kozi291 Opublikowano 28 Listopada 2013 #1 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2013 Witam, Na jakiej zasadzie działa piec gazowy MCR 24T jeżeli nie jest podłączony termostat pokojowy (zamiast termostatu zworka wg instrukcji). Co decyduje o tym czy piec ma załączyć grzanie czy nie i kiedy wyłączyć ? Proszę o wyjaśnienie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majschi Opublikowano 28 Listopada 2013 #2 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2013 Witam w sytuacji gdy zamiast sterownika jest zworka kocioł pracuje z zadaną temperaturą zasilania praktycznie bez przerwy. Może się wyłączyć na chwile jeśli temperatura powrotu zbliży się do zadanej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mak Opublikowano 29 Listopada 2013 #3 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2013 Jak nie przeszkadza Ci chodzenie włączanie i wyłączanie kotła to nie widzę żadnego problemu kocioł grzeje i pilnuje temperatury ustawionej na kotle a w połączeniu z termostatycznymi zaworami grzejnikowymi może nawet poprawnie działać. Jak chcesz trochę luksusu i mieć możliwość stosowania obniżenia nocnego i jak cię nie ma w domu to zastosuj termostat pomieszczenia. Przy pierwszym sposobie eksploatacji o załączeniu kotła decyduje temperatura wody w kotle przy eksploatacji z termostatem pomieszczenia temperatura pomieszczenia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kozi291 Opublikowano 29 Listopada 2013 Autor #4 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2013 Właśnie chodzi mi o to dzialanie z termostatami grzejnikowymi - pytanie co się stanie jeżeli wszystkie grzejniki osiągną zadaną temperaturę i zawory termostatyczne sie pozamykają - to wtedy powrót będzie zimny i co piec się nie bedzie wyłaczał ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 29 Listopada 2013 #5 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2013 Jak osiągnie zadaną temp wody w CO to się wyłączy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kozi291 Opublikowano 29 Listopada 2013 Autor #6 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2013 Ok teraz rozumiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mistalova Opublikowano 1 Grudnia 2013 #7 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2013 Dodam, że w instalacji z grzejnikami z zamontowanych głowicami praca kotla na zworce zapewni lepszy komfort niż z termostatem - bo grzejniki zawsze będą choć trochę ciepłe i nie będzie skoków temperatury s9powodowanych histereza termostatu. No i przy ciągle ciepłych grzejnikach dzięki promieniowaniu IR będzie wrażenie wyższej temperatury. Wprawdzie kocioł zuzyje trochę więcej prądu na pracę pompy i skróci się jego żywotność, ale moim zdaniem warto. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kozi291 Opublikowano 2 Grudnia 2013 Autor #8 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2013 No własnie zauważyłem że w układzie bez termostatu pokojowego komfort jest dużo większy i ogólnie jest cieplej. Czy zużycie gazu wzrasta - raczej chyba nie powinno ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mistalova Opublikowano 3 Grudnia 2013 #9 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2013 Wzrasta, ale niewiele - wzrost zuzycia bierze sie z tzw. strat rozruchowych kotla - im wiecej startow, tym minimalnie wieksze zuzycie gazu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pasik1002 Opublikowano 20 Grudnia 2013 #10 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2013 jest tez jeden minus jak wszystkie grzejniki sie pozamykają nie będzie żadnego by-passu to kocioł może przejść w stan awarii wynikający z braku przepływ. jak nie ma termostatu pompa pracuje cały czas co skraca jej żywotność i zwiększają się koszty zużycia prądu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woku Opublikowano 20 Grudnia 2013 #11 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2013 Dlatego w łazience/łazienkach nie instaluje się termostatu - wówczas nigdy nie zamknie się przepływ. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kozi291 Opublikowano 30 Grudnia 2013 Autor #12 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2013 No tak tylko wtedy w łazience robi się gorąco jak w piekle - bo grzejnik grzeje na full czy trzeba czy nie. Komfort przy tym jak pompa chodzi cały czas jest faktycznie lepszy i nie ma skoków temperatury. Jakie są jeszcze rozwiazania aby przy termostacie pokojowym uzyskać lepszy komfort - może obniżyć temperature zasilania na piecu wtedy piec będzie się częściej właczał a tym samym chyba komfort wzrośnie - pytanie co z ekonomiką pieca ? A tak przy okzaji jaka macie ustawioną max temperature zasilania na piecu - ja teraz mam 65 stopni ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olinek Opublikowano 30 Grudnia 2013 #13 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2013 Ja mam w teraz 42 st. na stałe,a jak przyjdą mrozy to włączam sterowanie pogodowe, wtedy max. temperatura CO wynosi u mnie 47 st. ( przy temperaturze zew. w okolicach - 20 st. ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kozi291 Opublikowano 31 Grudnia 2013 Autor #14 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2013 Masz tylko podłogówke czy układ mieszany ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olinek Opublikowano 31 Grudnia 2013 #15 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2013 Mam tylko grzejniki - 140 żeberek alu + jedna drabinka + jeden płytowy "Radson" - pow. ogrzewana około 160 m2 , temperatura wew. wg. ustawień sterownika pokojowego - 19,5 st. noc , 21/22 st . dzień. PS. Mała korekta - przy moich aktualnych ustawieniach pogodówki kocioł ma temperaturę wyjsciową CO = 47 st. przy temperaturze zewnętrznej w okolicach - 15 st. a nie - 20 st. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olinek Opublikowano 1 Stycznia 2014 #16 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2014 Jeszcze jedna korekta do powyższego postu - włączyłem na stałe pogodówkę w/g krzywej grzewczej : temperatura zewnętrzna + 10 = temp. zasilania CO 40,5 st. , temp.zew. - 20 = temp. zasilania CO 48 St. czyli mniej więcej na każdy stopień spadku lub wzrostu temperatury zewnętrznej zmiana temperatury zasilania CO o 0,25 st.C . ( oczywiście teoretycznie,bo z taka dokładnością kocioł na pewno nie reaguje na zmiany,raczej w praktyce będzie to na każde 4 st. na zewnątrz 1 stopień na kotle ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arthi Opublikowano 1 Stycznia 2014 #17 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2014 olinek, myślę, że dużo zależy od sterownika, obserwując ostatnio temperaturę kondensacyjnego, to potrafiło być 44 przy -4, ale też 49 widziałem, a temp. maksymalną mam ograniczoną do 55. Wcześniej myślałem, że jest to liniowa zmiana, a jednak bywa różnie. Zauważyłem, również, że chyba nie warto włączać trybu dzień/noc, po prostu grzeje non stop, na 21/22 Z ciekawości, jakie masz aktualnie spalanie, powiedzmy na wszystko bez rozdrabniania się na cwu, kuchenkę? U mnie zeszło od w ciągu 6 dni 59m3, od 25-31 grudnia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olinek Opublikowano 1 Stycznia 2014 #18 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2014 Do tej pory miałem przy takich temperaturach jak teraz ustawioną sztywno temperaturę wyjściowa CO 42 st. teraz temperatura okresowo spada troszkę poniżej zera,to spróbuje z pogodówką z tak ustawioną krzywą. Ja ma kocioł Termet Eco Condens i tutaj jest to chyba wartość stała przypisana do temperatury zewnętrznej w/g wybranej krzywej i przesunięcia krzywej. Zużycie gazu za okres 1-31 grudzień wyszło u mnie dokładnie 283 m3 na całość. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pasik1002 Opublikowano 2 Stycznia 2014 #19 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2014 A tak przy okzaji jaka macie ustawioną max temperature zasilania na piecu - ja teraz mam 65 stopni ? jak na kocioł kondensacyjny 65stopni to malo ekonomiczne ustaw na 55 i na piwno będzie duża większa sprawność kotła Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olinek Opublikowano 2 Stycznia 2014 #20 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2014 Też mi się wydaje sporo te 65 st. , u mnie temperatura na kotle nigdy jeszcze nie przekroczyła 47 st., nawet w czasie prawdziwych mrozów 15/20 st.,kocioł pracował po kilka godzin bez przerwy z minimalna mocą aby utrzymać ustawioną na regulatorze pokojowym temperaturę,ale o to chyba chodzi w kondensacie ? Teraz przy temperaturze zew. w okolicach zera kocioł pracuje z temperaturą około 41-43 st. w cyklach mniej/więcej 2,5 godz. praca 1 godz. przerwa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pasik1002 Opublikowano 3 Stycznia 2014 #21 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2014 Kociol ktory jest w temacie jest kondensatem wiec grzanie na 65stopni mija sie z celem Chyba ze w domu talej zimno to gdzies jest blad albo grzejniki zle dobrane albo zla izolacja Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kozi291 Opublikowano 10 Stycznia 2014 Autor #22 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2014 Oczywiscie te 65 stopni to jest ustawiona temperatura maksymalna - do kotła podpięty jest czujnik temp. zew. tak więc przy 0 stopni na zewnatrz kocioł pracuje w temp. około 40 stopni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...