Mankaster Opublikowano 11 Grudnia 2024 #1 Opublikowano 11 Grudnia 2024 Hej, mam problem z regulacja pieca. Otoz gdy ustawie piec na optymalne ustawienia w ktorych wegiel ladnie sie spala, piec ma problem dobic temperature. Gdy wyreguluje zawor trojdrozny ze na wyjsciu jest 50 a na powrocie 40 piec dobija nawet do 57 stopni ale grzejniki chodza w temperaturze 30 stopni. Piec 18kW na stare budownictwo +/- 200m2 Cytuj
Hitower Opublikowano 21 Grudnia 2024 #2 Opublikowano 21 Grudnia 2024 Jeśli kocioł nie dobija do temp zadanej, zwiększ moc. Jeśli ręcznie ustawiasz zawór 3d, to jego max otwarcie, żeby osiągnąć temp na CO, nie powinno przekraczać 40%. Min Temp powrotu to 45°, najlepiej 4-6° mniej niż temp na CO. Jeśli przy 40% otwarcia zaworu nie jest osiągana temp CO, to zwiększ temp kotła. Cytuj