Witam Wszystkich

 

Jestem nowym nabywcą pieca AKM Defro UNI 22kw.

 

Po 3 tygodniach użytkowania zaczęły się problemy. Serwis Defro nie jest w stanie pomóc bo generalnie olewają.

 

Wiec proszę was o pomoc. Conajmniej raz na dobę uruchamia się alarm temperatury w podajniku.

 

Moje ustawienia na tą chwilę spalamy eko groszek z Jujliusza.

 

Czas podawania 25s

Przerwa 55s

siła nadmuchu 25

 

Praca podtrzymania 25s

Przerwa podawania w podtrzymaniu 60m

Wentylator w podtrzymaniu

Czas pracy w podtrzymaniu 10s

Czas przerwy w podtrzymaniu 30m

 

 

Zadana temperatura 55

CWU 55

 

Na zaworze ustawione jest pomiędzy 1 a 3 w zależności od pory dnia.

 

 

Nie wiem co zrobić aby tak jak powiedział serwisant palić z przodu palnika poza tym mam wrażenie że alarm uruchamia się podczas przerw w pracy to znaczy tak jak by w podtrzymaniu się rozpalał opał w rurze podającej.

 

Acha. Popoiół z pieca wyglada miejwiecej tak jak na załączonym zdjęciu. Nie wiem czy to jest ok czy to są spieki bo popiołu raczej mało a wiecej takich granulek.

 

Czy ktoś z was mógłby zaproponować jakieś ustawiania w celu:

 

1. Zmiejszenia spieków i oceny popiołu może jest odwrotnie?

2. Zapobiegnięciu uruchamiania alarmu temperatury w podajniku.

 

Dziekuje i pozdrawiam

 

Pozdrawiam

post-26670-0-06958100-1302332994_thumb.jpg

Opublikowano

Jak widać groszek to ci się koksuje.

 

Czas podawania 20s

Przerwa 50s

siła nadmuchu 30

 

Praca podtrzymania 20s

Przerwa podawania w podtrzymaniu 30m

Wentylator w podtrzymaniu

Czas pracy w podtrzymaniu 20s

Czas przerwy w podtrzymaniu 15m

 

zmień i wieczorem napisz jak się sprawy mają

Opublikowano
  • Autor

Ok Tak zmienię i zobaczymy.

 

Acha a co to ustawień z instrukcji to jeżeli dobrze czytam to powinno być ustawione tak jak zaznaczone na obrazku.

Powiedzmy ze potrzebuje okolo 18kw. na moj domek.

 

Wiec wg instrukcji powinno byc np. podawanie 20s i przerwa 80s.

 

Czy rodzaj palnika nie ma tu znaczenia to jest ten rynnowy.

post-26670-0-38969700-1302336954_thumb.jpg

Opublikowano

musiał byś mieć idealnie taki sam opał jak oni i całą resztę aby były dobre. zbadaj to co ci napisałem wyżej i pisz będziemy kombinować

Opublikowano
  • Autor

Kolego

 

Dziekuje za ustawienia. przez 24h nie bylo alarmow. czyli problem rozwiazany.

Jezeli chodzi o koksowanie sie opalu to wydaje sie troche lepiej sami zobaczcie

 

moze jeszcze jakies sugestie dot ustawien aby bylo jeszcze lepiej?

post-26670-0-85490200-1302421344_thumb.jpg

Opublikowano

Nie dopala go dobrze.

 

ustaw teraz tak i daj znać wieczorem jak się sprawy mają. Problem z alarmem związany był pewnie z tym ze żar cofał ci się poza palnik teraz trzeba zrobić żeby się dobrze dopalało.

 

Czas podawania 20s

Przerwa 60s

siła nadmuchu 30

 

Praca podtrzymania 25s

Przerwa podawania w podtrzymaniu 30m

Wentylator w podtrzymaniu

Czas pracy w podtrzymaniu 20s

Czas przerwy w podtrzymaniu 15m

Opublikowano
  • Autor

Ustawione. Zobaczymy wieczorem bede pisal.

Popiół wysypany.

 

Pozdraw

Opublikowano
  • Autor

Hej Wszystkim

 

Ponownie przekazuje wyniki ustawień. Jak na moje oko. to są spieki. :-)

Czekam na pomoc co dalej próbować.

 

Pozdrawiam

post-26670-0-20291300-1302507827_thumb.jpg

Opublikowano

więc jeśli to są spieki to za dużo powietrza więc musisz już powoli zmniejszać dmuchawę :)

Opublikowano
  • Autor

Co ile sugerujesz? zmieszać? Co 5 czy lepiej co 2 biegi?

 

Pozdrawiam

Opublikowano

im mniejsza wartość tym lepiej. jeśli dojdziesz do takiego momentu że przestanie ci się szlakować a będzie nie dopalał to zmniejsz czas podawania lub zwiększ czas pomiędzy podawaniami.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.