bufor 4 rurowy równoległy - mechanizmy działania


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano (edytowane)

Właśnie rozkminiam mechanizmy działania takiego bufora i zastanawiam się, czy to mityczne zaciąganie z dołu bufora przy większym przepływie na odbiorze faktycznie jest zagrożeniem.

Założenie początkowe: pompa ciepła dąży do delta t 5 stopni, na podłogówce też dążymy do delta t 5 stopni.

1. Pompę dobieramy tak, żeby dała radę przy -20 oraz miała rezerwę na CWU dla 4 osób 2 kW. 

2. Mamy obliczone, że przy -20 potrzebujemy 12 kW mocy grzewczej.

3. Podłoga jest zaprojektowana tak, żeby wyemitować 12 kW dla delta t 5 stopni przy określonym w projekcie przepływie.

4. Skoro potrzebujemy 12 kW z pompy i pompa ma to samo delta t do podłogówka, to nominalny przepływ z pompy wymagany do przekazania 12 kW jest taki sam jak przepływ sumaryczny na podłogówce.

5. Pompa jest 14 kW, więc ma przepływ nominalny wyższy niż sumaryczny wymagany przepływ na podłogówce.

6. Jeśli pompa działa z maksymalnym przepływem to bufor się ładuje.

7. Jeśli pompa moduluje przepływ to może dojść do sytuacji, że jest zaciągana woda z dołu z bufora bo przepływ na odbiorze jest większy niż na ładowaniu.

8. Jeśli faktycznie w wyniku tego spadnie temperatura na wylocie do podłogówki to spadnie też temperatura powrotu z podłogówki.

9. Jeśli spadnie temperatura powrotu to pompa ciepła zwiększa przepływ.

10. Zjawisko zaciągania z dołu bufora jest więc chwilowe i nie wpływa znacząco na COP.

11. Jeśli w sposób trwały przepływ na odbiorze z bufora będzie większy niż na zasilaniu bufora to faktycznie byłoby stałe obniżenie temperatury na zasilaniu podłogówki.

12. Jednak założenie początkowe, czyli delta t taka sama dla pompy i dla podłogówki, uniemożliwia taką trwałą sytuację.

13. Na odbiorze, czyli podłogówce lub grzejnikach, raczej nie projektuje się delty t mniejszej niż 5 stopni, a przy większej delta t na odbiorze przepływ na odbiorze będzie mniejszy.

14. Nie ma znaczenia punkt biwalentny, bo jeśli pompa ma oddać 12 kW przy -20 może się wspomagać grzałką, ale i tak potrzebuje określonego przepływu żeby oddać tę moc.

Jeśli w którymś z punktów jest błąd w rozumowaniu proszę poprawcie mnie.

Edytowane przez WlodekG

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.