jjjanek1 Opublikowano 2 Kwietnia 2011 #1 Opublikowano 2 Kwietnia 2011 Zwracam się z prośbą o sprawdzenie podłączenia czujników do regulatora zaworu cztero drogowego. Szanowni koledzy tak jak na zdjęciu 1 mam podłączony czujnik zaworu który Idzie do regulatora ST-430. Dokładnie czujnik umieszczony jest za zaworem 4d jest to wyjście Co na dom. Powrót umieszczony został tak jak zaznaczyłem. W regulatorze ustawioną mam temperaturę ochrony powrotu na minimalną 48c a temperaturę max 78c. okazało się że w piecu załączył się alarm zbyt wysoka temperatura a niestety sterownik zaworu nie otworzył zaworu bo na nim tak wysokiej temperatury nie było. Dlatego zwracam się do was z pytaniem czy czujniki są prawidłowo podłączone. Dziękuje za pomoc Cytuj
Vlad24 Opublikowano 2 Kwietnia 2011 #2 Opublikowano 2 Kwietnia 2011 (edytowane) czujnik powrotu powinien być przy wejściu do kotła i będzie tam jeszcze niższa temperatura niż pod zaworem. obieg kotłowy masz źle zrobiony i licz na to, że bez przeróbek albo dodatkowej pompy kotłowej będziesz miał wysokie temp powrotu a zawór będzie właściwie pracował. Sporo już było o tym na forum wystarczy poszukać, jak nie chcesz przerabiać to montuj ten czujnik na wyjściu z kotła i zapomnij o temp powrotu. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/8388-zbyt-niska-temperatura-powrotu/page__p__69299__fromsearch__1#entry69299 https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/4340-zawor-4-drogowy/page__p__34420__fromsearch__1#entry34420 https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/6719-zawor-4drogowy-jaki-25dn-czy-32dn/page__p__54297__fromsearch__1#entry54297 Edytowane 2 Kwietnia 2011 przez Vlad24 Cytuj
jjjanek1 Opublikowano 2 Kwietnia 2011 Autor #3 Opublikowano 2 Kwietnia 2011 (edytowane) czujnik powrotu powinien być przy wejściu do kotła i będzie tam jeszcze niższa temperatura niż pod zaworem. obieg kotłowy masz źle zrobiony i licz na to, że bez przeróbek albo dodatkowej pompy kotłowej będziesz miał wysokie temp powrotu a zawór będzie właściwie pracował. Sporo już było o tym na forum wystarczy poszukać, jak nie chcesz przerabiać to montuj ten czujnik na wyjściu z kotła i zapomnij o temp powrotu. Dziękuje za błyskawiczną odpowiedź po powodzi centralne już było przerabiane u mnie zapłaciłem przeszło 2tyś, według fachowców to nie było potrzeby wstawiać zawór 4d, Teraz u nas po powodzi to sami nie wiedzą ile brać za usługi i jak się zapłaci to nie ma pewności czy jest to prawidłowo zrobione. , Czyli mam zamontować czujnik powrotu na rurce górnej która wychodzi jako zasilanie z pieca? A co do wysokiego powrotu czyli nie muszę się martwić o powrót on będzie zawsze wysoki a producenci zalecają wyższe temperatury na powrocie. Jeśli kupił bym pompę czy załatwi ona problem ? ponieważ chciałbym by było wszystko tak jak książka pisze. Edytowane 2 Kwietnia 2011 przez jjjanek1 Cytuj
Vlad24 Opublikowano 2 Kwietnia 2011 #4 Opublikowano 2 Kwietnia 2011 do tego co książka pisze to tu bardzo daleko. przede wszystkim układ zamknięty bez zabezpieczenia w postaci wężownicy schładzającej, nawet zworu bezpieczeństwa nie widzę przy tym kotle tak naprawdę to już byłeś blisko rozwalenia czegoś podczas tej próby z zaworem co do zaworu po poczytaj te wątki tam podawałem jakie są wymogi co do obiegu kotłowego bez pompy, musiałbyś też kupić nowy większy zawór (czyli koszty) temp powrotu będziesz miał prawie taką samą jak powrót z grzejników bo obieg kotłowy grawitacyjnie nie działa musisz sobie to sam skalkulować czy wyższa temp powrotu i dodatkowe koszta czy zadowoli cie tylko sterowanie temp zasilania grzejników pogodowo, wtedy przepinasz czujnik w cieplejsze miejsce i zawór będzie działał Cytuj
jjjanek1 Opublikowano 2 Kwietnia 2011 Autor #5 Opublikowano 2 Kwietnia 2011 nawet zaworu bezpieczeństwa nie widzę przy tym kotle tak naprawdę to już byłeś blisko rozwalenia czegoś podczas tej próby z zaworem Dziękuje właśnie czytam te posty które dałeś namiary, co do zaworu to bardzo go nie widać bo umieszczony jest na samym dole tam gdzie się wodę spuszcza. Cytuj
robogaz Opublikowano 3 Kwietnia 2011 #6 Opublikowano 3 Kwietnia 2011 Witam Ze zdjęc wynika że naczynie wyrównawcze nie jest wpięte przed zaworem 4d na zasilaniu Czujniki powinny być szczelnie zaizolowane jakimś ocieplaczem powrót przy kotle tak jak pisze VLAD Zawór różnicowy w pionie A jeżeli nie masz grawitacji to obejście niepotrzebne Chyba ze masz układ zamknięty? Cytuj
orzech1976 Opublikowano 3 Kwietnia 2011 #7 Opublikowano 3 Kwietnia 2011 W tej sytuacji źle będzie wpięty też bojler bo za zaworem 4d (brak ciepłej wody) musi być przed i dodatkowa pompa 1 Cytuj
jjjanek1 Opublikowano 3 Kwietnia 2011 Autor #8 Opublikowano 3 Kwietnia 2011 Witam bojler jest wpięty tak jak na zdjęciu nr 2 widać jest on wpięty przed zaworem 4d. Przeglądałem na allegro pompy i za 250zł już można kupić. Przepiąłem czujnik powrotu z powrotu na zasilanie dokładnie w to miejsce co na 2 zdjęciu jest napis rurka do bojlera. Podgrzałem temperaturę do 80c i prawidłowo teraz zadziałało zabezpieczenie kotła ponieważ sterownik regulatora otworzył wodę na dom. Cytuj