Proszę o ocenę schematu CO i pomoc w wyborze średnicy rur


Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez sambor,

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Proszę o pomoc w ocenie schematu instalacji co

Instalacja będzie się składać z rozdzielacza i grzejników 
3x 1000x600
1x 1200x600
1x 600x600
2x600c800
1x 1800x600 drabinka w łazience 958w
1x 1800x450 się ozdobny 2483w

Jaka średnicę rur użyć?
Grzejnik 1000x600 oddalony jest o 11m 
a grzejnik ozdobny o 14m 

 

 

 

 

 

 

 

 

CO.png.907969a5a733bc17cf920ba32598f33e.png

Opublikowano

Bierzesz długości rur od pompy do rozdzielacza, moc która jest potrzebna do przeniesienia.

Z tego liczysz średnice rur zasilającej i powrotnej.

Następnie sprawdzasz który PEX się na da - w identyczny sposób jak główne zasilanie- w 90% wystarcza PEX16, ale czasem potrzeba i PEX20.

Jak nie chcesz sprawdzać czy liczyć, to robisz na pałę, a następnie spędzasz kilka miesięcy na tym forum kombinując jak koń pod górę aby to zadziałało.

Prosto, łatwo i przyjemnie.

Opublikowano (edytowane)

Rozumiem, napisz jeszcze skąd wziąć moc jaka jest potrzebna do przeniesienia. 

Z kotła do rozdzielacza będzie szła rura miedziana f28 tak samo do zbiornika CWU 

Od pompy do rozdzielacza będzie maks 1m, kotłownia będzie w piwnicy, rozdzielacz też. 

Edytowane przez Soltyswsi
Opublikowano

Teoretycznie moc do rozdzielacza jest równa mocy kotła.

Moc do grzejników jest równa mocy grzewczej danego pomieszczenia.

Nie wiem jak dobierałeś grzejniki i kocioł?

Opublikowano

Ja to bym trochę inaczej zrobił - rozdzielacz bliżej grzejników, czyli w mieszkaniu.

Jak będzie tak duże oddalenie i tyle rur to będą spore straty ciepła na przesyle.

Opublikowano

A po co taki wypas, na schemacie masz zaw 3-D termostatyczny, jak masz zawory termostatyczne na grzejnikach, to więcej nie potrzeba

Z resztą sterownik kotła powinien obsługiwać zaw3-D na odbiory.

Opublikowano

Tak naprawdę zaw 3-D do grzejników z termostatem jest średnio potrzebny.

Przy 12kW mocy kotła wystarczy np termostatyczny VTA 522  lub inny o Kvs = 2,5-3,5.

Ustawisz na nim temp np 55C lub trochę wyższą, a resztę załatwiają termostaty na grzejnikach.

  • 2 tygodnie później...

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.