NITRYL Opublikowano 7 Lipca 2010 #1 Opublikowano 7 Lipca 2010 Witam Stoję przed wyborem pieca węglowego a konkretnie nie wiem ile doliczyć do mocy kotła dokładając bojler CWU. W moim przypadku wygląda następująco: moc kotła dla ogrzania tylko CO to 12kW, jeśli dodać bojler 140L którego moc określona przez producenta wynosi ok 10kW to ile mam doliczyć do mocy kotła? w rachunku trzeba uwzględnić że bojler pobiera tylko w okresach 10kW. Proszę o poradę, jest problem gdyż nie chce przewymiarować kotła. Mój instalator proponuje mi bym wybrał KWKD 22kW zamiast 15kW. Pozdrawiam Wojtek Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 7 Lipca 2010 #2 Opublikowano 7 Lipca 2010 Dodaj 30 procent na c.w.u. Czyli 12 kW+30%=15,6 kW czyli kocioł 15 - 16 kW będzie odpowiedni, dobra jest też praca c.w.u z priorytetem czyli na czas podgrzewu wody wyłącza się c.o. Trwa to krótko więc nie będzie odczuwalne w ogrzewaniu. Cytuj
NITRYL Opublikowano 7 Lipca 2010 Autor #3 Opublikowano 7 Lipca 2010 guitar na Ciebie zawsze można liczyć, dzieki :D A jak ten Priorytet można zrealizowac? jakiś elektrozawór? u mnie CO pracuje i bedzie pracowało w grawitacji, a CWU chce sterować pompą. Czy mam dobry plan? Cytuj
NITRYL Opublikowano 7 Lipca 2010 Autor #4 Opublikowano 7 Lipca 2010 Ale Ale..... 30%???? a gdybym miał piec 50kW to też stosuje sie zasade 30%? W moim przypadku zachodzi skrajność ale w dół bo bede miał jeden z mniejszych kotłów. Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 7 Lipca 2010 #5 Opublikowano 7 Lipca 2010 Takie sterowanie może mieć pewien mankament. Przy pracy pompy może woda krążyć przez c.o. w kierunku przeciwnym (załączam schemat). dlatego należało by zamontować zawór grawitacyjny (jak na rysunku). Wtedy priorytet c.w.u będzie automatyczny, bez dodatkowych elementów. Cytuj
NITRYL Opublikowano 7 Lipca 2010 Autor #6 Opublikowano 7 Lipca 2010 uuu... coś rysunek się nie dodał :/ Cytuj
krisk Opublikowano 9 Lipca 2010 #8 Opublikowano 9 Lipca 2010 Mozna łatwo policzyć Aby podgrzać 1kg wody o 1oC należy podać 4kj a 3600kJ to 1kWh i już wszystko wiesz a 30% akurat w twojej sytuacji to liczba wzięta z duzej wiedzy kolegi Zasobnik i jego pojemność trzeba policzyć z napełania wanny - oczywiscie czas przepływu do osiagnięcia maksimum... I masz wszystkie dane Sam policz z 50 instalacji i Liczba koleginie będzie dla Ciebie współczynnikiem KOWALSKIEGO Pozdrawiam Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 12 Lipca 2010 #9 Opublikowano 12 Lipca 2010 Generalnie 30% dodaje się do kotłów do 20 kW. Powyżej tej wartości nie ma to już większego znaczenia. Tak wynika z doświadczeń nie tylko moich. Cytuj
kazik Opublikowano 12 Lipca 2010 #10 Opublikowano 12 Lipca 2010 Guitarze. Podziwiam Twoją aktywność na forum. Chyba jesteś liderem, ale to wymaga sporo czasu. Jak więc zarabiasz na życie? Gratuluję. Kazik Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 12 Lipca 2010 #11 Opublikowano 12 Lipca 2010 Między innymi doradztwem technicznym. Cytuj
NITRYL Opublikowano 21 Lipca 2010 Autor #12 Opublikowano 21 Lipca 2010 Załączam schemat swojej instalacji prosze o opinie Mam jeszcze pytanie. Jakie grzejniki wybrać wymieniając stare żeliwne, czy mogę zastosować grzejniki aluminiowe nie zaburzając pracy grawitacyjnej? Cytuj
SanitSystem Opublikowano 21 Lipca 2010 #13 Opublikowano 21 Lipca 2010 Do grawitacji w zasadzie albo żeliwne albo aluminiowe bo na płytówkach to już gorzej pracuje. Cytuj
NITRYL Opublikowano 21 Lipca 2010 Autor #14 Opublikowano 21 Lipca 2010 OK . A co do schematu,,, jestem na etapie zmiany kotła do którego chce dołożyć C.W.U. Czy tak będzie poprawnie jak na schemacie,czy zawór różnicowy 2 cale nie będzie stawiał zbyt wielkich oporów hydraulicznych ( czy w ogóle jest on tam potrzebny jeśli kocioł ma dwa dodatkowe przyłącza które chce w ten sposób wykorzystać na CWU ) i czy można go zakładać na pionie zbiornika wyrównawczego, czy dobrze wymyśliłem z tą pompą ładowania C.W.U. przy zachowaniu grawitacji na grzejnikach? Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 22 Lipca 2010 #15 Opublikowano 22 Lipca 2010 Zawór jak najbardziej zabezpieczy przed cofaniem się wody. Osobne przyłącze nie zabezpieczy przed cofaniem się. Zbiornik wyrównawczy powinien być zamontowany bezpośrednio z kotła, zawór zaś zamontować na powrocie na poziomym odcinku (jeśli producent zaworu przewiduje taką możliwość) Nie potrzeba wtedy montować dodatkowej rury do naczynia. Pompa c.w.u. o.k pod warunkiem pracy tylko do uzyskania temperatury. Inaczej może nie zadziałać grawitacja na grzejniki. Można też wykorzystać układ pompy do obsługi grzejników i c.w.u. albo poprzez zawór trójdrożny przełączający albo przez zawór regulacyjny dla c.w.u. Cytuj
NITRYL Opublikowano 23 Lipca 2010 Autor #16 Opublikowano 23 Lipca 2010 " Z drugiej jednak strony może toto nawet możliwie dobrze działać - z chwilą włączenia pompy cała moc pieca/kotła "pójdzie" na zasobnik CWU, szybko go nagrzewając, co może być prawie niezauważalne jako spadek temp w reszcie instalacji. Z chwilą osiągnięcia odpowiedniej temp w CWU pompa zostaje wyłączona i układ powraca do pracy only grawitacja (oczywiście zawór zwrotny na zasilaniu do zasobnika) " Cyt. Amanda obce forum Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 23 Lipca 2010 #17 Opublikowano 23 Lipca 2010 W opisie jest zawór różnicowy, natomiast na schemacie brak. W tym układzie zawór różnicowy (grawitacyjny) będzie właściwie zaworem zwrotnym (zabezpiecza przed odwrotnym przepływem czynnika grzewczego (wody). Pompa obiegowa c.w.u. może być zainstalowana w każdym miejscu instalacji c.w.u. tak na powrocie jaki na zasilaniu. zawór zwrotny nie jest wymagany, może jedynie zabezpieczyć przed grawitacją w obiegu c.w.u. (nie związane z c.o.) Cytuj
NITRYL Opublikowano 23 Lipca 2010 Autor #18 Opublikowano 23 Lipca 2010 W opisie zawor zwrotny i jest on na schemacie w układzie CWU. A brak zaworu różnicowego w układzie grawitacyjnym grzejników bo jest tam nie potrzebny, cofanie sie wody w instalacji grzejników podczas pracy pompy powinno być na tyle znikome by bez problemu podgrzać z priorytetem wode w bojlerze . Instalacja grawitacyjna grzejników ma dużą pojemność i nie tak szybko da sie ją wychłodzić jak grzejniki panelowe z rurkami 1/2cala. Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 26 Lipca 2010 #19 Opublikowano 26 Lipca 2010 Oby działało jak napisałeś. Ja mam trochę inne zdanie. Obydwa zawory są konieczne. Ale to tylko moje zdanie . Pompa c.w.u. będzie ściągać wodę i przez grzejniki i z kotła. Cytuj
NITRYL Opublikowano 24 Sierpnia 2010 Autor #20 Opublikowano 24 Sierpnia 2010 TAA DAMM !!!! no i zamontowane. Na grzejnikach jest tylko zawor odcinający kulowy (obecnie zamkniety) a na cwu pompa z zaworem roznicowym w szeregu. Układ bajecznie prosty. Nie zauwazyłem żadnego problemu z rozgrzewaniem grzejników gdy działała pompa . Cytuj
ondre82 Opublikowano 18 Lutego 2012 #21 Opublikowano 18 Lutego 2012 Generalnie 30% dodaje się do kotłów do 20 kW. Powyżej tej wartości nie ma to już większego znaczenia. Tak sobie śledzę ten temat a co to znaczy że powyżej 20kW nie ma większego znaczenia, to nic się nie dolicza, bo ja mam kocioł 22kW? Ja w tych sprawach jestem totalny laik, a chciałem sobie jeszcze żeberek dołożyć i nie wiem ile piec pociągnie. Cytuj
vernal Opublikowano 18 Lutego 2012 #22 Opublikowano 18 Lutego 2012 Nie śledzę tego tematu, tylko ten jeden post ale powiem, że żeberek możesz dokładać ile dusza zapragnie. Jeśli nie dodajesz dodatkowej powierzchni to kocioł nadal pociągnie. Cytuj
ondre82 Opublikowano 19 Lutego 2012 #23 Opublikowano 19 Lutego 2012 no ale dodatkowe żeberka to chyba więcej wody do ogrzania czy źle myślę? Cytuj
mark3 Opublikowano 19 Lutego 2012 #24 Opublikowano 19 Lutego 2012 a ten zawór na rurze wznośnej to trzeba by usunąć Cytuj
mark3 Opublikowano 19 Lutego 2012 #25 Opublikowano 19 Lutego 2012 no ale dodatkowe żeberka to chyba więcej wody do ogrzania czy źle myślę? myślisz dobrze ale ilość wody nie ma żadnego znaczenia dla instalacji Cytuj