Chester11-86 Opublikowano 2 Marca 2023 #1 Opublikowano 2 Marca 2023 Dzień dobry, Szukałem informacji w sieci aby ktoś wytłumaczył o co chodzi z ciśnieniem instalacji C.O. w układzie otwartym. Wszędzie opisane są układy otwarte, filmiki jakie to jest super i nie zawodne (ok nie neguję) ale chcę stworzyć instalację C.O. z piecem na paliwo stałe z buforem ciepła 800 litrów. Pytanie brzmi: 1. Skąd wiem jakie będzie ciśnienie w takiej instalacji? 2. Jak to sprawdzić wyliczyć? 3. O ile może się podnieść ciśnienie jeżeli nagrzejemy wodę do 90 stopni C 4. Jak to się wszystko ma do ciśnienia z wodociągów? Jeżeli mam ustawione 4 bary z sieci a bufor ciepła wytrzymuję tylko 3 bary. Z góry dziękuję za odpowiedzi. Pozdrawiam serdecznie! Cytuj
sambor Opublikowano 3 Marca 2023 #2 Opublikowano 3 Marca 2023 Oj widać, że kolega spał na lekcjach w szkole podstawowej! To na pewno było na lekcjach fizyki: ad1, 2 - obliczysz z wysokości słupa wody - czyli różnicy między najniższym a najwyższym punktem instalacji , najwyższy punkt to zawsze przelew w naczyniu przelewowym, a najniższy to dół kotła - ta różnica w metrach pozwoli określić ciśnienie w barach - 1 bar to 10m różnicy poziomów w instalacji. ad3 - w układzie otwartym to ciśnienie raczej spadnie niż wzrośnie, gdyż ciśnienie zależy od gęstości cieczy , a gęstość wody po podgrzaniu spada. ad4 - przy prawidłowo wykonanej instalacji ciśnienie w sieci nie ma znaczenia. Cytuj
Chester11-86 Opublikowano 3 Marca 2023 Autor #3 Opublikowano 3 Marca 2023 30 minut temu, sambor napisał(a): Oj widać, że kolega spał na lekcjach w szkole podstawowej! To na pewno było na lekcjach fizyki. Dużo chorowałem 🤫 Hmm dziękuję za odpowiedzi, doczytałem sobie resztę i już wiem o co chodzi. Natomiast z tym pytaniem nr 4 to przyznaje durne pytanie. Już było późno i nawet się nie zastanowiłem. Dopiero rano na to wpadłem, przecież to jest odseparowany układ. Mam jeszcze jedno pytanie. 5. Czy naczynie przelewowe musi mieć określoną pojemność, wylicza się to z jakiegoś wzoru? Cytuj
sambor Opublikowano 3 Marca 2023 #4 Opublikowano 3 Marca 2023 Naczynie przelewowe musi pomieścić między spodem naczynia a przelewem min 4% pojemności całej instalacji. Cytuj
Chester11-86 Opublikowano 3 Marca 2023 Autor #5 Opublikowano 3 Marca 2023 Czyli mając bufor ciepła około 800 litrów + pojemność kotła około 80 litrów + grzejniki 30 litrów + pojemność rur 80 litrów = około 1000 litrów czyli obliczając minimum 4% naczynia wyrównawczego powinno się mieścić w około 40 - 45 litrów. Nie za dużo? Wszystko przez bufor cieplny? Czy taka instalacja musi być inaczej zaprojektowana? Cytuj
sambor Opublikowano 3 Marca 2023 #6 Opublikowano 3 Marca 2023 Pojemność naczynia to około 50l brutto, wszystko się będzie zgadzać. Cytuj
Chester11-86 Opublikowano 4 Marca 2023 Autor #7 Opublikowano 4 Marca 2023 To jak jesteśmy przy naczyniu wyrównawczym, to szukając informacji w tym temacie natknąłem się, że nie jest to też takie łatwe do zrobienia. Jest norma PN - 91/B - 02413, w której opisano, że rura od pieca do zbiornika musi być idealnie pionowa i w pewnych przypadkach są dopuszczalne odchyłki. Niestety nie mam możliwości przeczytania tej normy, czy mógłbyś mi wyjaśnić w jaki sposób mogę puścić rurę od pieca do naczynia, jakie zastosować skosy? Cytuj
sambor Opublikowano 4 Marca 2023 #8 Opublikowano 4 Marca 2023 Ta Norma wiele razy była na forum podawana i omawiana- przeczytaj i sam sobie odpowiedz na swoje pytania. Norma naczynie otwarte.pdf Cytuj
Chester11-86 Opublikowano 4 Marca 2023 Autor #9 Opublikowano 4 Marca 2023 Dziękuję za ten plik 😀 Pozdrawiam serdecznie Cytuj