Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Wykorzystanie Istniejącego Wkładu Kominowego Podciśnieniowego Z Piecem Kondensacyjnym


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam!

 

Mam prośbę, czy ktoś z szanownych forumowiczów mógłby udzielić mi wyjaśnienia, dlaczego nie ma możliwości wykorzystania istniejącego wkładu kominowego kwasoodpornego do pracy z gazowym piecem kondensacyjnym?

 

Obecnie posiadam piec gazowy 18KW atmosferyczny, który podłączony jest do komina z wkładem kwasoodpornym o przekroju 110mm (Przekrój i budowa komina nie umożliwia zastosowania wkładu o przekroju 120mm). Wymienionym zestawem ogrzewam powierzchnię ok. 180 m2 (500 m3). dom ocieplony z dobrymi oknami. . Piec w największe mrozy ustawiony jest na co najwyżej na 60C na zasilaniu i jest OK (Spalanie na poziomie 15m3 gazu na dobę). Ze względu na wiek pieca ok. 13 lat noszę się z zamiarem zakupu nowego gazowego pieca kondensacyjnego i po szczegółowej lekturze okazuje się że potrzebny jest wkład kominowy minimum 60/100. W ogóle chcę zastosować zasilanie rozłączne bo jest taka akurat możliwość tzn. powietrze potrzebne do spalania zaciągane będzie osobną rurą z zewnątrz a spaliny osobną rurą do komina.

 

Proszę o wyjaśnienie, z jakiego powodu w moim przypadku nie mogę podłączyć wylotu samych spalin z pieca kondensacyjnego do istniejącego komina kwasoodpornego?? Studiowałem już lekturę tematu i nie znalazłem argumentu, który by mnie przekonał że koniecznie muszę kupić nowy wkład z uszczelkami o fi 80mm i zastąpić nim istniejący.

Słyszałem już argumenty że skropliny z komina spływają z komina do pieca i z nich odzyskiwane jest ciepło - co po szczegółowym zbadaniu okazuje się nieprawdą. Inni mówili że będą robić się zacieki na cegle? pytam jakim cudem skoro teraz też jest piec na gaz i nic takiego się nie dzieje. Inni mówią, że jest tak dużo skroplin że są one odprowadzane przez piec - teraz też są i są odprowadzane wężykiem do kanalizacji. Niektórzy mówią że musi być komin szczelny - ale z drugiej strony po co skoro to komin do wydalania wyłącznie spalin, a ten z uszczelkami w przypadku w przypadku złego montażu też może nie być szczelny (nie ma takiej gwarancji).

 

Więc spytam ponownie dlaczego nie mogę go wykorzystać???

 

Za udzielenie wyjaśnień z góry dziękuję!

Opublikowano

Wyjasnienie jest dość proste. kotły kondensacyjne mogą być podłączone do instalacji spalinowej która została poddana próbie szczelności. Nie chcę pisać o szczegółach które znajdziesz w wytycznych projektowych dla instalacji spalinowych (pomiar szczelności do cisnienia 200Pa i maksymalny wypływ powietrza 0,006 litrów (s x m2) lub przez pomiar zawartości tlenu w przewodzie spalinowym; podane wartości mogą być inne zależne od producenta; pomiary wykonuje kominiarz lub uprawniony instalator). Wymaganą szczelność można uzyskać tylko przy zastosowaniu przewodów spalinowych z uszczelkami. Jeżeli twój przewód spalinowy spełni wymagania producenta kotła to nie ma problemu aby go podłączyć. W innym przypadku stracisz gwarancję lub instalator odmówi Ci uruchomienia kotła.

Opublikowano

Wyjasnienie jest dość proste. kotły kondensacyjne mogą być podłączone do instalacji spalinowej która została poddana próbie szczelności. Nie chcę pisać o szczegółach które znajdziesz w wytycznych projektowych dla instalacji spalinowych (pomiar szczelności do cisnienia 200Pa i maksymalny wypływ powietrza 0,006 litrów (s x m2) lub przez pomiar zawartości tlenu w przewodzie spalinowym; podane wartości mogą być inne zależne od producenta; pomiary wykonuje kominiarz lub uprawniony instalator). Wymaganą szczelność można uzyskać tylko przy zastosowaniu przewodów spalinowych z uszczelkami. Jeżeli twój przewód spalinowy spełni wymagania producenta kotła to nie ma problemu aby go podłączyć. W innym przypadku stracisz gwarancję lub instalator odmówi Ci uruchomienia kotła.

 

Dziękuję bardzo za wyjaśnienie.

Tak podejrzewałem, że będzie to związane z ciśnieniem w kominie. Pewnie istnieje możłiwość wpychania szczelinami spalin w komin, tam ich ochłodzenie i zaleganie. No cóż będę musiał się pogodzić z dodatkowym wydatkiem :( ale takie jest życie.

Opublikowano

 

Dziękuję!

Poczytałem i jestem mądrzejszy! Wynika z tego że komin to tylko ze stali kwasoodpornej i już! tak żeby było na lata! . żadnych plastików.

Jak 12 lat temu kupowałem wkład też tak wówczas myślałem, wydam raz i będzie na lata :) ciekawe co nowego zmienią w przepisach za 5 lat?

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.