to naczynie jest chyba od gory otwarte brak jeszcze przy nim doprowadzenia wody z wodociagu wiec mysle ze czzlowiek ktory to robi bedzie jeszcze przy tym cos podlaczal wiec moze nie ma bledu bo i pod tym odpowietrznikem jest wyjscie nie zaslepione wiec moze on tam chce podpiac ta rure bezpieczenstwa i poprowadzic do naczynia.ja jeszcze z nim o tym nie rozmawialem napewno chcialem pod tym odpowietrznikem zeby zamontowal mi termometr .sam juz nie wiem czy ta rura z naczynia ktora jest moze zostac czy nie? moze ja sam cos motam.

Opublikowano
wiec nie wiem o co sie Digitrax czepia?

 

No czepia się o właśnie brak tej rury :D

Wywal ten odpowietrznik znad kotła. Jest on na rurze ssącej przed pompą i może zapowietrzać i pompę i wymiennik.

W jego miejscu podłącz rurę do naczynia a w wolnym otworze trójnika zainstaluj termometr. Odpowietrzanie kotła będzie następować samoistnie poprzez właśnie tą rurę :)

 

PS: nie nerwuj się, lepiej poprawić to teraz jak masz montera pod ręką :)

Opublikowano

mam jeszcze jedno pytanie czy w takim ukladzie warto stosowac jakis glikol na pierwotnym obiegu gdzie jest piec? bylo by mniej kamienia no i przede wszystkim odpornosc na mroz bo budynek jeszcze nie zamieszkany.tylko jak zagotuje wode to czesc odplynie pewnie w kalize.zakladam ze naczynko bedzie poprawione.post-18707-1292389075_thumb.jpg

Opublikowano

Zamiast glikolu można do wody dodać środek by nie odkładał się kamień. Można także stosować mieszankę glikol/woda. Proporcje uzależnione są od kotła, pompy i wymiennika. Producenci tych urządzeń często podają maksymalne proporcje stężenia glikolu. Schemat jak najbardziej poprawny. U Ciebie zamiast kominka będzie kocioł i wszystko gra.

Opublikowano

Moim zdaniem powinna być gdyż pompa będzie miała lżej pompować przez zbiornik cwu niż przez wymiennik płytowy (mniejsza wydajność wymiennika), ale to jest tylko moje zdanie (nigdy nie robiłem bez tej pompy)

  • 3 tygodnie później...
Opublikowano

mamy kolejnego zadowolonego uzytkownika kotłowni :)

teraz tylko kosmetyka i zima nie straszna

ta kosmetyka to mam na mysli aby obrócic pompy CO i podłogówki aby dławiki nie sterczały do góry

(patrz instrukcja montazu )

jeszcze interesujace było by jakbys wykonał taki experyment

gdy rury zasilania przy TZM i pompie c.o. beda gorace wyłacz pompe podłogówki i zaobserwuj czy rura do TZM-a nie robi sie szybko chłodniejsza (do temp powrotu ), jest mozliwosc ze pompa c.o. pociagnie wode z powrotu przez TZM

dla ciekawych mogłbys napisac jakie zastosowałes pompy TZM VTA3xx wymiennik itp.

zapewne wielu bedzie mogło sie na tym rozwiazaniu czegos nauczyc

Opublikowano

Wymiennik płytowy LB 31 - 30 Secespol,zawor 3d jakis esbe czy jakos tak pompy grundfos 4x ups 25-40 +cyrkulacja,zasobnik termica 300l nierdz.,piec cichewicz futura s dual 32kW,6 petli podloga+11 grzejnikow obecnie grzeje jakies 160m a docelowo ma byc ok 300.kasy troche poszlo.

  • 1 rok później...
Opublikowano

No i cos sie zwalilo.jak pracuje pompa kotla to cos mi puka w zasilaniu wezownicy CWU. Na tym zasilaniu przed samym zasobnikiem jest zawor klapkowy i to chyba on puka co moge zaradzic?

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.