rafkawasaki Opublikowano 14 Grudnia 2010 #1 Opublikowano 14 Grudnia 2010 Witam. Jakie powinno być prawidłowe podłączenie rury wzbiorczej i bezpieczeństwa. U mnie w pracy rura wzbiorcza podłączona jest od wyjścia pieca z gorąco woda do dołu naczynia wzbiorczego, natomiast rura bezpieczeństwa do powrotu pieca. Nie powinno być odwrotnie? Gdy temperatura nadmiernie wzrośnie woda mimo rury przelewowej przelewa się przez naczynie. Na niektórych schematach rury te są połączone pod naczyniem bezpośrednio lub przez zawór. Czemu to ma służyć? Cytuj
bobek310 Opublikowano 14 Grudnia 2010 #2 Opublikowano 14 Grudnia 2010 Znalazłem taką publikację Vailanta Naczynie wzbiorcze powinno być umieszczone co najmniej 0,3 m nad najwyższym punktem przepływu wody w instalacji. Jeśli pompa w instalacji jest umieszczona na powrocie kotła, wówczas odległość ta musi być zwiększona do wartości 0,7 x Hp (Hp oznacza wysokość podnoszenia pompy wyrażoną w m słupa wody). Górna część kotła powinna zostać połączona rurą wznośną z dnem naczynia, a rurą bezpieczeństwa z górną, powietrzną częścią zbiornika. W przypadku podłączenia naczynia do jednego kotła, dopuszcza się prowadzenie jednego przewodu, który będzie spełniał rolę zarówno rury bezpieczeństwa jak i wznośnej. Następnie podłącza się ją do dolnej i górnej części naczynia. Ponadto naczynie powinno być wyposażone w rurę sygnalizacyjną, przyłączoną na wysokości najniższego poziomu wody w naczyniu czyli 50 mm powyżej dna zbiornika. Rurę tą sprowadzamy do zlewu w kotłowni. Kończy się ona hydrometrem wskazującym stan napełnienia naczynia oraz zaworem odcinającym. Do prawidłowego funkcjonowania instalacji potrzebny jest jeszcze przewód przelewowy, podłączony na wysokości najwyższego poziomu wody w naczyniu i również sprowadzony nad zlew w kotłowni. Do rury przelewowej lub najwyższego punktu naczynia podłączamy ponadto przewód odpowietrzająco-napowietrzający. Bardziej szczegółowe informacje i schematy można odnaleźć w normie PN-91 B-02413 "Zabezpieczenia instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego" lub podręcznikach z dziedziny ogrzewnictwa. Obejrzyj też: http://www.eko-vimar.pl/oferta/schemat_1.pdf http://www.ogrzewnictwo.pl/index.php?akt_c...200&cms=272 Cytuj
rafkawasaki Opublikowano 15 Grudnia 2010 Autor #3 Opublikowano 15 Grudnia 2010 A gdzie mogę znaleźć ta normę? Cytuj
bobek310 Opublikowano 15 Grudnia 2010 #4 Opublikowano 15 Grudnia 2010 Niestety normy są płatne ... życie. :) Cytuj
edde Opublikowano 15 Grudnia 2010 #5 Opublikowano 15 Grudnia 2010 życie też pokazuje że jak dobrze pogooglasz to znajdziesz ... :lol: Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.