BBefore Opublikowano 21 Stycznia #1 Opublikowano 21 Stycznia Dzień dobry Mam PC 4-5kW, w tabeli ma Rated Water Flow 1,1m3/h, odległość PC od zbiorników CWU i bufora to będzie ok 15mb (pex 32), jeśli ma to znaczenie... Kupuję teraz zawory antyzamr., separator magnet, zawór 3d, mieszające itp. Byłem pewien, że im większy KV, tym mniejszy opór i wszędzie szukałem maksymalnych współczynników. Np Zawór antyzamr. afriso ma kv=55m3/h, separator 180HP ma kv=17 itd. Ale trafiłem na artykuł: https://afriso.pl/aktualnosci/produkty/Kvs-a-dobor-rozmiaru-zaworu i wychodzi mi z tych wykresów, że przy zapotrzebowaniu rzędu 5kW, przepływie ok 0,3l/s (1,1m3/h), KV powinien być w okolicy 6. Napisane jest tam też, że za mały KV nie dogrzeje, a za duży może bardzo wachlować temperaturą: Cytat Jeżeli dobierzemy BTU z zaworem ATM o za małym Kvs będzie on dławił przepływ w instalacji. Taka sytuacja oznacza, że nawet w wypadku posiadanej w zestawie odpowiedniej pompy AFRISO APH urządzenie nie będzie dogrzewało pomieszczeń w stopniu wystarczającym domownikom. Natomiast zawór o za dużym Kvs skutkuje dużymi wahaniami temperatury w instalacji. Zawór nie będzie w stanie osiągnąć pożądanej temperatury – zamiast tego będzie oscylował np. o 3 stopnie powyżej lub poniżej zadanej, a to oznacza to, że urządzenie również nie spełni swojej roli. Jednocześnie mieszający zawór mają max kv, 3,2, czyli dużo za mało. To jak w końcu dobierać ten KV? Jak Wy to robicie? Cytuj
Uzytkownik2 Opublikowano 21 Stycznia #2 Opublikowano 21 Stycznia Ten zawór 3D jaką ma pełnić funkcję? Cytuj
BBefore Opublikowano 21 Stycznia Autor #3 Opublikowano 21 Stycznia PC będzie przełączała CWU/bufor Cytuj
sambor Opublikowano 21 Stycznia #4 Opublikowano 21 Stycznia Czyli zaw 3-D musi mieć Kvs między 5 a 6,3 nie więcej. Cytuj
BBefore Opublikowano 21 Stycznia Autor #5 Opublikowano 21 Stycznia o, ok a antyzamrożeniowe i separator? tak samo? Cytuj
sambor Opublikowano 21 Stycznia #6 Opublikowano 21 Stycznia Te pozostałe zostaw one mają być jak podałeś. Cytuj
BBefore Opublikowano 21 Stycznia Autor #7 Opublikowano 21 Stycznia zostawić nie zostawię, bo jeszcze nic nie mam 😉 ale chodzi Ci o to, że wszystko ma mieć KV między 3-6 m3? Cytuj
sambor Opublikowano 21 Stycznia #8 Opublikowano 21 Stycznia Tabele doboru Kvs dotyczą zasadniczo zaw 3-D mieszających i przełączających. Dla pozostałych elementów obowiązuje zasada - im więcej tym lepiej, ale bez przesady, a Kvs wynika z ich rozmiarów geometrycznych. 1 Cytuj
Uzytkownik2 Opublikowano 21 Stycznia #9 Opublikowano 21 Stycznia (edytowane) Przy zaworach przełączających przewymiarowanie nie jest takie groźne jak w przypadku zaworów mieszających.Ten monogram który podałeś w przykładzie jest dla zaworów mieszających.Będzie zawór o Kvs=8 i też będzie poprawnie działać w twojej instalacji Edytowane 21 Stycznia przez Uzytkownik2 1 Cytuj
BBefore Opublikowano 22 Stycznia Autor #10 Opublikowano 22 Stycznia ok, dzięki mam do listew podłogówki zawory mieszające caleffi kv=1,6. To nie za mało w takim razie? na każdym z dwóch pięter po listwie 8 pętli i na każdej był 3dmieszający z pompą... Cytuj
sambor Opublikowano 22 Stycznia #11 Opublikowano 22 Stycznia (edytowane) Te 3-D są pewnie termostatyczne, jak tak to sporo za mało Powinno być Kvs min 3,5-4,5 Edytowane 22 Stycznia przez sambor Cytuj
BBefore Opublikowano 22 Stycznia Autor #12 Opublikowano 22 Stycznia zaraz, żeby się nie namieszało. Zawór 3d przełączający (CWU/bufor) muszę dać Kvs=5-6,3 3x1" a zawory mieszające na rozdzielacze podłogi mam CA/ZTM-1,6 https://arka-instalacje.pl/produkt/zawor-termostatyczny-mieszajacy-trojdrogowy-ztm25/ i to kv=1,6 /rozdzielacz to jest za mało? powinno być 3,5-4,5 m3? Calido ma akurat tylko 3,2 oraz 4,8, więc oba poza zakresem. Kojarzycie z innych producentów coś między 3,5-4,5? Dobrze to rozumiem? Cytuj
sambor Opublikowano 22 Stycznia #13 Opublikowano 22 Stycznia Daj te 3,2 Ale Kvs zależy od przepływów w pętlach Cytuj
Uzytkownik2 Opublikowano 22 Stycznia #14 Opublikowano 22 Stycznia (edytowane) Żeby w dzisiejszych czasach dawać zawory mieszające bez siłownika hm ... Edytowane 22 Stycznia przez Uzytkownik2 Cytuj
BBefore Opublikowano 22 Stycznia Autor #15 Opublikowano 22 Stycznia projektu podłogówki nie mam (dom od dewelopera) Przepływy na pętlach poznam, jak poustawiam doświadczalnie, ale zakładam, że raczej nie używa się większych niż 2,5l/min, więc max 2,5 x 8= 20l/min -> 1,2m3/h Czy to pomoże w doborze Kvs? 3,2 musi być zamiast 1,6? Cytuj
sambor Opublikowano 22 Stycznia #16 Opublikowano 22 Stycznia Weź nie żartuj z tymi 2,5l/min, praktycznie zacznij od 1,5l/min Cytuj
BBefore Opublikowano 22 Stycznia Autor #17 Opublikowano 22 Stycznia stąd napisałem o maksymalnie 2,5... Cytuj