Stefek1 Opublikowano 13 Sierpnia 2023 #1 Opublikowano 13 Sierpnia 2023 Mam wpadkę na budowie instalacji PP. Kapie na gwincie. Czy da się taką kształtkę odzyskać (rozwiercić) czy koniecznie trzeba kupić nową. Jest za ciasno aby mufować. Cytuj
sambor Opublikowano 13 Sierpnia 2023 #3 Opublikowano 13 Sierpnia 2023 Jak cieknie gwint , to trzeba gwint poprawić - jeszcze raz skręcić, a nie wymieniać kształtki. Z resztą kształtki ponownie nie wykorzystasz , trzeba nową. 1 Cytuj
mietek440 Opublikowano 13 Sierpnia 2023 #4 Opublikowano 13 Sierpnia 2023 Wykorzystasz bez problemu, nie tnij tylko przy samej ksztaltce aby móc wygrzać mufę. 1 Cytuj
Stefek1 Opublikowano 14 Sierpnia 2023 Autor #5 Opublikowano 14 Sierpnia 2023 No właśnie cieknie na gwincie. Z drugiej strony kształtka jest wspawana, jest tak blisko że mufa nie wejdzie i muszę rozciąć i kupić kształtkę za 40 zł lub jakoś wyciąć spaw tak żeby się dało jeszcze raz. Pytanie czy ryzykować za 40 zł? Cytuj
Kordjano Opublikowano 14 Sierpnia 2023 #6 Opublikowano 14 Sierpnia 2023 Nie wiem nad czym się tu zastanawiać , jak cieknie na gwincie i tak i tak trzeba wykręcić jak nie ma śrubunku trzeba gdzieś przeciąć by wykręcić , tniemy tam gdzie da się z powrotem połączyć no i wykręcić część instalacji jak trzeba nową to trzeba . 1 Cytuj
sambor Opublikowano 14 Sierpnia 2023 #7 Opublikowano 14 Sierpnia 2023 Godzinę temu, Stefek1 napisał(a): jakoś wyciąć spaw tak żeby się dało jeszcze raz. Jeżeli pisząc o "spawie" masz na myśli zgrzew rury PP z jej kształtką to nie masz szans tego rozłączyć bez niszczenia samej kształtki. Bez obrazy, ale takie rozważania przypominają stare dowcipy ( te z PRL-u) o wożeniu papieru toaletowego do pralni. 1 Cytuj
Rozwiązanie sambor Opublikowano 14 Sierpnia 2023 Rozwiązanie #8 Opublikowano 14 Sierpnia 2023 Aby nie być gołosłownym, poniżej przekrój połączenia rury PP 25 z mufą, zgrzew średniej jakości , ale na pewno był szczelny. Zdjęcie jest mojego autorstwa, samo złącze też. Materiał zgrzewany - chyba Wavin. Proszę opisać jak to można rozdzielić bez niszczenia rury i złączki - widać pełen przetop obu elementów na długości ok 15-17mm, łącznie z wypływem nadmiaru na zewnątrz i wewnątrz mufy. 1 Cytuj
Stefek1 Opublikowano 14 Sierpnia 2023 Autor #9 Opublikowano 14 Sierpnia 2023 No właśnie cieknie na gwincie. Z drugiej strony kształtka jest wspawana, jest tak blisko że mufa nie wejdzie i muszę rozciąć i kupić kształtkę za 40 zł lub jakoś wyciąć spaw tak żeby się dało jeszcze raz. Pytanie czy ryz Dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Kupiłem nową, rozciąłem wszystko żeby się dostać. Mam nadzieję że teraz się uda. Cytuj
sambor Opublikowano 14 Sierpnia 2023 #10 Opublikowano 14 Sierpnia 2023 Nie ma miejsca na mufę, a jest miejsce aby to prawidłowo zgrzać? Cytuj
Stefek1 Opublikowano 14 Sierpnia 2023 Autor #11 Opublikowano 14 Sierpnia 2023 Skoro raz było to i drugi raz będzie. 4 cięcia i już. Wygląd wyglądem. Mam nadzieję że tym razem będzie dobrze. Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi