Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Temperatura zaworu bieżąca dużo wyższa od zadanej


PiotrTrzebinia

Rekomendowane odpowiedzi

Dzień dobry, mam piec na pellet defro gamma 20 od kilku dni. pierwsze 2 tygodnie używałem w ustawieniu TRYB LETNI i wszystko było ok, spalanie i temp  bojlera. Kiedy zrobiło się zimno włączyłem pompy równoległe i niestety przy zadanej temp. 30 stopni na zaworze temperatura bieżąca dochodziła do 58 stopni w domu sauna. Zmniejszenie zadanej nic nie pomagało patrz. zdjęcie. Proszę o pomoc 

20241002_063555.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

przy tej ilości informacji nikt z fusów nie będzie wróżyć. Podstawą to schemat instalacji. Jaki zawór, położenie czujnika temp względem zaworu i pompy. Czy zawór ustawia się prawidłowo? Czy parametry zaworu prawidłowe. Milion pytań. Im więcej informacji podasz tym większa szansa że będzie Ci mozna pomóc

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.