Witam. 

Panowie potrzebna Wasza pomoc w wyborze sterowania ogrzewaniem podłogowym. Znajduje się ono na poddaszu. 2 pokoje + łazienka. Zdjęcie przedstawia rozdzielacz, który posiadam.  Opcje, które wpadły mi do głowy to (jestem zielony w temacie przypomnę) 😅

1) Montaż w każdym z pokoi sterownika plus siłowniki w rozdzielaczu. 

2) wysterowanie przepływami na rotametrach i montaż siłownika na zawór 3D z jednym sterownikiem na piętrze do jego regulacji 

3) sterownik, który wyłącza pompę po osiągnięciu zadanej temp na poddaszu ( chyba najgłupsza opcja). 

Dzięki za każdą pomoc. IMG_20250313_141804.thumb.jpg.e03a394f9078c3126465bfcb75be04c4.jpg

Opublikowano

Jak masz tylko podłogowe to nie potrzebna ci żadna z tych opcji. Zasilasz ta sama temperatura co parter i ustawiasz pętle tak jak mają grzać w pokojach raz, a resztę pilnuje PC temperatura powrotu wg krzywej.

AA tylko mogłem źle założyć, że grzejesz niskim parametrem.

Opublikowano

Piec na ekogroszek, instalacja mieszana w tym przypadku. 

Opublikowano (edytowane)
W dniu 14.03.2025 o 07:00, Gonzo19 napisał(a):

Opcja 2 z tym że Ty masz chyba 3D termostatyczny.

Dokładnie. Układ jeszcze nie jest zalany więc wszelkie modyfikacje biorę pod uwagę. 

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu
Opublikowano

Tak jak pisałem, opcja 2 jest najlepsza i nawet z tym 3D termostatycznym, tylko wtedy musiałbyś ręcznie zmieniać temperaturę czynnika. Gdybyś wymienił na 3D z siłownikiem i do tego jakiś sterownik z regulacją pogodową to byłoby najlepsze(w praniu i tak wyjdzie jak wyjdzie). Przepływami ustaliłbyś temperatury w pomieszczeniach w zimę, a 3D "pogodowy" zmieniałby temperaturę czynnika w okresach przejściowych i sterował pompą w trybie "lato"-"zima".

 

 

  • Przydało się 1
Opublikowano

Dziękuję za poradę. Też się skłaniam ku temu rozwiązaniu, na plus koszta wyjdą pewnie taniej niż sterowniki z siłownikami na belce rozdzielacza. Dzięki! 🖐🏻

Opublikowano

Przy siłownikach na każdą pętlę może być tak ze będzie odczuwalnie chłodniejsza podłoga jak się siłowniki zamkną po uzyskaniu temperatury w pomieszczeniu. Opcja druga najlepszym rozwiązaniem.

  • Lubię to 1
Opublikowano
W dniu 13.03.2025 o 14:32, pafiik napisał(a):

2) wysterowanie przepływami na rotametrach i montaż siłownika na zawór 3D z jednym sterownikiem na piętrze do jego regulacji 

Najlepszy był by sterownik 3-D z regulacją wg temp zewnętrznej, a rotamerami trzeba wyregulować, tak, aby przepływy dawały wymagane temp w każdym z pomieszczeń.

  • Lubię to 1
Opublikowano

 

Dzięki Panowie. Zanim zaleje cały układ postaram się wymienić Zawór 3D na taki z siłownikiem. Pozdrawiam

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.