pawelsko1 Opublikowano 7 Lipca #1 Opublikowano 7 Lipca Mam instalację z buforem , kocioł pelet, naczynie niestety nie moge odłączyć bez spuszcania wody z układu. Na manometrze na kotle mam cisnienie 0,7 bar, mierzone na naczyniu 1,0 bar. Teraz pytanie chce ustawić ciśnienie wstępne w naczyniu na wartość 0,3 bar niższą niz w instalacji, czy taki sposób będzie ok aby pompka wtłaczać ciśnienie do naczynia aż do momentu kiedy na manometrze na kotle nie będzie juz wzrastać ciśnienie, wtedy ustawić na instalcji np 0,9 bar a na naczyniu 0,6 bar? Cytuj
Tuptus Opublikowano 7 Lipca #2 Opublikowano 7 Lipca A czemu chcesz tak kombinować ? Czy coś źle działa? Dodam tylko że pomiary i wszelkie regulacje wykonuje się na zimnej instalacji ( temp bufora poniżej 30° ). Cytuj
pawelsko1 Opublikowano 7 Lipca Autor #3 Opublikowano 7 Lipca Chce to ustawić ksiązkowo czyli cisnienie w naczyniu <0,3 bar niz na instalacji Cytuj
sambor Opublikowano 7 Lipca #4 Opublikowano 7 Lipca powinno być mniejsze o 0,2bar , a nie 0,3bar i nie mniejsze niż 0,6 bar. Do policzenia ciśnienia w naczyniu warto użyć programu np firmy Reflex, w nim wszystko będzie podane Cytuj
Tuptus Opublikowano 8 Lipca #5 Opublikowano 8 Lipca https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/41257-regulacja-ciśnienia-w-naczyniu-przeponowym/ Cytuj