Skocz do zawartości

fotopasjajelcz

Stały forumowicz
  • Postów

    362
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

O fotopasjajelcz

  • Urodziny 09/11/1980

Informacje o ogrzewaniu

  • Co ogrzewam?
    DOM 140 MK , dom ocieplony
  • Instalacja
    Zawór 4D sterowany siłownikiem , pompa cyrkulacyjna , ogrzewanie podłogowe tylko łazienka + drabinka , baniak 130 litrów,
    Grzejniki panelowe 8 sztuk dól (5) góra (5)
  • Źródło ciepła
    Piec MetalFach Classic seg Plus Platinum + zapalarka ekogroszek ,pelet,drewno

O sobie

  • Płeć
    Mężczyzna
  • Lokalizacja
    Jelcz Laskowice
  • Zainteresowania
    fotografia, komputery, motocykle

Ostatnie wizyty

2138 wyświetleń profilu

Osiągnięcia fotopasjajelcz

Wschodząca gwiazda

Wschodząca gwiazda (9/14)

  • Pierwszy post
  • Współtwórca
  • Tydzień pierwszy zaliczony
  • Miesiąc później
  • Od roku na pokładzie

Najnowsze odznaki

3

Reputacja

  1. ustawieniach serwisowych kotła : - wybór termostatu na uniwersalny - funkcja termostatu na wyłącz wszystko Wybór termostatu wybierasz z listy nazwe sterownika, on ma pracować jako termostat. Funkcja termostatu należy włączyć Sprawdź wtedy jak się. Będzie zachowywał Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  2. Jak Twoja reklamacja Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  3. Tak jest Cykl podajnika 20.0 s Podawanie w cyklu 20% Rzeczywiste podawanie = 20*0,2=4s pracy podajnika. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  4. Nie próbowałeś przejść na pracę w trybie standard?. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  5. Przejdź na pracę w dwustanie, fuzzy logic w tym wypadku spowoduje więcej problemów, nowe oprogramowanie sterowników dalej nie rozwiązuje problemów w fuzzy logic. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  6. Włącz tryb ręczny i rozpalanie kotła lub test grzałki jesli masz taki tryb w ustawieniach nie wszystkie sterowniki mają ten program , jeśli nie masz puść kocioł niech proboje rozpalać wez kawałek deseczki lub patyka i przyłóż do grzałki w palniku i zobaczysz czy grzałka pracuje, trzecia opcja zdjac obudowę wyjąć grzałkę i sprawdzić czy nie zawarła byc może sie spaliła, bezpieczników nie wywaliło czasem w domostwie. Ewentualnie czy się nie zakleiła zapalarka. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  7. Zmien opał na coś innego od tamtego roku retopal to szajs, ja zmieniłem na chwałowice 100 % różnicy Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  8. Nie lepiej nie pracuje niż ma dążyć do zadanej od ustawienie Histerezy Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  9. Przepraszam czeski błąd już prostuje Spróbuj takowych Czas podawania 2,9 sek Czas przerwy 36sek Histereza kotła 1 C Moc nadmuchu 23% Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  10. Spróbuj takowych Czas podawania 2,9 sek Czas przerwy 3,5 sek Histereza kotła 1 C Moc nadmuchu 23% Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  11. W jakim dokładnie trybie pracuje kocioł standard czy fuzzy logic, wrzuć zdjęcia modulacji mocy, jeśli masz takowe ustawienia jak wydajność podajnika , kaloryczność itp też podaj Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  12. Dlatego zadaje pytanie jeszcze raz jaki kolega ma sterownik? Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  13. Może niech kolega napisze jaki to sterownik, zanim padło stwierdzenie że jest ułomny. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  14. Kocioł naprawiony niedokładny spaw, gwarancja uznana pozdrawiam Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  15. Usp i tu się dziwię opał zawsze suchutki, temp kotła nigdy poniżej 68C, powrót jak pisałem wyżej, bardziej stawiam na rozszczelnienie kotła choć mogę się mylić. Punkt rosy 55C kocioł śmiga powyżej 65 C min 180C max tem spalin. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.