Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Od 2,5 roku posiadam kocioł zasypowy Ogniwo Classic DS 24 kW, bufor Cordivari 500 l. Od początku mam ustawioną, za pomocą miarkownika powietrza, temperaturę na kotle 50 st., na buforze temp. osiąga kilka stopni więcej, przepustnica przepływu spalin na czopuchu jest całkiem otwarta. Stosuję palenie ciągłe, 2 załadunki paliwa na dobę (oczywiście po 12-13 godzinach temp. na kotle spada, do ok. 36 st., na buforze jest 40 st.), raz w tygodniu kocioł dokładnie czyszczony.

Jednak kilka dni temu, po rozpaleniu zimnego kotła temperatura osiągnęła 80 st., po zamknięciu dopływu wody z bufora "na dom" prawie 100 st. Miarkownik powietrza przy 50 st. normalnie zamyka przepustnicę na drzwiczkach popielnika, ale temp. dalej rośnie. Zamknięcie przepustnicy na czopuchu na połowę pozwoliło zmniejszyć temperaturę do 60-64 st., większe zamknięcie obniżyłoby jeszcze bardziej temp., ale powoduje dymienie z przepustnicy na drzwiczkach zasypowych.

Tak wysoka temperatura powoduje także bardzo szybkie spalenie węgla, co kilka godzin trzeba go dokładać. Rano wszystko jest wypalone, grzejniki zimne. Wie ktoś w czym może być problem?

Opublikowano

Wrzuć zdjęcia instalacji.

Przyczyn jest klika: uszkodzona pompa, zatkany filtr, zapowietrzenie, niedrożność rury, zastany zawór zwrotny/róznicowy.

 

Opublikowano

Jeśli miarkownik normalnie się zamyka a temp. nadal rośnie to stawiał bym na ciągnięcie powietrza przez zużyte uszczelnienie drzwiczek lub jakąś inną nieszczelność.

Opublikowano
20 godzin temu, leononn napisał(a):

Miarkownik powietrza przy 50 st. normalnie zamyka przepustnicę na drzwiczkach popielnika, ale temp. dalej rośnie. Zamknięcie przepustnicy na czopuchu na połowę pozwoliło zmniejszyć temperaturę do 60-64 st.,

skoro miarkownik zamyka klapkę PP na zero a kocioł buja się dalej to wygląda, że łapie lewe powietrze

przy temp. 50° musisz mieć sporo smoły w kotle może sznur uszczelniający Ci się skleił i zruszał podczas otwierania drzwiczek albo po prostu jest wygnieciony

Opublikowano (edytowane)

Jeśli kocioł podpięty pod bufor, przez lewe powietrze nabiera zbyt wysokiej temperatury, to coś z instalacją jest nie tak, a te 50st. na kotle podczas palenia to już nie skomentuje.. 

Edytowane przez zaciapa

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.