Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam. mam nowy dom o pow. 120m, w tym 100 żeberek grzejników oraz ogrzewanie podłogowe na ok 30 metrach. troche danych:

suporex 24 cm

ocieplenie ścian 12 cm styropian

strop 5cm styropian plus posadzka 6 cm.

mieszkamy tylko na parterze narazie (120m)

piec Tilgner EKR 25KW

zawór trójdrogowy, na grzejnikach termostaty.

 

Mam osobną pompę Grundfos na grzejniki i osobną Grundfos na podłogówkę z elektronicznie storowanym zaworem.

 

Na jakie biegi powinienem ustawić pompki żeby było optymalnie? gdy ustawie pompkę od grzejników na II to przy zaworze trójdrogowym ustawionym na minimum słuchać dziwne zasysanie wody jakby się miało zapowietrzyć więc ustawiłem pompe na I. Podłogówkę tez mam na I bieg, orac CWU też na I bieg. czy to jest ok? jakie prawa i zasady panujące w C.O. to regulują i jak powinienem nastawić?

Opublikowano

na grzejniki jest 25 60 180, a na bojler oraz na podłogówkę są 25 40 180. nadmieniam że przy pompie na grzejniki jest zawór trójdrogowy z pokrętłem ręcznym a na podłogówce zawór sterowany elektronicznie (z siłownikiem).

Opublikowano

Jeśli to ma znaczenie to dodam że instalacja jest wykonana na Kisanie czy jak to się nazywa a miedź tylko do rozdzielacza. . Wydaje mi się że podłogówka lepiej pracuje na II biegu. Na I zdarza się że robi się chłodna mimo zę temperatura zadana na podłogówkę utrzymuje sie na odpowiednim poziomie.

  • 2 tygodnie później...
Opublikowano

Jeszcze mam takie zapytanie, bo nie wiem czy dobrze rozumuje :) Jeśli ustawiam pompkę na wyższy bieg to czy termostaty na grzejnikach mogą mieć większe problemy z regulacją (przymykaniem) temperatury? I defakto co się dzieje z ciśnieniem wytworzonym przez pomkę w momencie jak ustawie termostaty np. na 2 i się zamkną?

 

Ot, taka moja ciekawość :)

Opublikowano

Mogą. Przy zbyt dużym wydatku pompy spada tzw. autorytet zaworu i regulacja jest mniej precyzyjna. Co do pompy to ciśnienie przy zerowym przepływie wzrasta do wartości maksymalnej pompy (np. 40kPa dla pompy "4m"). W instrukcji znajdziesz wykres zależności ciśnienie - przepływ.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.