Witam. to mój pierwszy post na forum. Do tej pory tylko czytałem ,czytałem. Może przynudzę ,ale chciałbym się upewnić, czy może być tak umiejscowiona rurka 1 do naczynia wzbiorczego.

Wyczytałem w którymś poście, że naczynie nie może być podłączone za zaworem różnicowym ,a jeżeli tak to dlaczego? I jeszcze jedno -czy w miejscu oznaczonym strzałką można podpiąć jakiś zawór upustowy ,który by otworzył się w przypadku zamarznięcia naczynka. Jeżeli tak ,to jaki miałby to być zawór-na jakie ciśnienie? Z góry wielkie dzięki.

post-21297-1290111698_thumb.jpg

Opublikowano

Witam!

Widzę, że jesteś na etapie robienia instalacji, więc nie zastanawiaj się czy rura do naczynia wzb. może być z zaworem różnicowym, tylko poprowadź ją bezpośrednio bez żadnych zaworów. Musi ona mieć odpowiednią średnicę około 1,5 cala. Robi się tak dla własnego bezpieczeństwa, bo jak z różnych przyczyn zawór r. się zablokuje rozpirzy ci kocioł i pół domu.

Są zwolennicy układów zamkniętych i oni stosują zawory bezpieczeństwa, zapobiegające nadmiernemu wzrostowi ciśnienia w układzie, ale ja mam układ otwarty i nie poradzę ci jakie zawory zastosować. Jeżeli decydujesz się na naczynie wzb. to nie cuduj z zaworami bezp. tylko daj osobną rurę, a zbiornik dobrze zaizoluj i na pewno ci nie zamarznie. Pozdrawiam.

Opublikowano

Kolega groszek ma rację, nie ma co komplikować prostej instalacji, jednak wydaje mi się, że 1,5 cala to lekka przesada, 1 cal powinien wustarczyć i byc zgodny z normą. Warto poczytać KLICK.

Opublikowano
jak już zawór bezpieczeństwa to 3 bar

 

Układ otwarty - naczynie wzbiorcze i zawór bezp. 1,5bara.

Opublikowano
Układ otwarty - naczynie wzbiorcze i zawór bezp. 1,5bara.

No generalnie coś koło tego.

Jednak dobór zaworu nie uzależniałbym od rodzaju układu lecz od rodzaju kotła.

To on zazwyczaj jest najsłabszym ogniwem.

I tu wybór jest prosty - często napisany na tabliczce znamionowej kotła (w dokumentacji, u producenta).

Mianowicie - max. ciśnienie robocze.

Zawór powinien mieć taką samą lub niewiele różniącą się wartość.

 

Mała dygresja do tego:

Oczywiście są zawory o różnych charakterystykach oraz instalacja (wysokość może mieć w skrajnych przypadkach znaczenie). Generalnie ma to znaczenie tylko wtedy gdy ciśnienie robocze w układzie (najlepiej mierzone u podstawy kotła) jest zbliżone do max. ciśnienia roboczego kotła.

 

Pozdrawiam.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Podobna zawartość

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.