pawelbc Opublikowano 24 Maja 2011 #1 Opublikowano 24 Maja 2011 (edytowane) Witam, Mam ogromną prośbę o sprawdzenie schematu instalacji c.o. dom około 140m2 z opcją powiększenia za parę lat o kolejne 50 m2 będzie niedługo ocieplony, Kocioł z zasypem 25kW na eko-groszek i miał. rury miedziane. Edytowane 24 Maja 2011 przez pawelbc Cytuj
pawelbc Opublikowano 24 Maja 2011 Autor #2 Opublikowano 24 Maja 2011 druga wersja schematu prosiłbym o sprawdzenie i ewentualnie jakieś porady chciałbym raczej tą pierwszą ale nie wiem czy jest poprawna. Pozdrawiam i czekam na odpowiedź. Cytuj
snoop84 Opublikowano 24 Maja 2011 #3 Opublikowano 24 Maja 2011 Jak dla mnie ok. Pytanie mam do pozostałych forumowiczów. Czy na obiegu kotłowym przed zaworem 4-drogowym nie powinna być mała pompa obiegowa?? W momencie zamknięcia zaworu 4-drogowego następuje zamknięcie obiegu kotłowego (brak przepływu), co może doprowadzić do zagotowania się wody w krótkim obiegu. Czy macie jakieś doświadczenie w tym temacie?? Pozdrawiam. Cytuj
erzbigniew Opublikowano 25 Maja 2011 #4 Opublikowano 25 Maja 2011 Nie ma możliwości zamknięcia obiegu (odnoszę się do zamieszczonego schematu). W razie zamknięcia krótkiego obiegu, woda popłynie do dużego obiegu przez obieg pompowy,a w razie braku prądu przez zawór różnicowy i wróci do powrotu kotła przez zawór czterodrogowy. Cytuj