Zawór Tm200 Na Wyjściu Boilera Nie Puszcza Ciepłej Wody


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam

 

Z racji tego że grzeję boiler na wysokie temperatury (80stopni), by palić w piecu co 3 dni, na wyjściu CWU z boilera zamontowałem zawór termostatyczny Honeywell TM200 na 3/4. Zawór ustawiony na 45 stopni i do wrzącej wody domieszkował zimnej. Działał znakomicie, czy w boilerze woda miała 45 stopni, czy 60, czy 80 - zawsze wyjściowa miała stałą temperaturę.

Od kilku dni woda była trochę zimniejsza niż zwykle, a dziś zimna. Zawór w ogóle nie dopuszcza gorącej, daje samą zimną. Co robić ?, Leżał trochę w szufladzie zanim go zamontowałem, więc już raczej po gwarancji, a trochę kosztował. Padł by tak szybko? Może jest jakiś sposób by go zdiagnozować i naprawić?

  • 1 rok później...
Opublikowano

Witam,

 

Mam u siebie dziwny przypadek z zaworem TM200, tzn. przy pełnym i stałym przepływie utrzymuje temperaturę w miarę stałą, natomiast przy mnijszych lub zmiennych przepływach efekt jest taki, że naprzemiennie mleci raz zimna raz ciepła woda.Miał ktoś może podobny przypadek (instalacja CWU bez pompy cyrkulacyjnej)?

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.