Hej

Nowy piec dwufunkcyjny to Cerapur GC2200W20/25C z minimalną mocą 4.8kW

Powierzchnia 60m²

3 grzejniki + jeden łazienkowy. Grzejniki pozostałe po piecyku tradycyjnym, stalowe "otwarte" na max

Ustawienia na sterowniku pokojowym(salus) położonym w najzimniejszym pokoju to

20,5 dzien\18,5 noc - praca ciągła

Temperatura ustawiona na piecu 45

Zabudowa szeregowa ocpielona, parter, pod moim mieszkaniem garaż z temperatura 9 stopni.

Piec w dzień(20,5 stopni na sterowniku) zmienia sam temperature od 40 do 51. Skroplin daje około 3 litrów na dobe przy czym cwu na 2 osoby.

I tutaj pytanie

Dlaczego maksymalna temperatura jaką osiągam w mieszkaniu to 19,5 stopni?

Wydaję mi się, że nie rozumiem zasady działania pieca kondensacyjnego oraz jego ekonomicznego urzywania. Temperatura 19,5 przy zewnętrzenj 3 jest dla nas dobra ale z niepokojem myśle o praedziwej zimie.

Prosze o rady

 

 

Opublikowano
9 minut temu, Jakub84 napisał(a):

3 grzejniki + jeden łazienkowy. Grzejniki pozostałe po piecyku tradycyjnym, stalowe "otwarte" na max

Moze tu jest problem?

Ze nie ma co tego ciepla oddac do pomieszczen, czytaj grzejniki za male. Lub przeplywy niewielkie.

Ciepla woda wraca z powrotem do kotla a ten wlacza sie i wylacza - dlatego zmienia sie wartosc od 40-50.

PS. Ustaw jedna stala temperature na tym termostacie. Przy kondensacie nie jest wskazane takie falowanie moca kotla.

Opublikowano

Co tu kombinować, masz po prostu za małe grzejniki do takiego kotła.

Taki kocioł powinien już ogrzewać te pomieszczenia od 35C wychodzących z kotła, a 45-50C powinno być przy -20C na zewnątrz.

Pytania:

Jakie masz grzejniki i na jakie metraże 

Czy masz czujnik temp zewnętrznej?

Moc minimalna tego kotła jest spora - prawie 5kW, więc będzie trudno go zmusić do oszczędnej pracy.

Opublikowano
15 minut temu, sambor napisał(a):

Co tu kombinować, masz po prostu za małe grzejniki do takiego kotła.

Taki kocioł powinien już ogrzewać te pomieszczenia od 35C wychodzących z kotła, a 45-50C powinno być przy -20C na zewnątrz.

Pytania:

Jakie masz grzejniki i na jakie metraże 

Czy masz czujnik temp zewnętrznej?

Moc minimalna tego kotła jest spora - prawie 5kW, więc będzie trudno go zmusić do oszczędnej pracy.

Dzięki za odpowiedź

Grzejniki stalowe 3 +jeden łazienkowy na 3 po jedym w pokojach. 60m².

Czy sa w ogóle kotły kondensacyjne na taki mały metraż? 

Czy przy tym kotle dam rade dobrac tak grzejniki zeby grzać ekonomicznie?

Opublikowano

Określenie grzejniki stalowe to za mało - potrzeba ich rozmiar i ilość płyt.

Są kotły o mocach minimalnych 2-2,5kW

Trzeba spróbować tak dobrać aby kocioł jak najdłużej pracował na mocy minimalnej.

Choć ta moc i tak będzie za duża.

 

Opublikowano (edytowane)
13 godzin temu, Jakub84 napisał(a):

Piec zmienia sam temperature od 40 do 51.

Kocioł domyślnie ma ustawione, że włącza się 5 °C poniżej zadanej temperatury zasilania, a wyłącza 6 °C powyżej.

Na jakich temperaturach pracował poprzedni kocioł?

Edytowane przez h3nio

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.