zbyszekgorski Opublikowano 21 Lutego 2011 #1 Opublikowano 21 Lutego 2011 Proszę o opinie na temat tego schematu czy jest on prawidłowy głównie chodzi mi o połączenie zaworu 4-ro drożnego na jednej nitce która idzie na grzejnik a jednocześnie jest poprowadzona do naczynia wzbiorczego dołączam rysunek Cytuj
reaper Opublikowano 21 Lutego 2011 #2 Opublikowano 21 Lutego 2011 Prawie dobrze, ale tak będzie zdecydowanie lepiej: Cytuj
zbyszekgorski Opublikowano 23 Lutego 2011 Autor #3 Opublikowano 23 Lutego 2011 Dziękuję za pomoc, jeśli jeszcze ktoś ma jakieś zdanie na ten temat to proszę o opinię pozdrawiam i dziękuję jeszcze raz. Cytuj
vernal Opublikowano 23 Lutego 2011 #4 Opublikowano 23 Lutego 2011 Jeszcze zawór zwrotny za pompą c.o. by się przydał (jeśli ona nie pracuje cały czas - np. włączony priorytet cwu) Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.