saidac Opublikowano 11 Stycznia 2011 #1 Opublikowano 11 Stycznia 2011 Witam od pewnego czasu mam pewien problem. nie działa mi jeden kaloryfer, jest odpowietrzony a wody w instalacji jest wystarczająco dużo. Mam mieszkanie 65m piec ma wystarczającą moc tak że to nie przyczyna. Do niedawna wszystko jeszcze było wszystko w porządku. Przesyłąm fotke zaworu, może to da jakiśobraz sytuacji. http://zapodaj.net/5ff99c706ddb.jpg.html Chciałbym sie jeszcze dowiedziec do czego służy śruba na pompce ta na czole urządzenia http://zapodaj.net/ce72a48330de.jpg.html Cytuj
ladkar Opublikowano 11 Stycznia 2011 #2 Opublikowano 11 Stycznia 2011 Jakiśprosty schemacik instalacji pozwoli na lepsza "interwencje " forum. Sruba na czole pompki sluzy do odpowietrzenia jej Cytuj
groszek Opublikowano 11 Stycznia 2011 #3 Opublikowano 11 Stycznia 2011 Witam od pewnego czasu mam pewien problem. nie działa mi jeden kaloryfer, jest odpowietrzony a wody w instalacji jest wystarczająco dużo. Witam! Prawdopodobnie nie ma przepływu przez ten grzejnik. Należy więc sprawdzić i max. odkręcić zawór termostatyczny na wlocie i zawór na wyjściu z grzejnika. Osadzający się osad mógł zablokować dolny zaworek. Przy jego odkręcaniu kluczem imbusowym trzeba uważać by nie wykręcić za bardzo, bo można zalać mieszkanie. A pompka pracuje i pozostałe grzejniki grzeją? Cytuj
Kadafi Opublikowano 13 Stycznia 2011 #4 Opublikowano 13 Stycznia 2011 Sprawdź nastawę wstępną na zaworze. Najlepiej ustaw (do sprawdzenia) tak aby punkt (kropka) był na "N" Sprawdź tez czy ten trzpień w zaworze pracuje (wciśnij go czymś twardym ) miałem przypadek że właśnie w takim danfossie się "zastał" i grzejnik nie grzał. Ten trzpień powinien mieć ruch kilku mm tył-przód. Cytuj
Mushasi Opublikowano 14 Stycznia 2011 #5 Opublikowano 14 Stycznia 2011 Przy okazji sprawdzić czy zawór powrotny na grzejniku nie jest zakręcony . Spotkałem się też z przypadkiem zablokowania zaworu drobinkami z instalacji wymontowanie zaworu i przetkanie ręczne wtedy pomogło . Cytuj
saidac Opublikowano 15 Stycznia 2011 Autor #6 Opublikowano 15 Stycznia 2011 prawdopodobnie jest tak jak pisze groszek że nie ma przepływu przez grzejnik (rurki na wylocie są zimne) tylko odkręcanie togo zaworka imbusem nic nie dało :huh: woda poleciała okręciłem tak jak było (nie na maksa) ale nic to nie zmieniło . Do czego słuzy to pokrętełko z literką N i cyferkami ? Cytuj
saidac Opublikowano 17 Stycznia 2011 Autor #7 Opublikowano 17 Stycznia 2011 mam jeszcze jedno pytanko ostatnie w tym temacie. Pompka dziwnie pracuje tzn tak chrobocze jakby przepuszczała albo jakby z wodą leciało dużo powietrza. Czy to oznacza śmierć pompki czy jak ? Cytuj
Kadafi Opublikowano 18 Stycznia 2011 #8 Opublikowano 18 Stycznia 2011 N i cyferki to ustawienia kryzowania na głowicy. N - przepływ nie ograniczony. 1 - przepływ najmniejszy ....... i az do końca skali 7 przepływ naj mniej ograniczony. To pokrętło musisz delikatnie pociągnąć do siebie i odpowiednio ustawić. http://pl.heating.danfoss.com/xxTypex/1057...6822_SIT18.html Cytuj