Witam wszystkich,

 

Mam ogromny problem z moim piecem (Heitz ECO 2, 24 kW firmy Skwiercz + sterownik Expert R firmy Elster).

Piec bardzo wolno dochodzi do zadanej temperatury. Aktualne nastawy to:

 

Temp. zadana pieca 65 C

Temp. zadana CWU 45 C

Podawanie 9 s

Przerwa 27 s

 

Testowałem już podawania krótsze (5 s / 15 s) i ciągle długo się nagrzewa - kilka minut potrzeba aby podnieść temperaturę o 1 C. Po osiągnięciu temperatury zadanej, piec wchodzi w podtrzymanie. Po około pół godzinie załącza się ponownie ale pracując przez ponad 20 min temperatura na piecu spada (pomimo tego, że pracuje on na 100 %). Po spadku o około 8 C, temperatura zaczyna rosnąć. Po kolejnych 30-40 min ponownie osiąga temperaturę zadaną, i tak w kółko. Z tego co wiem po przejściu z podtrzymania do pracy, normalny powrót do zadanej temp. to około 15 min. Zużywam dosyć dużo groszku przez tak długi cykl. Bardzo proszę o pomoc.

Opublikowano

Powierzchnia grzana to 160 m2 (jest dosyć wysoko - 2,9 m). Budynek jest nowy dobrze ocieplony - onka PVC, sciana 3-warstrowa: siporex 24 cm + styropian 10 cm + siporex 12 cm. Przerwa podtrzymania to 20 min - dmuchawa włącza się na 15 s.

Opublikowano

Witam Serdecznie

 

Mam ten sam problem z nagrzewaniem kotła - tylko inny kocioł. mam go od ntrzech tygodni.

 

Kocioł Defro AKM LUX - z podajnikiem na miał z termoregulatorem ST - 44.

 

Temperatura CWU 50 , CO 65, kocioł nagrzewa się czasami do tych temperatur (ale cześciej nawet nie osiąga ich), chwilę trzyma w podtrzymaniu, nastepnie znowu przechodzi w cykl pracy i temeratura zamiast rosnąć spada. Bardzo długo dochodzi do wzrosu temperatury około 4-6 godzin a i tak nie osiaga właściwej, po pewnym czasie spada i włącza się alarm temperatury i od nowa to samo - zwariować można.

 

Ustawiam parametry i nie mogę dojść do odpowiednich. Ostanie ustawienia jakie miałam to: przerwa podawania 15 minut, nadmuch 60%,

 

Może ktoś ma coś takiego.

Już nie wiem co mam wymyslić.

 

Z niecierpliwością czekam aż ktoś mi udzieli porady.

pozdrawiam.

Opublikowano

Witam,

 

Problem z długim dochodzeniem do żądanej temperatury.

 

W moim piecu zamontowany jest palnik retorowy obrotowy. Z tego co powiedział producent kotła, trzeba zmienić nastawy na 10 s podawanie / 24 s przerwa (takie sa wymagania przy obrotowej retorze: nie 1/3 a 1:2,5 a nawet 1:2). Zmieniłem nastawy i zaczą grzać trochę lepiej. Pomimo to ciągle jestem nie zadowolony. Piec pracuje ok.1 h dochodząc do zadanej temperatury, potem przechodzi w stan podtrzymania pozostajac w nim ok 1/2 h, po czym ponownie się włącza i tak w kółko. Dodam, że temp. w domu to ok 20 C (bez szału). Mam zawór 4-drogowy ustawiony na ok 1/2 (część gorącej wody wraca na kocioł. Moim zdaniem to za krótko piec pozostaje w podtrzymaniu i za długo dochodzi do zadanej temperatury. O zużyciu groszku nawet nie wspomnę...

Opublikowano

Witam,

 

Problem z długim dochodzeniem do żądanej temperatury.

 

W moim piecu zamontowany jest palnik retorowy obrotowy. Z tego co powiedział producent kotła, trzeba zmienić nastawy na 10 s podawanie / 24 s przerwa (takie sa wymagania przy obrotowej retorze: nie 1/3 a 1:2,5 a nawet 1:2). Zmieniłem nastawy i zaczą grzać trochę lepiej. Pomimo to ciągle jestem nie zadowolony. Piec pracuje ok.1 h dochodząc do zadanej temperatury, potem przechodzi w stan podtrzymania pozostajac w nim ok 1/2 h, po czym ponownie się włącza i tak w kółko. Dodam, że temp. w domu to ok 20 C (bez szału). Mam zawór 4-drogowy ustawiony na ok 1/2 (część gorącej wody wraca na kocioł. Moim zdaniem to za krótko piec pozostaje w podtrzymaniu i za długo dochodzi do zadanej temperatury. O zużyciu groszku nawet nie wspomnę...

Opublikowano

A moim zdaniem to wszystko masz w porządku. Kocioł powinien wolno dochodzić do zadanej temperatury, wtedy pracuje najekonomiczniej.

 

A na czas podtrzymania masz niewielki wpływ, to zależy głównie od budynku i instalacji co. I troche tez od wielkosci kotła.

 

Jedyne co możesz zrobić to ustawić proporcje podawania, postoju i mocy dmuchawy tak by spalanie było jak najefektywniejsze.

Opublikowano
Witam,

 

Problem z długim dochodzeniem do żądanej temperatury.

 

W moim piecu zamontowany jest palnik retorowy obrotowy. Z tego co powiedział producent kotła, trzeba zmienić nastawy na 10 s podawanie / 24 s przerwa (takie sa wymagania przy obrotowej retorze: nie 1/3 a 1:2,5 a nawet 1:2). Zmieniłem nastawy i zaczą grzać trochę lepiej. Pomimo to ciągle jestem nie zadowolony. Piec pracuje ok.1 h dochodząc do zadanej temperatury, potem przechodzi w stan podtrzymania pozostajac w nim ok 1/2 h, po czym ponownie się włącza i tak w kółko. Dodam, że temp. w domu to ok 20 C (bez szału). Mam zawór 4-drogowy ustawiony na ok 1/2 (część gorącej wody wraca na kocioł. Moim zdaniem to za krótko piec pozostaje w podtrzymaniu i za długo dochodzi do zadanej temperatury. O zużyciu groszku nawet nie wspomnę...

Witam.

Jeśli masz sterownik Ekspert to musisz mieć tam taką funkcję jak zakres reguacji.

Jeśli masz na 0 to sterownik działa na zasadzie klasycznnego sterownika .Po osiągnięciu zadanej temp. wyłącza się i wchodzi w nadzór.Jeśli ustawisz na 10 to koioł będzie chodził ekonomicznie nie wchodząc w nadzór tylko będziesz regulował sobie ilość powietrza tak żeby osiągnąć najdłuższą przerwę. Ja posiadam kocioł 30 kw ze sterownikiem Perfekt(tej samej firmy i myślę że ekspert od perfekta niewiele się różni i musi być zakres regulacji)

Ja przy kiepskim eko (jaki teraz mam)czas podawnia mam 5 s przerwę 15 a potem sterownik w zależności od nastawionej temp. i ilości powietrza wydłuża sobie tą przerwę.Oecnie mam nastawioną temp 47 st i sterownik wydłużył sobie przerwę do 130 s.

Przy tych sterownikach tak jest że kocioł nie powinien wchodzić w nadzór.Na początku bardzo mnie to denerwowało,ale zauważyłem że nie ma wahań temp która idzie na grzejnki.

Pozdrawiam

Opublikowano

Witam

 

Do gosikw

Mam piec Defro Duo 15 kw sterownik st 44 tem cwu mam nastawioną na 40 do 45 stopni dla mnie wystarcza a co 55 stopni histereza na 3 u mnie piec się włacza od czasu do czasu to znaczy jak spadnie tem. do 52 stopnie to kilka minut i zadana tem. 55 czasem więcej piec osiąga. Ale teraz może o ustawieniach

czas podawania 6 s przerwa podawania 40 s dmuchawa na 20 % klapka przysłonięta na ok 80 % praca w podtrzymaniu 20 s przerwa w podtrzymaniu 32 min. wentylator w podtrzymaniu pracuje ok 70 sek. co 6 min.

Na sterowniku ma ustawiony priorytet bojlera , ale można też ustawić pompy równoległe jak kto woli, zawór 4d na połowie 1/2 otwarcia , przy tem. teraz na dworze nie potrzeba więcej.

Co do spalania ekogroszku to zasypałem 90 kg Jareta trzy worki po 30 kg starczyło mi na 5 dni , testuje teraz Pieklorza zobaczę jak wyjdzie w spalaniu.

Opublikowano
A moim zdaniem to wszystko masz w porządku. Kocioł powinien wolno dochodzić do zadanej temperatury, wtedy pracuje najekonomiczniej.

 

Troche tego nie rozumiem. Ja mam zupelnie inny kociol (zeliwny Ling Combi) i jego praca wyglada kompletnie inaczej: przy obecnych temp. zewnetrznych potrzebuje ok. 10 min zeby dojsc do zadanej (zadana 65, zalacza sie przy 63 i rzadko sie zdarza, zeby spadla ponizej 63). Potem w podtrzymaniu co najmniej pol godziny. W efekcie zuzycie ekogroszku na poziomie 12-15 kg na dobe. Boje sie myslec, ile by tego szlo, gdyby kociol pracowal godzine lub wiecej ciagle, potem podtrzymanie 30 min i znowu godzina pracy. Biore pod uwage, ze Heitz ma inna konstrukcje, jest stalowy itd, ale przeciez i tak ostatecznym wyznacznikiem jest ilosc zuzytego paliwa. Jesli przy podobnych parametrach budynku roznica w zuzyciu paliwa jest 2- lub 3-krotna, to chyba jednak gdzies problem jest.

 

Wracajac do oryginalnego watku, skoro kociol 30 min jest w podtrzymaniu, to znaczy ze odbior ciepla przez instalacje nie jest ogromny. Co zatem moze byc przyczyna, ze cieplo z paleniska nie jest skutecznie przekazywane do wody grzewczej (bo zakladam ze w efekcie to jest przyczyna, ze kociol tak dlugo podgrzewa). Ciag kominowy za duzy, ktory "wyciaga" cieplo w komin?

 

Michal

Opublikowano

Witam.

Troche tego nie rozumiem. .....

Jestem zwolennikiem palenia ciągłego i bardzo wolnego.

Ustawienia kotła miałem conajmniej w proporcji 1:10;

Jesli ktoś ma 1:4 , 1:3 czy 1:2

to jak to wytrzymuje wasza instalacja - przynajmniej o tym czase /plusowe temp. na dworze/

Jak będzie pracowal wasz kocioł przy -20 na dworze skoro już teraz palicie 100 % mocy ???

Jeśli przy tych ustawieniach kocioł nie dochodzi do zadanej temp. to znaczy ,że ma tak wielki pobór w instalacji ? jakim cudem?

albo pracuje z zadużą mocą i wymiennik nie jest w stanie tego ciepła odebrać i 90 % leci w komin!!!

 

Jeśli Kol. Wlodmar dom jest nowy to chyba cały sezon będzie się wygrzewał/tracił zawartą wilgoć w murach/ Jest możliwe zwiększone spalanie ekogroszku

ale o ile?? 20% 50 % 100% .ale też nie w tę pogodę co teraz .

spróbujcie ustawień 1:10 i jak najmniej powietrza /.aby tylko nie dymiło z komina. Pozdro

  • 4 miesiące temu...
Opublikowano

Witam

 

Do gosikw

Mam piec Defro Duo 15 kw sterownik st 44 tem cwu mam nastawioną na 40 do 45 stopni dla mnie wystarcza a co 55 stopni histereza na 3 u mnie piec się włacza od czasu do czasu to znaczy jak spadnie tem. do 52 stopnie to kilka minut i zadana tem. 55 czasem więcej piec osiąga. Ale teraz może o ustawieniach

czas podawania 6 s przerwa podawania 40 s dmuchawa na 20 % klapka przysłonięta na ok 80 % praca w podtrzymaniu 20 s przerwa w podtrzymaniu 32 min. wentylator w podtrzymaniu pracuje ok 70 sek. co 6 min.

Na sterowniku ma ustawiony priorytet bojlera , ale można też ustawić pompy równoległe jak kto woli, zawór 4d na połowie 1/2 otwarcia , przy tem. teraz na dworze nie potrzeba więcej.

Co do spalania ekogroszku to zasypałem 90 kg Jareta trzy worki po 30 kg starczyło mi na 5 dni , testuje teraz Pieklorza zobaczę jak wyjdzie w spalaniu.

Opublikowano

Witaj pw 01

 

Dziękuję za reakcję. Nie było mnie bo siedziałam w piwnicy.

 

Mamy chyba trochę różne kotły.

Według serwisanta powinnam czas podawania ustawić na 4 minuty, ale wówczas palenisko całe się zasypuje i do popielnika spada niewypalony miał.

Próbuję przeróżnych nastaw, w zasadzie to spędziłam całą zimę w piwnicy i nic z tego nie wyszło. Dobrze że mam kominek. Do tej pory tj. do czasu zakupu "super europejskiego pieca" miałam zwykły miałowy zasypowy z Pleszewa i chciałam sobie polepszyć.

 

Piec nie uzyskuje temperatury.

Sugerowane nastawy przez Serwis nic nie dały.

 

Jak masz pomysł to może napisz. Ja nurkuję do podziemi.

Pozdrawiam \ gosikw3

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.