Problem Z Ogrzewaniem Podłogowym. Proszę O Pomoc.


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam wszystkich serdecznie i z góry dziekuje, za zainteresowanie sie moim problemem.

Otoz, moj problem polega na tym, ze 4 stycznia byl u mnie hydraulik, ktory zakladal ogrzewanie podlogowe na powierzchni okolo 30 m2. Stweirdzil, ze najlepiejlepsza opcja w podlaczeniu ogrzewania bedzie podzielenie buynku na 2 strefy: mniejsza i wieksza.

Woda plynie z pieca, ktory jest oddalony od tego budynku o 15 m, rury sa zaizolowane i wkopane na okolo 1 m ze spadkiem.

Moj problem polega na tym, ze mniejsza czesc budynku(rury koloru zielonego) jest dobrze ogrzewana(na wejsciu 60 stopni i wyjsciu wody jest znikomy spadek temperatury max. 1 stopien C), natomiast w wiekszej czesci budynku woda, ktora wchodzi w czerwone(na rysuku) rury ma 60 stopni, a wyplywa ponizej 20 stopni.

 

Co moze byc przyczyna??

Raczej nie jest zapowietrzone. Mozliwe, ze uszkodzone zostaly rury, ale nie widac spadku cisnienia na piecu.

Szczerze prosze o pomoc!

 

 

post-14170-1263394460_thumb.jpg

Opublikowano

przyczyna jest jedna i prosta , Twój hydraulik nie wiedział jak to powinno byc zrobione poprawnie

dołacz schemat połaczen ogrzewania , bo cos wyglada ze nie mieszacza na podłogówke

lepiej jak bys umiescił post we własciej kategori

tutaj mał kto zaglada

Opublikowano
Witam wszystkich serdecznie i z góry dziekuje, za zainteresowanie sie moim problemem.

Otoz, moj problem polega na tym, ze 4 stycznia byl u mnie hydraulik, ktory zakladal ogrzewanie podlogowe na powierzchni okolo 30 m2. Stweirdzil, ze najlepiejlepsza opcja w podlaczeniu ogrzewania bedzie podzielenie buynku na 2 strefy: mniejsza i wieksza.

Woda plynie z pieca, ktory jest oddalony od tego budynku o 15 m, rury sa zaizolowane i wkopane na okolo 1 m ze spadkiem.

Moj problem polega na tym, ze mniejsza czesc budynku(rury koloru zielonego) jest dobrze ogrzewana(na wejsciu 60 stopni i wyjsciu wody jest znikomy spadek temperatury max. 1 stopien C), natomiast w wiekszej czesci budynku woda, ktora wchodzi w czerwone(na rysuku) rury ma 60 stopni, a wyplywa ponizej 20 stopni.

 

Co moze byc przyczyna??

Raczej nie jest zapowietrzone. Mozliwe, ze uszkodzone zostaly rury, ale nie widac spadku cisnienia na piecu.

Szczerze prosze o pomoc!

 

 

post-14170-1263394460_thumb.jpg

 

Witaj kolego, wydaje mi się ze 150 m na jedną sekcję to za dużo...... tak piszą w mądrych książkach ze powinno być max 80mb, ale skoro już tak masz to spróbuj wyregulować temp powrotu każdej sekcji na jednakową wartość, z mojego doświadczenia (użytkownika) wiem że to jest najlepsza metoda.

 

ps. trafił się fachowiec.....

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.