PC nad ranem po zakończeniu ogrzewania domu (i wykonaniu chwilę wcześniej defrostu - może ma znaczenie?), rozpoczyna grzanie CWU. Temperatura -3C na dworze, wilgotność 70%.

Pompa ciepła wkręcona na maksymalne obroty, ciśnienia po stronie ssącej oraz gorących gazów wydają się w normie (kilka bar vs 20-kilka, R410A), pobiera maksymalny prąd ale:

- delta na powrocie i zasilaniu powinna wynosić ~6,5-7C, a jest maksymalnie 5C.

- temperatura sprężarki jakaś dziwnie niska 40-kilka stopni, a w tym momencie zazwyczaj jest 80-90C.

- niesłyszalny cichy szum i dźwięki które zazwyczaj towarzyszą przepływającemu czynnikowi z jednostki zewnętrznej do wewnętrznej. Jedynie raz na kilka sekund krótkie "gulp" jakby czynnik był mocno dawkowany (w parametrach zawór otwarty maksymalnie)

Woda choć dłużej, dogrzała się w ten sposób - 40 min pracy pompy, a na koniec parownik na zewnątrz czysty. Następnie PC przełączyła się w grzanie domu i tutaj także temperatura dziwnie niska 30-kilka C zamiast ~60C, praca sprężarki w połowie zakresu, a delta jak na najniższych obrotach. Praca przez 50 min do defrostu (parownik był czysty), po czym kiedy zawór zwrotny czterodrogowy dało się słyszeć że zrobił dwa razy głośne "szzzzzzz" (podczas wykonywania defrostu), wydaje się że sytuacja wróciła do normy.

Co tu się stanęło? Zawór się nie otworzy do końca i część gazu jednocześnie ogrzewała parownik? Nie znam się, ale czy przy małej nieszczelności różnica ciśnien nie utrzymałaby się na takim poziomie? A co z temperaturą sprężarki podczas pracy? Jeżeli czynnika jest mało lub parownik jest mocno oszroniony, to temperatura sprężarki będzie rosła (bo nie ma jak się schłodzić), a gdyby część gazu wracała w trakcie pracy to będzie się bardziej chłodzi? A może coś innego? Ja się nie znam na tym, może ktoś mający większą wiedzę w temacie rozszyfruje po moich poszlakach, czego to mógł być objaw?

Edytowane przez Mabakay
  • Rozwiązanie
Opublikowano

Napisane strasznie chaotycznie, dwa razy czytałem. Co za pompa, rozumiem, że do tej pory było ok, a teraz jest inaczej. Z tego co napisałeś to pierwsze podejrzenia padają na czujniki odpowiedzialne za pracę EEV, czyli przetwornik LP o ile jest, termistor sprężarki lub termistor na rurze tłocznej za sprężarka. Do sprawdzenia są też pozostałe, skraplacza, parownika i zewnętrzny. Nieszczelny 4d, to wysoka temperatura sprężarki, czyli nie to. 

Opublikowano (edytowane)
23 godziny temu, Vlad24 napisał(a):

Napisane strasznie chaotycznie, dwa razy czytałem. Co za pompa, rozumiem, że do tej pory było ok, a teraz jest inaczej. Z tego co napisałeś to pierwsze podejrzenia padają na czujniki odpowiedzialne za pracę EEV, czyli przetwornik LP o ile jest, termistor sprężarki lub termistor na rurze tłocznej za sprężarka. Do sprawdzenia są też pozostałe, skraplacza, parownika i zewnętrzny. Nieszczelny 4d, to wysoka temperatura sprężarki, czyli nie to. 

Dzięki za te tropy, ubrałem w słowa jak potrafiłem. Pompa to Tweetop EcoHeat Complex S10 - teraz pracuje 7 rok. Do grudnia 2023 wydawało się że wszystko pracuje jak zwykle. Od tej zimy, zacząłem mieć jakieś podejrzenia - jak mi się wydaje - po innych niż zwykle dźwiękach wydawanych w trakcie pracy.

Wczoraj zaobserwowałem podobną sytuację gdy zaczęło grzać CO wieczorem. Sprężarka ruszyła, w ciągu kolejnych minut ospale budowała się delta, sprężarka zwiększała systematycznie obroty aż do maksymalnych, a delta 4,5C (przy tych warunkach pracy było by już 6-6,5C).

Temperatura sprężarki niższa niż bym się spodziewał, a z rurek słychać nienaturalnie mało gazu płynącego do jednostki wewnętrznej.

Na zawór 4d padły podejrzenia na początku, bo po wykonaniu defrostu sytuacja wydaje się że (póki co) wraca do normy - sprężarka ponownie weszła na maksymalne obroty, a delta już szybko się zbudowała do okolic 6,2C. Ale skoro napisałeś że temperatura sprężarki by wzrastała w przypadku przepuszczania przez zawór 4d...

A zawór rozprężny jakoś głośniej stuka w trakcie pracy (szczególnie kiedy PC "pyrka" na najniższych obrotach) albo już mi się wydaje. Kiedy pompa nie pracuje, to stojąc na zewnątrz słychać jak go testuje - takie szybkie "cyk,cyk,cyk" co jakiś czas.

Dobra, będę miał jakiś obraz dla serwisanta.

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.