Instalacja Kotła Na Paliwo Stałe + Cwu

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

INST_CWU.bmpwitam !

 

Jestem młodym instalatorem, zaledwie 20 lat ;) mam taki mały dylemat !

 

 

w starym budownictwie 90 % kotłowni na paliwa stałe jakie napotykam, rurę do zbiornika wyrównawczego mają od ostatniego grzejnika !

 

Wykluczone żeby ja prowadzić osobno bo wiadomo jak klient na to reaguje ( syf w domu itd) woli żeby zostało po staremu, mowa tu o zwykłych kotłach. bez podajnika. Przychodzi wymiana kotła na nowy ! i co dalej ??? wiadomo róznie ta instalacja stara jest wykonania... ale klient chce tanio to zrobić. Do ogrzewania dodajemy zbiornik przykładowo 150 l z płaszczem wodnym

 

moje pytanie ... chodzi o cwu przez lato czy danie zaworu na powrocie jest najlepszym rozwiązaniem tej sprawy ? przedstawiam mój schemat.

 

czy macie może inne propozycje rozwiązania tego problemu ?

INST_CWU.bmp

Opublikowano

Jeżeli chodzi akurat o taki układ to na pewno jest to najlepsze wyjście, ale także zawory odcinające na każdym grzejniku, bo jak ich nie odetniesz to i tak będą trochę grzały.

Opublikowano

Ale czemu mają "trochę grzać"? Przecież woda nie bedzie mogła wrócić do kotła to również nie wpłynie do grzejników.

Opublikowano
INST_CWU.bmpwitam !

 

Jestem młodym instalatorem, zaledwie 20 lat ;)

 

Witam!

Mam pytanie do kolegi uczeń, bo nie dość, że jestem stary, to jeszcze amator w sprawach instalacyjnych. Otóż na moim zasobniku płaszczowym instalatorzy zastosowali na zasilaniu z sieci wodociągowej zawór bezpieczeństwa 6 bar. Okazało się, że niestety w trakcie grzania zawór puszcza. Za radą "fachowców" wymieniłem go na nowy o ciśn. 8 bar. Nic się jednak nie zmieniło. Nadal muszę podstawiać wiaderko by zbierać kapiącą z zaworu wodę.

Na twoim rysunku jest widoczne naczynie przeponowe, dlatego chciałem zapytać, czy jego zastosowanie rozwiąże mój mały problem? Jaką powinno mieć pojemność i dopuszczalne ciśnienie?

Mój zasobnik ma poj. 100 l, ciśn. w sieci 4-5 bar. Pozdrawiam.

Opublikowano
Witam!

Mam pytanie do kolegi uczeń, bo nie dość, że jestem stary, to jeszcze amator w sprawach instalacyjnych. Otóż na moim zasobniku płaszczowym instalatorzy zastosowali na zasilaniu z sieci wodociągowej zawór bezpieczeństwa 6 bar. Okazało się, że niestety w trakcie grzania zawór puszcza. Za radą "fachowców" wymieniłem go na nowy o ciśn. 8 bar. Nic się jednak nie zmieniło. Nadal muszę podstawiać wiaderko by zbierać kapiącą z zaworu wodę.

Na twoim rysunku jest widoczne naczynie przeponowe, dlatego chciałem zapytać, czy jego zastosowanie rozwiąże mój mały problem? Jaką powinno mieć pojemność i dopuszczalne ciśnienie?

Mój zasobnik ma poj. 100 l, ciśn. w sieci 4-5 bar. Pozdrawiam.

 

 

Zawór zwrotny zastosowany na wlocie bojlera powoduje przy wzroście temperatury wzrost objętości wody. Aby temu zapobiec stosuje się naczynia wzbiorcze przeponowe do C.w.u. W tym przypadku o poj. 12l. W chwili obecnej po zamontowaniu zaworu bezpieczeństwa na ciśnienie 8 bar może dojść do awarii bojlera. Jest to niedopuszczalne! Przyrost objętości c.w.u. jest kompensowany przez naczynie, a nie upuszczaniem wody do kanalizacji. zawór bezpieczeństwa zabezpiecza układ przed pojawieniem się wyższego ciśnienia w sieci wodociągowej lub przy nieszczelności z instalacji c.o. (tu w instalacji domowej z kotłem akurat ciśnienie jest zawsze niższe) ewentualnie przy braku gazu (ciśnienie wstępne) w zbiorniku.

Opublikowano
Na twoim rysunku jest widoczne naczynie przeponowe, dlatego chciałem zapytać, czy jego zastosowanie rozwiąże mój mały problem? Jaką powinno mieć pojemność i dopuszczalne ciśnienie?

Mój zasobnik ma poj. 100 l, ciśn. w sieci 4-5 bar.

 

Jeśli masz takie wysokie ciśnienie to możliwe, że nie pomoże. Trzeba założyć zarówno reduktor ciśnienia jak i naczynie przeponowe.

Opublikowano

4 - 5 bar to normalne ciśnienie w sieci wodociągowej i nie wymaga redukcji. Zawór bezpieczeństwa otwiera się przy 6 bar.

Opublikowano

a nie jest to tak ze przy 6 bar to jest juz pełne otwarcie ???

wydaje mi sie ze juz przy 5,5 bar moze zaczac przepószczac

ale nie jestem pewien

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.