maniur Opublikowano 11 godzin temu #1 Opublikowano 11 godzin temu Witam Modernizując kotłownię stoję przed wyborem pomp CO do instalacji grzejnikowej z zaworami termostatycznymi. Mam do wyboru LFP Experia 25/40 i Gundfosa Alpha 1 lub Alpha 2. Dwie pierwsze są bez autoadaptu, a Alpha 2 z auto. Przy sporej różnicy w cenie (muszę kupić dwie) zastanawiam się czym się różni autoadapt od sterowania proporcjonalnociśnieniowego. Dobieram te pompy pod konkretne parametry (Q=0,38 m3/h, H=1,0 msw, więc w I polu charakterystyki). Czy dobrze rozumiem że autoadapt dostosowuje pracę pompy w całym zakresie charakterystyk. I wystarczy go włączyć bez zastanowienia czy to I, II, czy III charakterystyka. Jak wiem że powinna to być I charakterystyka to pompa z trybem proporcjonalnociśnieniowym będzie się dostosowywała w zależności od zamykających się zaworów termostatycznych? Cytuj
sambor Opublikowano 7 godzin temu #2 Opublikowano 7 godzin temu Do takiej instalacji to najlepsza jest pompa z autoadapt, pracująca w trybie auto. Alpha2 ( czerwona) 25/40 to najlepsza pompa do tego celu,ale niestety najdroższa. Pytanie z innej beczki - dlaczego 2 pompy do tak małej instalacji? Cytuj
maniur Opublikowano 5 godzin temu Autor #3 Opublikowano 5 godzin temu Próbuję zrównoważyć tą instalację, która została zrobiona przez hydraulika na "wyczucie" i bez liczenia strat ciśnienia, bez kryz lub nastaw na grzejnikach i oczywiście z doborem średnic tez na "wyczucie". Średnice przewymiarowane , najbliższe grzejniki przegrzewają, a najdalsze na poddaszu niedogrzane. Instalacja wykonana prawie w sposób tradycyjny tzn. z leżakami w piwnicy i pionami, prawie bo poddasze jest podłączone do jednego pionu i rozprowadzone do poszczególnych grzejników w podłodze. Po obliczeniach okazało się że ta część domu podłączona tradycyjnie ma takie samo Q i H co poddasze, więc podzielenie instalacji na te dwie sekcje i zastosowanie dwóch pomp i odpowiednie nastawy na zaworach termostatycznych daje najlepsze rezultaty (mniej obiegów z nadwyżką ciśnienia). Cytuj
sambor Opublikowano 2 godziny temu #4 Opublikowano 2 godziny temu Jak robiłeś obliczenia - piszesz o tym- to kryzowanie nie powinno być problemem, tym bardziej że kryzy w postaci blaszki z otworem dawno przeszły do lamusa. A do zrównoważenia instalacji z grzejnikami w których są zawory z nastawami wstępnymi wystarczy 1 popołudnie, ew niewielka korekta następnego dnia. Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.