witam, mam mianowicie taki problem.

 

po zrobieniu instalacji przez moich"fachowców" zauważalnym że w bojlerze słychać powietrze, jak temp na piecu wzrośnie tak do 70 st, słychać to bardziej, i wówczas zaczyna cieknąć woda z naczynia wyrównawczego(jak by było za dużo jej).

91035598.png

 

 

bojler mam przy stropie w piwnicy, jest on najwyższym punktem nad piecem, zastanawia mnie czy jak źle odpowietrzyli układ na początku powietrze mogło pozostać w bojlerze, (odpowietrznika nad bojlerem nie dali) i zastanawiam się czy jak bym dał tam odpowietrznik było by ok, czy potrzeba spuszczać wodę.

 

 

dodam że pytałem mojego "hydraulika" co mi to robił, twierdził że nie ma takiej możliwości by zbierało się tam powietrze, jak mu to udowodniłem, przyznał mi racje i powiedział że to poprawi, lecz tyle go widziałem

Opublikowano

obowiązkowo należy wykonać odpowietrzenie oraz sprawdzić czy zbiornik ma lekki wznios do rury zasilającej (w celu prawidłowego odpowietrzania wężownicy)

Opublikowano

Tak to widziałbym, odpowietrznik automatyczny jak na rysunku. Odpowietrzniki automatycznie znajdziesz w każdej hurtowni. Nie bierz najtańszego. Taki w granicach 30 - 50 złotych będzie o.k.

post-4692-1262779049_thumb.jpg

W miejscu kolana trójnik i ewentualnie redukcja pod odpowietrznik.

Opublikowano
  • Autor

ok rozumiem tak zrobię, bo na fachowca się nie doczekam .

 

 

 

PS dorzuce pytanie jeszcze jedno, na rozdzielaczu od podłogi nie zainstalowali odpowietrznika jak im o tym powiedziałem to nosami kręcili. odwrócili rozdzielacz by mieć łatwiej podłączyć pexal (rozdzielacz jest w piwnicy)

beztytuuymt.png

czy mogę zamontować odpowietrznik w tym miejscu czy mam całkiem przerąbane(przepraszam za stwierdzenie)

Opublikowano

Jeśli rozdzielacz jest poniżej ułożonej podłogówki to nic to nie da. Odpowietrzenie musi być powyżej instalacji. Jednym słowem rozdzielacz powinien być np. w pokoju w szafce , powyżej poziomu instalacji aby była możliwość jej odpowietrzenia.

Opublikowano
  • Autor

czyli spierdylili sprawę. pozostaje tylko ręczne odpowietrzenie instalacji.......... :D :) :) :D :) :) mam na mysli odkręcenie powroty i przelanie wody w podłodze to będzie skuteczne? na razie działają podłogi lecz pewnie do czasu

Opublikowano

To też jest niemożliwe, powietrze w większej części pozostanie. Dlatego zawsze radzę dobry projekt na podłogówkę. podłogówka to trudny temat, nie dla laików.

Opublikowano
  • Autor

specjalnie wziołem firmę do tego by zrobili to jak należy.wydawali sie zaufani a sam widzisz co teraz wychodzi. to powiedz mi jest jakaś możliwość by to odpowietrzyć? spuścić wodęi zalać od nowa podłogi. podłogówkę mam na całym parterze

Opublikowano

Przenieść kolektory nad strop do szafki. Istniejące przyłącza powinny wystarczyć. tam można będzie wszystko odpowietrzyć.

Opublikowano
  • Autor

na parterze mam małą skrzynkę tylko na 3 grzejniki, jak mam tam podłączyć 5 podłóg?

Opublikowano
  • Autor

no właśnie a jak by rozciąć pex w miejscu gdzie wchodzi do podłogi wygiąć delikatnie w góre i założyć trójniki na każdym odpowietrznik. bo miejsca trochę.

 

tylko jak ich do tego zmusić. robota nie była na umowie żadnej podpisana

Opublikowano
  • Autor

nie bardzo rozumiem.

 

tzn chodzi mi skuć podłogę i rozciąć pex, wygiąć rurę tam dać trójnik i tam założyć odpowietrzniki. w teorii bedzie wyżej

Opublikowano

Teraz to ja zrozumiałem. jest to jakieś rozwiązanie i powinno pomóc , jeśli jest wszystko prawidłowo ułożone w posadzce. Odpowietrznik można też schować w szafce ściennej.

Opublikowano
  • Autor

mam tam mieć szafkę na sprzęt pod akwarium, chyba będzie mieć inne zastosowanie.

 

 

ułożone chyba jest dobrze bo teraz podłogi grzeją dobrze.

 

 

 

 

a co masz na myśli złe ułożenie bo na piętrze borykam się z niedziałająca podłogą, odpowietrzałem na kilka sposobów już, i nawet działała ale później znów przestała grzać

Opublikowano

złe ułożenie czyli brak możliwości odpowietrzenia, pofalowanie rur w pionie, w niektórych miejscach zamiast wody gromadzi się powietrze uniemożliwiając przepływ wody.

Opublikowano
  • Autor

szkoda że dopiero teraz mam przyjemność pisać z Tobą, a nie jak mi robili instalacje.

Prawdziwy fachowiec na miarę złota. a nie tak jak 3/4 tych baranów niby "fachowców"

 

 

 

dzięki Wielkie

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.