mateusz65 Opublikowano 13 Stycznia #1 Opublikowano 13 Stycznia Witam grupę mam pewien problem z grzaniem w domu posiadam piec na pelet pellunix kołton 11kw w instalacji jest zawór 4d ręczny z pompką na powrocie w domu mam grzejniki i podłogówkę w łazience oraz w kuchni a problem jest taki że nie wszystkie kaloryfery są ciepłe jak przekręcam zawór na 5 to grzejniki są ledwo ciepłe jak daje na 10 to jest ok ale w jednym pokoju i w kuchni jest ledwo ciepłe Cytuj
Uzytkownik2 Opublikowano 13 Stycznia #2 Opublikowano 13 Stycznia (edytowane) Może trzeba dokonać regulacji przepływu na nastawie wstępnej zaworów termostatycznych w pomieszczeniach gdzie słabo grzeje(zwiększyć przepływ)Można też sprawdzić czy zawory powrotne są całkowicie otwarte(zazwyczaj są na imbus) Edytowane 13 Stycznia przez Uzytkownik2 Cytuj
sambor Opublikowano 14 Stycznia #3 Opublikowano 14 Stycznia Ja bym sprawdził i ew podkręcił pompę za zaw 4-D. Niezależnie od tego zmienił ustawienia wstępne na zaworach Zwiększył temp wychodzącą z kotła na zaw 4-D. Instalacja prosta jak konstrukcja cepa, więc coś z w/w powinno pomóc. Cytuj