Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano (edytowane)

Witam!

 

Niedlugo ruszam z budowa kotlowni w moim domu i mam do Was prosbe - wylapcie bledy w schemacie :)

 

Schemat_kotlowni+ecoal.jpg

 

Idea jest taka:

- kociol na ekogroszek ze sterownikiem ecoal + sterownik PLC

- solary moga grzac zarowno CWU jak i CO

- nadmiar ciepla z solarow latem magazynuje w buforze lub oddaje rodzicom (30m przez podworko)

- jako, ze bufor jest tylk odbiornikiem ciepla latem ma byc mozliwie tani czyli bezcisnieniowy

 

STEROWANIE:

 

1. Swieci słońce - sterownik z kolektora wlacza pompę P1:

A) Z1 wylaczony - słońce grzeje bufor, kocioł może pracować niezależnie.

B) Z1 załaczony pracuje wymiennik, wtedy musi być właczona pompa P2 i zawór Z2. Ciepło idzie do instalacji - zależnie od zaworu Z4 idzie na Co lub CWU, kocioł zatrzymany.

Sterowanie - Z1 wylaczony (grzejemy bufor) kiedy: zasobnik CWU pelny

 

2. Praca z bufora, właczona pompa P2 ciepło idzie do instalacji, zależnie od zaworu Z4 idzie na Co lub CWU, kocioł zatrzymany.

 

3. Kocioł pracuje - aby zabezpieczyc kocioł temp wody min 60st - jak to osiągnie to wyłączamy pompę mieszającą a właczamy P3, i teraz Z4

A) wyłaczony grzeje CO

B) zał grzeje CWU, w zależności od Z3, wył moje CWU, zał ojca.

Sterowanie - kiedy CWU pelny wylaczamy Z4

 

4. Podłogówka

Zawór Z5 utrzymuje temp w obiegu za pompą (czerwonym/zasilanie) max 45 st, temp zależna od pogody, najlepiej zrobić pogodówkę.

Aby zmniejszyć pobór prądu należy dać termostat pokojowy w np korytarzu na dole i ustawić min histerezę, termostat wyłacza pompę p4 i zatrzymuje pogodówkę aby nie próbowała ustawiać zaworu Z5 oraz przełacza kocioł na podtrzymanie.

 

Watpliwosci:

- czy nie lepiej przez gorna wezownice bufora puscic zasilanie zasobnik CWU dla wstepnego podgrzania?

- chcialbym wykonac ta kotlownie samozdzielnie - powinienem wiedziec o jakis specjalnych zasadach, zeby czegos nie zepsuc?

 

Radek

Edytowane przez RadekNet
Opublikowano

Jesli chodzi o ten uklad to PLC (Fatek) bedzie sterowac systemem wymiennik / bufor, a ogolnie - instalacja elektryczna budynku. Ecoal steruje kotem, CWU i gorzewaniem (pogodowka). Solary beda miec swoj wlasny, oryginalny sterownik.

Opublikowano

4. Podłogówka

Zawór Z5 utrzymuje temp w obiegu za pompą (czerwonym/zasilanie) max 45 st, temp zależna od pogody, najlepiej zrobić pogodówkę.

Aby zmniejszyć pobór prądu należy dać termostat pokojowy w np korytarzu na dole i ustawić min histerezę, termostat wyłacza pompę p4 i zatrzymuje pogodówkę aby nie próbowała ustawiać zaworu Z5 oraz przełacza kocioł na podtrzymanie.

Tu nie za bardzo mi pasuje stopień komplikacji sterowania.

Jak już masz termostat pokojowy, toniech on utrzymuje temp. pomieszczeń z podłogówką na odpowiednim poziomie. Zrobi to o wiele llepiej niż pogodówką (którą bym całkowicie zlikwidował). Temperaturę na podłogówkę ustawić stałą za pomocą termostatycznego 3D.

 

Pozdrawiam.

Opublikowano

Z racji polaczenia funkcjonalnosci sterownika ecoal i plc bede miec podpiete i to i to, a w praniu wyjdzie jak lepiej sterowac. Na dzien dzisiejszy moj stan wiedzy jest taki, ze na pewno nie zrezygnuje z pogodowego sterowania :) Zawor 3D moze byc dobrym pomyslem.

 

Mozesz mnie oswiecic co to jest ZZ i kryza? Googlowanie nie przynioslo sensownej odpowiedzi.

Opublikowano

Z racji polaczenia funkcjonalnosci sterownika ecoal i plc bede miec podpiete i to i to, a w praniu wyjdzie jak lepiej sterowac. Na dzien dzisiejszy moj stan wiedzy jest taki, ze na pewno nie zrezygnuje z pogodowego sterowania :) Zawor 3D moze byc dobrym pomyslem.

 

Mozesz mnie oswiecic co to jest ZZ i kryza? Googlowanie nie przynioslo sensownej odpowiedzi.

Jak rozumiem pogodówka to to ma sterować otwarciem zaworu mieszającego 3D.

W podłogówce raczej rzadko stosowane (bo nas nie interesuje temp. czynnika w podłogówce, tylko efekt końcowy). Przy tak dużej bezwładności sterowanie temperaturą czynnika jest uciążliwe i mało dokładne. Zamiast tego stosuje się stałą temp. wody ustawioną na termostatycznym zaworze mieszającym. Termostat pokojowy steruje pompą od podłogówki (lub zaworami, gdy więcej stref) załączając ją określoną (automatycznie zmienną w czasie) ilość razy na godzinę.

To ten termostat wie czy jest za zimno, za gorąco i jak szybko zachodzą zmiany temp. w pomieszczeniu. Ta wiedza w połączeniu z adaptacyjnym algorytmem PI (D) pozwala utrzymywać automatycznie i efektywnie stałą temp. w pomieszczeniach.

Przykładem takiego sterownika (termostatu pokojowego) jest Euroster 2026.

 

ZZ to zawór zwrotny a kryza to zawór regulacyjny (zasuwa).

 

Pozdrawiam.

Opublikowano

Jak rozumiem pogodówka to to ma sterować otwarciem zaworu mieszającego 3D.

 

Lub zaworem regulacyjnym plynnym jak w moim schemacie. Ale idea dzialania ta sama - sterowanie temperaturowe.

 

W podłogówce raczej rzadko stosowane (bo nas nie interesuje temp. czynnika w podłogówce, tylko efekt końcowy). Przy tak dużej bezwładności sterowanie temperaturą czynnika jest uciążliwe i mało dokładne. Zamiast tego stosuje się stałą temp. wody ustawioną na termostatycznym zaworze mieszającym. Termostat pokojowy steruje pompą od podłogówki (lub zaworami, gdy więcej stref) załączając ją określoną (automatycznie zmienną w czasie) ilość razy na godzinę.

To ten termostat wie czy jest za zimno, za gorąco i jak szybko zachodzą zmiany temp. w pomieszczeniu. Ta wiedza w połączeniu z adaptacyjnym algorytmem PI (D) pozwala utrzymywać automatycznie i efektywnie stałą temp. w pomieszczeniach.

Przykładem takiego sterownika (termostatu pokojowego) jest Euroster 2026.

 

Akurat temat sterowania podlogowka mam przecwiczony gruntownie i 99% opini jakie znam jest przeciwna do Twojej. Tzn podlogowke sterujemy temperaturowo sterownikiem pogodowym wg. krzywej grzewczej wlasnie z uwagi na jej duza bezwladnosc. Termostatem pokojowym sterujemy grzejniki poniewaz one maja mala bezwladnosc i szybko reaguja na zmiany. Dobre pogodowki maja termostat pokojowy, ale z tego co wyczytalem ludzie raczej z nich rezygnuja wlasnie z uwagi na zaburzenia w rytmie pogodowki.

 

ZZ to zawór zwrotny a kryza to zawór regulacyjny (zasuwa).

 

Dobrze mysle, ze chodzi o ten system zabezpieczenia otwarcia obiegu kotla w razie braku pradu?

 

Oczywiscie zawory beda roznych miejscach w ukladzie - nie ma ich na rysunku dla wiekszej czytelnosci.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.