jacekwyd Opublikowano 24 Października 2010 #1 Opublikowano 24 Października 2010 Proszę o ocenę mojego schematu a jednocześnie mojego czytania forum ze zrozumieniem. To jest coś co narysowałem po dwumiesięcznym czytaniu postów na tym forum,będąc laikiem. Posiadam "ŻÓŁTY' piec KSX-13kw i sterowanie pomp do co i cwu. schemat_co.bmp Co tylko na pompce,bez rzadnej grawitacji bo piec za wysoko a cwu grawitacja i wspomaganie pompą. Mam jeszcze pytanie--------- CZy zasobnik dwupłaszczowy nadaje się do grawitacji?? Cytuj
yozik Opublikowano 24 Października 2010 #2 Opublikowano 24 Października 2010 1. Za pompą CO daj zawór kulowy nie zwrotny aby nie tłumić grawitacji w części układu- takie zabezpieczenie na wypadek braku prądu. 2. Nie wiem jak zachowa się obieg podgrzewacza CWU w połączeniu z niebieską rurą do naczynia wzbiorczego. 3. Odpowietrzniki daj na końcach nitek poziomych zasilających piony a nitki "poziome daj z lekkim wzniosem od pinu piecowego do pionów grzejnikowych. 4. Tak zasobnik dwupłaszczowy nadaje się do zasilania grawitacyjnego. Cytuj