sados90 Opublikowano 9 Grudnia 2023 #1 Opublikowano 9 Grudnia 2023 Witam. Czy ktoś byłby wstanie mi pomóc w kwestii ustawienia cw 400? Posiadam kociol Junkers 14 kw z 3 modulami i sprzęgłem . 2x mm100 i moduł ms 200. Problem jest następujący. Grzanie ustawione mam wg. Temp. Zewnętrznej z ustawieniem temp. Projektowej. Gdy kociol ustawi dana temp. Sprzęgło się dogrzewa natomiast mieszacz na grupie pompowej się przymyka i nie daje odpowiedniej temp. Na mieszkania. Czy jest możliwość jakiejś zmiany żeby zawór na grupie mieszającej się otworzył abym mógł grzać z wyższa temp? Cytuj
h3nio Opublikowano 9 Grudnia 2023 #2 Opublikowano 9 Grudnia 2023 (edytowane) Obieg z mieszaczem również działa wg temperatury zewnętrznej? Jeżeli tak, to trzeba podnieść krzywą dla tego obiegu. Edytowane 9 Grudnia 2023 przez h3nio Cytuj
sados90 Opublikowano 9 Grudnia 2023 Autor #3 Opublikowano 9 Grudnia 2023 No właśnie mam wrażenie że mieszacz nie reaguje na krzywa grzewcza. Temp. Zadana kotła to 45 stopni, mieszacza 35 stopni, pozycja zaworu mieszajacego 49 %, temperatura sprzęgła 52 stopnie Cytuj
h3nio Opublikowano 9 Grudnia 2023 #4 Opublikowano 9 Grudnia 2023 (edytowane) Coś chyba nie tak, kocioł 45°C, a sprzęgło 52°C? Jaka jest tempratura zadana i rzeczywista dla obiegu z mieszaczem? Edytowane 9 Grudnia 2023 przez h3nio Cytuj
sados90 Opublikowano 9 Grudnia 2023 Autor #5 Opublikowano 9 Grudnia 2023 Aktualnie temp. Dla obiegu grzewczego Zasil. Wartość zadana 39 stopni Wart. Rzeczywista temp. Zasilania 40.3 Wart. Zadana temp. Pom. 21 Pozycja zaworu mieszajacego 49% Dla kotla Temp. Zadana kotła 44 Temp. Rzeczywista kotła 43.7 Maks. Temp wyłączenia 45 Temp. Sprzęgła 51.3 Cytuj
h3nio Opublikowano 9 Grudnia 2023 #6 Opublikowano 9 Grudnia 2023 (edytowane) To jest niemożliwe, aby sprzęgło miało wyższą temperaturę niż jest na zasilaniu. Poza tym to nie wiem w czym jest problem. Zadana mieszacza jest osiągnięta, więc czemu miałby się bardziej otwierać? Jeżeli temperatura jest za niska, to tak jak napisałem w pierwszym poście, trzeba podnieść krzywą. Edytowane 9 Grudnia 2023 przez h3nio Cytuj
wacio1967 Opublikowano 9 Grudnia 2023 #7 Opublikowano 9 Grudnia 2023 I wyregulować termometr na sprzęgle, jeżeli jest taka możliwość. Cytuj
sados90 Opublikowano 9 Grudnia 2023 Autor #8 Opublikowano 9 Grudnia 2023 Chodzi o to żeby temperatura sprzęgła była niższa a mieszacz się w pełni otworzył. Wtedy bym mógł zejść temp. Grzania kotła niżej Cytuj
h3nio Opublikowano 9 Grudnia 2023 #9 Opublikowano 9 Grudnia 2023 (edytowane) Temperatura sprzęgła jest błędna. Żeby się mieszacz w pełni otworzył, to ustaw taką samą krzywą dla kotła i obiegu z mieszaczem. Edytowane 9 Grudnia 2023 przez h3nio Cytuj
wacio1967 Opublikowano 9 Grudnia 2023 #10 Opublikowano 9 Grudnia 2023 (edytowane) Po to masz mieszacz, aby regulował temperaturę. Chcesz mieć niższą temperaturę na sprzęgle, to daj niższą temperaturę na kotle. U mnie cały czas mieszacz zmienia sobie ustawienia. Jak na powrocie temperatura spada, to na zasilaniu rośnie, czyli bardziej otwiera zawór, aby nadgonić stratę. Edytowane 9 Grudnia 2023 przez wacio1967 Cytuj
sados90 Opublikowano 9 Grudnia 2023 Autor #11 Opublikowano 9 Grudnia 2023 Temperatura projektowa 60 stopni Maks. Temperatura zasilania 60 stopni Jak ustawić na kotle krzywą grzania? Żeby była taka sama jak na obiegu grzewczym w cw 400? U mnie chłodno w domu a mieszacz się nie otwiera Cytuj
h3nio Opublikowano 9 Grudnia 2023 #12 Opublikowano 9 Grudnia 2023 (edytowane) Zwiększ temperaturę projektową i maksymalną temperaturę zasilania. Można też wybrać sterowanie wg temperatury zewnętrznej z punktem początkowym, bo czasami ustawienia bez tego punktu się nie sprawdzają. Ustawiasz wtedy punkt początkowy krzywej dla 20°C i końcowy dla minimalnej temperatury zewnętrznej.. Edytowane 9 Grudnia 2023 przez h3nio Cytuj
sados90 Opublikowano 9 Grudnia 2023 Autor #13 Opublikowano 9 Grudnia 2023 Przetestuję te ustawienia i dam znać. Dziękuję na ten moment za podpowiedź. Cytuj
wacio1967 Opublikowano 9 Grudnia 2023 #14 Opublikowano 9 Grudnia 2023 Jak w domu zimno, to na krzywej mieszacza musisz podnieść do góry. Wtedy otworzy się bardziej i więcej ciepła pójdzie na instalację. Przy kotle teraz nic nie kombinuj. Jak zawór nie jest całkowicie otwarty, to tam jest przyczyna niedogrzania. Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.