Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Hej, mam problem z regulacja pieca. Otoz gdy ustawie piec na optymalne ustawienia w ktorych wegiel ladnie sie spala, piec ma problem dobic temperature. Gdy wyreguluje zawor trojdrozny ze na wyjsciu jest 50 a na powrocie 40 piec dobija nawet do 57 stopni ale grzejniki chodza w temperaturze 30 stopni. Piec 18kW na stare budownictwo +/- 200m2

  • 2 tygodnie później...
Opublikowano

Jeśli kocioł nie dobija do temp zadanej, zwiększ moc. Jeśli ręcznie ustawiasz zawór 3d, to jego max otwarcie, żeby osiągnąć temp na CO, nie powinno przekraczać 40%. Min Temp powrotu to 45°, najlepiej 4-6° mniej niż temp na CO. Jeśli przy 40% otwarcia zaworu nie jest osiągana temp CO, to zwiększ temp kotła.