Opublikowano

Panowie pytanie. Mam kocioł na ekogroszek, sterownik Titanic3. Z tego co wyczytałem nie ma możliwości założenia zaworu 3d... Za to może być ręczny zawór mieszający ? Czy to to samo i spełni tak samo swoje zadanie ?

 

Jestem zielony w tych sprawach. Dom po dziadkach, instalacja co z lat 70. 

Opublikowano

Zawór 3d i mieszający to to samo. Niektóre sterowniki nie obsługują siłownika który montuje się na zaworze i to pewnie ci chodzi. Sam zawór można zamontować zawsze i regulować go ręcznie.

Opublikowano

Dziękuję. W takim razie będę musiał latem to przerobić, teraz nie ma co tego ruszać. 

W cieplejsze dni chciałbym się ratować zmniejszeniem temperatury na Titanicu ale nie umiem zejść poniżej 50 stopni. Jest na to jakiś sposób ? W instrukcji obsługi zakres jest od 35 do 85.

Opublikowano

W ten sposób doprowadzisz do korozji niskotemperaturowej na powrocie. Na powrocie nie powinno być poniżej 44 st. Sugeruje na kotle około 65 st.

Opublikowano

Bez tego zaworu mam w pokoju przy dodatnich temperaturach na dworze ponad 25 stopni. Teraz mam ustawione 50 na kotle. Mogę tak ta zimę przetrwać czy coś się stanie ?

Opublikowano

Do wiosny możesz tak zrobić jednak na dłuższą metę zniszczysz kocioł. Na każdym grzejniku powiem być zawór termostatyczny z głowicą. W tedy temperatura będzie taka jaką ustawisz. Zawór mieszający nie służy do regulacji temperatury w pomieszczeniach tylko do ochrony powrotu. Poza tym nie montując zaworów na grzejnikach zużyjesz dużo więcej opału.

Opublikowano

Jak kocioł nie pozwala obniżyć temperatury poniżej 50 stopni (pewnie producent uznał że lepiej niżej nie schodzić)  to zawsze możesz spróbować ustawić większą histerezę CO - np dla histerezy 10 stopni teoretycznie temperatura wody powinna zejść do 40 zanim kocioł znów zacznie grzać.  No i tak jak napisał mietek440 wyżej, na grzejniki trzeba założyć zawory termostatyczne, ewentualnie można przejść na sterowanie kotłem za pomocą termostatu pokojowego.

Jest szansa że temperatura wody na powrocie będzie całkiem wysoka (zwłaszcza po założeniu głowic termostatycznych ), ale może ją zmierz na początek. 

Opublikowano

To rozumiem, że najlepiej termostat na każdy grzejnik w moim przypadku ?

Jeśli założę termostaty to muszę robić zawór mieszający ? (majster powiedział, że przerabiania dużo)

Opublikowano

proponuję żebyś zaczął od głowic termostatycznych na grzejniki. Ustaw temperaturę tak żeby było ok. Następnie zmierz temperaturę wody na powrocie do kotła. Jak masz tam np 35 stopni lub więcej to powinno być ok, nie ma potrzeby dodatkowo instalować zaworu mieszającego.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.