mironw Opublikowano 5 Stycznia 2012 #51 Opublikowano 5 Stycznia 2012 POWTÓRZE PO KOLEDZE ZAWÓR 7 WYWAL DZIŚ ( albo natychmiast zdejmij rączke ) żle wpięty ZW poco ci 4D jakie ma być jego zadanie jaki masz sterownik ? z możliwością sterowania zaworem mieszacza? Cytuj
sati Opublikowano 6 Stycznia 2012 Autor #52 Opublikowano 6 Stycznia 2012 Rozumie twoje obawy co do zaworu nr.7 ale do piwnicy chodze ja i mama, ma on za zadanie jak założe bojler CWU to w okresie letnim zakręce go zeby ciepło nie szło na grzejniki. Jak pisałem wcześniej mam instalację centralnego z lat 80,piec jest zwykły który ma 15 lat. A pytanie moje o zawór 4 D jego montaż to jak bede zmieniał piec na współczesny, ale nadmienie że nie chce za bardzo dewastować obecnej instalacji, co najwyżej to tylko w piwnicy. Cytuj
mironw Opublikowano 6 Stycznia 2012 #53 Opublikowano 6 Stycznia 2012 Rozumie twoje obawy co do zaworu nr.7 ale do piwnicy chodze ja i mama, ma on za zadanie jak założe bojler CWU to w okresie letnim zakręce go zeby ciepło nie szło na grzejniki. nie masz prawa go zamknąć bo zrobisz BOMBĘ ODCINAJĄC NIM zbiornik wyrównawczy - i możesz więcej nie zejść do piwnicy jakie ma być zadanie 4D i nad jakim kotłem, sterownikiem się zastanawiasz? Cytuj
sati Opublikowano 6 Stycznia 2012 Autor #54 Opublikowano 6 Stycznia 2012 Teraz rozumie co do tego zaworu,ale zakładał mi go fachowiec jak montował mi pompe, póżniej już sam założyłem dodatkowo zawór na powrocie ( rura przegniła na gwincie i musiałem odcinać kawałek) a dlatego załozyłem że jeśli coś robiłem przy piecu to zamykałem te zawory i nie spószczałem wody z całego obiegu. A co do kwesti 4D to sam nie wiem do końca tyle się o nich pisze że prubóje to poskładać w jakąś całość i podliczyć ile mnie to będzie kosztowało,piec chce kupić zasypowy i dlatego tak się dopytuje - może mi pomożecie w tej kwesti,a jeszcze lepiej jak by ktoś na moim schemacie to rozrysował. Cytuj
mironw Opublikowano 6 Stycznia 2012 #55 Opublikowano 6 Stycznia 2012 to przenieś ZW koło kotła( przed ten zawór i rozwiązane może tak ale to sobie przemyśl sam ja tylko moge zweryfikować twój schemat ato co przedstawiłem obecnie działa u kumpla Cytuj
sati Opublikowano 6 Stycznia 2012 Autor #56 Opublikowano 6 Stycznia 2012 Ale ZW musi być w najwyższym miejscu nad grzejnikiem. Cytuj
mironw Opublikowano 6 Stycznia 2012 #57 Opublikowano 6 Stycznia 2012 minimum 30 cm od najwyższego punktu grzejnego -OWSZEM ale rura może wychodzić nawet z pieca :rolleyes: Cytuj
sati Opublikowano 6 Stycznia 2012 Autor #58 Opublikowano 6 Stycznia 2012 To znaczy że moge ZW odciąć od pionu grzewczego i podłączyć rure do niego i pociągnąć do kotła i podłączyć do zasilania czy powrotu. Cytuj
mironw Opublikowano 6 Stycznia 2012 #59 Opublikowano 6 Stycznia 2012 podłączyć do zasilania albo podłączyć do zasilania i powrotu - jak na rysunku Cytuj
sati Opublikowano 6 Stycznia 2012 Autor #60 Opublikowano 6 Stycznia 2012 A zawór 4D to jakie wogóle zadanie w instalacji moze spełniać. Cytuj
sati Opublikowano 5 Kwietnia 2012 Autor #61 Opublikowano 5 Kwietnia 2012 Wchodze ponownie w mój temat bo mam zamiar po świetach podlączać bojler i dołączam schemat czy bedzie to działało czy treba coś dodać lub ująć.Chce zastosować rure zasilająca wode ciepłą 25 a powrót cyrkulacji 20 rury PP zgrzewane i jeszcze jedno czy starczy rury z włuknem czy z aluminium.Prosze o porady. Cytuj
sati Opublikowano 5 Kwietnia 2012 Autor #62 Opublikowano 5 Kwietnia 2012 Wchodze ponownie w mój temat bo mam zamiar po świetach podlączać bojler i dołączam schemat czy bedzie to działało czy treba coś dodać lub ująć.Chce zastosować rure zasilająca wode ciepłą 25 a powrót cyrkulacji 20 rury PP zgrzewane i jeszcze jedno czy starczy rury z włuknem czy z aluminium.Prosze o porady. Cytuj
sati Opublikowano 9 Kwietnia 2012 Autor #63 Opublikowano 9 Kwietnia 2012 Czy ktoś jest w stanie mi doradzić. Cytuj
sati Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Autor #64 Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Czy może miktoś pomóc w sprawie podłączenia CWU czy moze tak zostać jak jest na schemacie czy coś należy zmienić.Schemat dołączony wyżej. Cytuj
kiminero Opublikowano 12 Kwietnia 2012 #65 Opublikowano 12 Kwietnia 2012 Pokręciłeś cyrkulację. Między boilerem a ZB żadnych zaworów. Nieczytelnie podpięte naczynie. Niedopuszczalne jest odcinanie naczynia latem! RB prosto w kocioł lub przed główny zawór odcinający. ZR też nie powinno być na drodze do naczynia. Totalne minimum, to zlikwidować zawór główny na zasileniu i przenieść go na powrót. To na wypadek jeśli problemem będzie przełożenie RB. Książkowo nie będzi ale napewno bezpieczniej. Cytuj
sati Opublikowano 12 Kwietnia 2012 Autor #66 Opublikowano 12 Kwietnia 2012 Ja tylko narysowałem schemat centralnego, a na tym forum dorysowano mi schemat CWU.Zbiornik wyrównawczy znajduje się nad ostatnim grzejnikiem,dodatkowo mam jeszcze zawór 2" cale odcinający na powrocie.To może ktoś poprawi ten schemat aby był dobry. Cytuj
sati Opublikowano 16 Kwietnia 2012 Autor #67 Opublikowano 16 Kwietnia 2012 Bardzo prosze o analiże schematu i jeśli trzeba to poprawe ja coś trzeba zmienić,na tym forum mi CWU dorysowano i jak podłączyć ,ale uwagi wcześniejsze sugerują że coś jest nie tak. Cytuj
sati Opublikowano 2 Maja 2016 Autor #68 Opublikowano 2 Maja 2016 Witam po dłuższej przerwie powracam do tematu ponieważ wymieniam piec z podajnikiem i dodatkowo do przedstawionego schematu musę.e jeszcze podłączyć zawór czterodrogowy. Jeśli jest to możliwe to proszę o dorysowanie na schemacie gdzie ma znajdować się ten zawór. Nadmienię że piec będzie trochę opuszczony na dół bo chyba będę musiał obniżyć poziom.Proszę o pomoc. Schemat Cwu.html Cytuj
sati Opublikowano 2 Maja 2016 Autor #69 Opublikowano 2 Maja 2016 Przepraszam ale jest jakieś kłopot z dołączonym schematem, można go oglądać kilka postów wyżej przepraszam. Cytuj
sati Opublikowano 4 Maja 2016 Autor #70 Opublikowano 4 Maja 2016 Czy może mi ktoś pomóc, bardzo proszę. Cytuj
Gość Digitrax Opublikowano 7 Maja 2016 #72 Opublikowano 7 Maja 2016 Brak pompy ładującej zbiornik CWU skutkować będzie tym, że ciepła woda w zbiorniku będzie jak pompa CO będzie wyłączona. Cytuj
ncwk Opublikowano 7 Maja 2016 #73 Opublikowano 7 Maja 2016 No zapomniałem faktycznie to zamieścić na schemacie. zwykła pompa 25/40 za nią z.zwrotny i powinno być dobrze, Można pomyśleć przy dobrym ułożeniu zbiornika o zaworze różnicowym to możę pójdzie na grawitacji chociaż przy piecu automatycznym nie ma to większego sensu bo i tak bez prądu się nie pali. Cytuj
Gość Digitrax Opublikowano 7 Maja 2016 #74 Opublikowano 7 Maja 2016 Grawitacja na obiegu kocioł - zbiornik CWU jest wykluczona jeżeli w układzie pracuje inna pompa. Cytuj
ncwk Opublikowano 8 Maja 2016 #75 Opublikowano 8 Maja 2016 RAczej chodzić nie będzie a ta grawitacja to w przypadku gdzy prądu nie będzie to i pompa nie działa. Cytuj