ondre82 Opublikowano 30 Stycznia 2010 #1 Opublikowano 30 Stycznia 2010 Witam, mam taki problem z grzejnikami otóż niektóre grzejniki nie grzeją całe tylko góra grzeje. Natomiast na dole są prawie że chłodne nie wiem czym to jest spowodowane. Kilka słów o instalacji: kocioł z górnym spalaniem Rakoczy (węgiel, drzewo, itp), do tego pompa co ze sterownikiem ustawiona na "drugi bieg", grzejniki aluminiowe i do tego rurki miedziane, dom piętrowy i układ otwarty. Proszę o fachowe rady. Cytuj
laikco Opublikowano 30 Stycznia 2010 #2 Opublikowano 30 Stycznia 2010 u mnie się zdarza że jeden grzejnik robi się zimny. zakręcamy wszystkie pozostałe (5-mały dom parterowy) żeby ciepło mogło się "przebić". firma która zakładała instalację uczyła się na nas a teraz ciągłe problemy :) Cytuj
grzeg Opublikowano 30 Stycznia 2010 #3 Opublikowano 30 Stycznia 2010 Witam, mam taki problem z grzejnikami otóż niektóre grzejniki nie grzeją całe tylko góra grzeje. Natomiast na dole są prawie że chłodne nie wiem czym to jest spowodowane. Kilka słów o instalacji: kocioł z górnym spalaniem Rakoczy (węgiel, drzewo, itp), do tego pompa co ze sterownikiem ustawiona na "drugi bieg", grzejniki aluminiowe i do tego rurki miedziane, dom piętrowy i układ otwarty. Proszę o fachowe rady. jesli w grzejniku grzeje tylko góra to swiadczy o tym ze nie ma w nim pełnego obiegu,czyli jest przydławiony(bądż przytkany)na zasilaniu lub powrocie.sprawdz zawory powrotne jesli takie masz czy napewno sa otwarte na full(klucz imbusowy) Cytuj
baca350 Opublikowano 30 Stycznia 2010 #4 Opublikowano 30 Stycznia 2010 Ondre, a termostaty masz??? Hej! Iak stara instalacja?? Cytuj
ondre82 Opublikowano 1 Lutego 2010 Autor #5 Opublikowano 1 Lutego 2010 instalacja ma dopiero 2 lata ale czy są tam termostaty to nie mam pojęcia, natomiast przy zasilaniu grzejnika jest gałka do regulacji a na dole jest zaworek na imbusa sprawdzałem tam jest on odkręcony na full Cytuj
grzeg Opublikowano 2 Lutego 2010 #6 Opublikowano 2 Lutego 2010 bacy 350 pewnie chodziło o zawory termostatyczne na zasilaniu grzejników.trudno powiedzieć co jest przyczyną, bez oględzin,może zawory zasilające mają zbyt mała przepustowość w stosunku do wielkości grzejnika(ilość żeberek) albo nieodpowiednie zsyfonowanie instalacji(przekroje rur)?skoro instalacja ma dopiero dwa lata to reklamuj. Cytuj
darek76 Opublikowano 4 Lutego 2010 #7 Opublikowano 4 Lutego 2010 Witam. Miałem podobny problem z grzejnikami. Taka sama sytuacja, też aluminiowe grzejniki i centralne w miedzi, piec z górnym spalaniem. Powiem Ci tak, pewnie temperature ustawioną masz na 50-60 stopni C. Ustaw temperature na sterowniku na 80 stopni C i niech tak kilka godzin grzeje. W miedzy czasie sprawdzaj co sie dzieje z grzejnikami. Powinno pomóc. Ja tak zrobiłem i zadziałało. Teraz grzeje bez problemu. 13 lat pracowałem w firmie produkującej kotły C.O wiec pewna wiedze zdobyłem i wypreaktykowałem. Pozdr. Cytuj
ondre82 Opublikowano 7 Lutego 2010 Autor #8 Opublikowano 7 Lutego 2010 witam ponownie zrobiłem pewien zabieg, zakręciłem dwa grzejniki na piętrze które znajdują się bezpośrednio nad tymi dwoma na dole które grzeją do połowy (rurka z powrotu praktycznie zimna) i zaczeły te dwa na dole grzać jak należy. Dlaczego tak się dzieje i co ztym zrobić bo przecięż nie bede zakrecal niektórych grzejników po to sa zeby grzaly a nie sluzyly jako sztuka Cytuj
kotłowy Opublikowano 7 Lutego 2010 #9 Opublikowano 7 Lutego 2010 Są na zaworach nastawy wstępne .Może te na dole mają mniejsze niż te na górze i woda chętniej płynęła do góry mimo ,że wyżej ale mniej przydławione zasilania grzejników.Sprawdziłbym jak jest na dolnych i górnych.Wygląda to tak jakby te dolne miały mniejszy przepływ ustawiony niż górne ,zasada dobra ale różnica jest zbyt duża , w nastawach i woda gna chętniej do górnych .Jak zamknąłeś górne to popłynęła do dolnych i grzały całe.Powodzenia Cytuj
monument22 Opublikowano 8 Lutego 2010 #10 Opublikowano 8 Lutego 2010 witam ponownie zrobiłem pewien zabieg, zakręciłem dwa grzejniki na piętrze które znajdują się bezpośrednio nad tymi dwoma na dole które grzeją do połowy (rurka z powrotu praktycznie zimna) i zaczeły te dwa na dole grzać jak należy. Dlaczego tak się dzieje i co ztym zrobić bo przecięż nie bede zakrecal niektórych grzejników po to sa zeby grzaly a nie sluzyly jako sztuka trzeba wyregulować przepływy i będzie ok, na forum jest o tym parę tematów. jak pisze kotłowy przez nastawy wstępne na zaworach (podpowiem odkręć głowice zaworo termostycznego) zobacz temat Cytuj