi. Tu chodzi o poprawność działania zaworu 3D. Jak nagrzejesz kocioł do 80 czy 85 stopni powinien 3D całkowicie się otworzyć i krótki obieg zamknąć całkowicie i cała woda to 80 stopni ma pójść na grzejniki. Jeżeli tak się stanie to zawór 3D działa poprawnie. To tylko pokaże, że przy niskiej temp. zadanej na kotle pompka na powrocie nie daje rady zasilić grzejników, bo częściowo jest otwarty obieg krótki, który pilnuje, żeby powrót do kotła za 3D był gorący. Wtedy wracasz z powrotem na swoją zadaną temperaturę na kotle i montujesz pompkę na grzejniki.
  15. Nie rozumiem co napisałeś. Tak ciężko podbić zadaną temperaturę do 80 stopni? To tylko na chwilę, testowo, nawet do 85 stopni. Patrz co się dzieje.
  16. 3D nie jest skopany imho, tylko ani razu zawór 3D nie był w pełni otwarty i obieg krótki zamknięty. Pompka na powrocie non-stop gania wodę tylko w kotle i brakuje mocy, słupa podnoszenia, żeby zasilić grzejniki. Pisałem, żeby nagrzać kocioł do 80 stopni, żeby był duży zapas gorącej wody i żeby całkowicie otworzył się zawór 3D i zamknął obieg krótki i sprawdzić, czy w tym momencie zaczną grzać grzejniki. Jakimś termometrem sprawdzić jaka jest temperatura na powrocie za 3D.
  17. To już nie istotne. Po prostu zamontuj pompkę na grzejniki i automagicznie wszystko zacznie działać. Tylko nie gdzieś w środku krótkiego obiegu, tylko poza wepnij się pompką na grzejniki.
  18. Są pewnie błędy w instalacji, ale jak wiadomo pompki wybaczają niektóre błędy i pewnie wszystko ruszy jak trzeba i będzie działać poprawnie. Brakuje pompki na grzejnikach i to wszystko. Zawór 3D też będzie poprawnie działać. Pewnie zwiększy się zużycie opału kosztem trzymania wysokiej temp. na powrocie. Coś za coś.
  19. Moim zdaniem problem już rozwiązany i zrobił to @Ryni Tak jak pisałem, testowo nagrzej wodę do 80 stopni i zmierz temp. zaraz za zaworem 3D. Patrz co się dzieje z grzejnikami. Montaż pompki na obiegu grzejników rozwiąże całkowicie problem bez względu na ile będzie otwarty zawór 3D, bo pompka grzejnikowa będzie "kradła" ciepłą wodę z zasilania jak będzie nawet tylko częściowo zamknięty obieg krótki.
  20. Spróbować nagrzać testowo kocioł do 80 stopni, żeby był zapas gorącej wody w kotle i robić pomiar jakąś termoparą jaka jest temperatura zaraz za zworem 3D na rurce.
  21. Być może VTC nie miało jeszcze okazji być w pozycji całkowicie otwartej i zamkniętym krótkim obiegiem. Stąd ten problem dogrzania grzejników. Bo całkowite otwarcie nie jest przy 55 na powrocie. Przy 55 to dopiero coś tam zaczyna przepuszczać a pompka i tak gania wodę tylko w kotle, póki nie zamknie się obieg krótki. Tu rzeczywiście możesz mieć całkowitą rację, że obieg grzejnikowy potrzebuje pompki. Te obwody co mają pompkę wszystko działa poprawnie. To by miało jakiś sens.
  22. VTC jak będzie otwarty całkowicie to tak jakby go nie było - jest przezroczysty dla instalacji? Obieg krótki jest zamknięty wtedy. Czy się mylę?
  23. Przecież nie ma żadnego bufora, tylko instalacja jest wpięta bezpośrednio w kocioł. Tak jak piszesz bufor też nie powinien być grzany z pompką na powrocie. Chyba, że ten zawór 3D stwarza tak duże opory hydrauliczne, że pompka nie wyrabia, jest za słaba po prostu, żeby zasilić, gdzieś odległe grzejniki. @palacz66 Ten 3D to 1 calowy, czy 3/4?
  24. Moja instalacja też ma błędy, ale jest na tyle prosta, że one nie wypływają na jej złe działanie. Latem robię modernizację z racji, że kocioł jest już jedną nogą na złomie, ale tym razem nie pozwolę na żadne błędy. Także zastosuję zawór termostatyczny.
×
×