Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Czy mój komin będzie odpowiedni do kotła Kołton BioPellMax? [wymiary + obliczenia]


Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Tuptus,

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Cześć,
Planuję wymianę kotła na pellet i zastanawiam się nad modelem Kołton BioPellMax. Mam jednak wątpliwości, czy mój obecny komin będzie odpowiedni do tego kotła.

Dane komina:

  • Wkład kominowy z kwasówki
  • Wymiary prostokątne: 22 x 10 cm
  • Powierzchnia przekroju:
    24 cm × 10 cm = 220 cm²

Dane kotła:

  • Średnica króćca spalinowego (wyjście na komin): fi 18 cm
  • Powierzchnia przekroju (przekrój kołowy):
    π × (18/2)² = π × 9² ≈ 254,47 cm²

Czy ten komin będzie odpowiedni pod względem ciągu i przekroju do kotła Kołton BioPellMax?
Zależy mi na tym, żeby wszystko działało poprawnie.

Będę wdzięczny za każdą opinię i ewentualne wskazówki.

Pozdrawiam!

Opublikowano (edytowane)

Jakiej mocy ten kocioł?

A w DTR kotła kolega zaglądał? Jest podany przekrój 200 cm².

IMG_20250321_195411.thumb.jpg.ffd6895bb7f1aee524dec5ec6235ffb6.jpg

Edytowane przez Tuptus
Opublikowano
14 godzin temu, Tuptus napisał(a):

Jakiej mocy ten kocioł?

A w DTR kotła kolega zaglądał? Jest podany przekrój 200 cm²

A zaglądał, i zastanawiam się jak to się ma do rzeczywistości 🤔 W wielu innych kotłach nie ma nawet wzmianki o średnicy komina, zazwyczaj tylko informacja o średnicy czopucha i tyle.

Kocioł raczej 20kW.

Czy faktycznie nieznacznie mniejsza średnica może mieć jakiś znaczący wpływ na spalanie?

Zastanawia mnie, że wymagany przekrój komina jest taki sam dla mocy 15kW i np 35kW.

Czy to 20cm dla 20kW to nie jest wartość podana trochę "na wyrost"? 

Opublikowano (edytowane)

Nie będę spekulował o tym co producent miał na myśli.

Powinno być dobrze, a jeśli masz obawy to skonsultuj się z kominiarzem i przy okazji zrobi Ci przegląd i wpisze do CEEB.

I jeszcze jedno, co akurat skłania Ciebie do tego kotła?

Czemu ten a nie inny?

W jaki sposób kolega dobierał moc kotła?

Edytowane przez Tuptus
Opublikowano
46 minut temu, Tuptus napisał(a):

I jeszcze jedno, co akurat skłania Ciebie do tego kotła?

Czemu ten a nie inny?

Podoba mi się jego jakość wykonania, "półautomatyczne" czyszczenie wymiennika, pionowy wymiennik, palnik KIPI, sterownik K902 z modułem wifi w standardzie i fakt, że w "razie w" mogę wrzucić tam ruszt i podpalić drewnem. 

 

48 minut temu, Tuptus napisał(a):

W jaki sposób kolega dobierał moc kotła?

https://cieplo.app/wynik/2h7m3

Myślę jeszcze nad 15kW. Jednak boję się, że w mroźniejsze dni trochę braknie mocy. Idealny byłby pewnie jakiś kociołek 18kW.

Opublikowano

15 kW będzie optymalne, a i tak najczęściej będzie pracował do 12 kW, więc nie widzę sensu przewymiarowywać kotła aż do 20 kW, no chyba że dostawisz bufor.

Kociołek fajny, za dużo w sieci nie ma informacji czyli dobrze bo robi to co ma robić, lub źle bo mało popularny.

Planujesz modernizację z programu CP ?

Opublikowano
2 minuty temu, Tuptus napisał(a):

Kociołek fajny, za dużo w sieci nie ma informacji czyli dobrze bo robi to co ma robić, lub źle bo mało popularny.

Dokładnie 😄 Sam się zastanawiam, która z tych opcji jest prawdziwa. Choć lokalny dystrybutor/instalator zapewnia, że raz poprawnie ustawiony, pracujący na tym samym pellecie jest naprawdę bezproblemowy. Pewnie się okaże.

A wracając jeszcze do komina: 

Godzinę temu, Tuptus napisał(a):

Powinno być dobrze

Mówisz to z doświadczenia? Czy tak sobie stwierdziłeś. Bo trochę mnie ten temat przejmuję i sam nie wiem co robić.

5 minut temu, Tuptus napisał(a):

Planujesz modernizację z programu CP ?

Dokładnie tak. Poza tym mój "kopciuszek" ma już 18 lat. Czas na niego 

  • Rozwiązanie
Opublikowano (edytowane)

Jeśli chodzi o komin to przekrój pokrywa się z DTR kotła więc twierdzę (nie z doświadczenia) że powinno być dobrze.

Ale i tak wzywaj kominiarza (musi być taki co wpisuje przegląd do bazy CEEB) bo będzie to konieczne do CP i koniecznie musisz wykonać Audyt energetyczny budynku. Się trochę pozmieniało w programie, ja jeszcze się załapałem na stare wytyczne. 😉

A odnośnie kotła skoro to lokalny dystrybutor to bardzo dobrze.

Edytowane przez Tuptus
Opublikowano
23 minuty temu, Tuptus napisał(a):

Jeśli chodzi o komin to przekrój pokrywa się z DTR kotła więc twierdzę (nie z doświadczenia) że powinno być dobrze.

Ty faktycznie. Ale ja teraz bubla odwaliłem. Cały czas byłem pewny, że DTR'ka mówi o przekroju komina Fi20cm. Coś mi się ubzdurało, że tak tam jest właśnie napisane i cały czas przerównywałem mój komin do Fi20 z DTR.

Niesamowite jak czasem potrafi człowieka zamroczyć. 

W takim razie jestem już spokojny. Komin powinien śmigać. 

Dzięki za pomoc! 

  • Zgadzam się 1
Opublikowano
W dniu 22.03.2025 o 12:02, karolszymek napisał(a):

Ty faktycznie. Ale ja teraz bubla odwaliłem. Cały czas byłem pewny, że DTR'ka mówi o przekroju komina Fi20cm. Coś mi się ubzdurało, że tak tam jest właśnie napisane i cały czas przerównywałem mój komin do Fi20 z DTR.

Jednak miałem rację, czytając DTR trafiłem na taką informację i ona została mi w głowie:

Pkt. 2.1, str. 17

@Tuptus i co ty na to? Producent podaje sprzeczne informacje.

image (1).png

Opublikowano

Wymiar pod elektrociepłownie.🤪

Zadzwoń do producenta kotła z zapytaniem.

Ewentualnie zostaje kominiarz.

Opublikowano (edytowane)
4 godziny temu, nightwatch napisał(a):

20x20 to ogromny komin, nawet okrągły fi200 też jest duży. Na stronie producent podaje fi160 przy tych mocach

W którym miejscu? Podlinkujesz? 

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu
Opublikowano
Godzinę temu, Tuptus napisał(a):

Wymiar pod elektrociepłownie.🤪

Może mieli na myśli wymiar zewnętrzny 😜 

 

Ale patrzcie, dalej czytam instrukcję producenta: 

image.png.df636bf7fd0eb70d04ed0718e068fb6e.png

Podają wzór, z którego wynika, że wystarczyłoby dla mojego komina 153,1cm2. 

Po czym poniżej znów, pogrubioną grafiką(!) piszą o minimalnym przekroju 20x20cm 🤦‍♂️

4 minuty temu, nightwatch napisał(a):

Ale to inny model kotła niestety. W wątku mowa o BioPellmax 15 lub 20kW.

Opublikowano

Powiem tak, bierz 15 kW i zostaw komin w spokoju, wentylator sobie poradzi.😉

Opublikowano

Obok dobrego komina, ważne jest też napowietrzenie kotłowni 

  • Zgadzam się 1

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.