No tak, za silna pompa, pewnie kręcona ma max, grzejnik jako odpowietrznik pionu i są efekty!

Nie wiem czy to pomoże , ale daj pompę na minimum i wymień na próbę odpowietrznik na grzejniku na automatyczny.

Opublikowano

Odpowietrznik na grzejniku jest automatyczny. Pompa była na 1 biegu cały czas i nie grzało. Zwiększenie na 3 nie dało efektu. Dopiero spuszczenie wody z grzejnika pomaga. Wtedy 2-3 dni grzeje i znów przestaje

Opublikowano

Jeśli autor tematu dokładnie narysował schemat instalacji to moim zdaniem błąd jest w sposobie podłączenia naczynia. Pierwszy to jak już koledzy wspominali podłączenie go na pionie grzejnikowym,a drugi to podłączenie do niego zasilania i powrotu jednocześnie. IMG_20230618_153444.jpg

Opublikowano (edytowane)

Takie podłączenie naczynia było w przypadku samopodgrzewania naczynia wzbiorczego, wtedy w naczyniu krąży woda i zabezpiecza naczynie przed zamarznięciem.

Naczynie powinno być podłączone z zasilania i jak najniżej.

Czyli przy naczyniu powrót zamieniamy z zasilaniem, na powrót odpowietrznik autom.

Edytowane przez sambor
Opublikowano
26 minut temu, Popcorn1 napisał(a):

Jeśli autor tematu dokładnie narysował schemat instalacji to moim zdaniem błąd jest w sposobie podłączenia naczynia. Pierwszy to jak już koledzy wspominali podłączenie go na pionie grzejnikowym,a drugi to podłączenie do niego zasilania i powrotu jednocześnie. IMG_20230618_153444.jpg

26 minut temu, Popcorn1 napisał(a):

Jeśli autor tematu dokładnie narysował schemat instalacji to moim zdaniem błąd jest w sposobie podłączenia naczynia. Pierwszy to jak już koledzy wspominali podłączenie go na pionie grzejnikowym,a drugi to podłączenie do niego zasilania i powrotu jednocześnie. IMG_20230618_153444.jpg

Ja chyba źle rozrysowałem, nie byłem przy hydrauliku jak to podłączał i szczerze nie mam pojęcia gdzie co idzie. Na bank ta rura od dołu to zasilanie, ta na górze idzie do odpowietrznika, jedna z tych co idą do ściany do kanalizacji a druga to powrót?

20230618_160233.jpg

20230618_160241.jpg

20230618_160550.jpg

Opublikowano

Jeśli woda krąży w naczyniu wpływając dołem,a powraca u góry z prawej strony do instalacji to tam jest powietrze,które może trafiać do instalacji. Tym bardziej że na górze naczynia jest rura przelewowa połączona z kanalizacją i tędy może zaciągać powietrze do instalacji. Jak pisał autor po spuszczeniu i ponownym napełnieniu instalacji wodą drabinka grzeje 2-3 dni i na tym koniec. Takie są moje przemyślenia,może się mylę ale ja bym spróbował zaślepić górną prawą mufę naczynia i tą rurę,która idzie w ścianę. Zostawił bym tylko dolne podłączenie i górny przelew.

Opublikowano

W mufę korek a na rurze odpowietrznik.IMG_20230618_165855.jpg

Opublikowano
15 minut temu, Popcorn1 napisał(a):

W mufę korek a na rurze odpowietrznik.IMG_20230618_165855.jpg

Co do tej rury o której piszesz to na pierwszej wizycie Hydraulik nie podłączył jej do naczynia i grzejnik w korytarzu nie grzał a woda się zagotowała w piecu

Opublikowano

To ja już nie wiem jak masz tą instalację zrobioną.

Przepatrz trasę, może dasz radę poprowadzić osobna rurę z kotła do naczynia - wtedy będzie prawidłowo i na pewno będzie działać ten grzejnik w łazience.

Opublikowano (edytowane)

A może być ta rura normalnie podłączona do naczynia tylko odpowietrznik za kolankiem? Czy to nic nie da? Nie wiem jak to jest podłączone... wiem tyle że przed remontem wszystko śmigało a teraz lipa. Coś zapowietrza ten pion i wygląda na to że bombel powietrza siedzi w rurach a nie idzie do grzejnika i dlatego nie dociera do odpowietrznika. Jest jeszcze jedno ale nie wiem czy to ma coś do rzeczy. Napowietrzenie kanalizacji wcześniej było puszczone w komin wentylacyjny przy suficie, teraz jest pod umywalką dosyć nisko. Może faktycznie z rurki od kanalizacji pcha powietrze do naczynia i później idzie w rury?

Edytowane przez seb455
Opublikowano

A jak było podłączone naczynie przed remontem? Wiem że z grzejnika w łazience,ale chodzi mi o sposób podłączenia rur. Czy tak samo jak masz to teraz podłączone?

Opublikowano
8 godzin temu, Popcorn1 napisał(a):

A jak było podłączone naczynie przed remontem? Wiem że z grzejnika w łazience,ale chodzi mi o sposób podłączenia rur. Czy tak samo jak masz to teraz podłączone?

Wydaje mi się za tak samo tylko odpowietrzenie z zasilania łazienki szło do naczynia. 

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.