sambor Opublikowano 30 Stycznia 2023 #26 Opublikowano 30 Stycznia 2023 W teorii to może i tak, ale w praktyce różnie bywa i warto się przed takimi "jedynymi" zabezpieczyć. Cytuj
Łukasz90 Opublikowano 30 Stycznia 2023 Autor #27 Opublikowano 30 Stycznia 2023 Dla ścisłości ten zbiornik 50l jest wyliczony dla naczynia po stronie tłocznej pompy, tak? Cytuj
Łukasz90 Opublikowano 30 Stycznia 2023 Autor #28 Opublikowano 30 Stycznia 2023 Jeszcze jedno mnie zastanawia, w rozwiązaniu które pokazałeś nie wystąpi walka pompa jeśli obie będą jednocześnie pracować? Pompa od bojlera będzie pchała wodę przez ZZ w dól a pompa od ochrony powrotu będzie chciała go domykać pchając do góry. Cytuj
sambor Opublikowano 30 Stycznia 2023 #29 Opublikowano 30 Stycznia 2023 Nie powinno być "walki" - tu decydują opory hydrauliczne, a te są najmniejsze dla kotła i tam pójdzie cała woda z powrotu. Tak samo woda z powrotu bojlera nie będzie wpływać na wodę powracającą ze sprzęgła. Cytuj
Uzytkownik2 Opublikowano 31 Stycznia 2023 #30 Opublikowano 31 Stycznia 2023 Myślę że dobrym rozwiązaniem jest zamontowanie mniejszego naczynia tuż przed kotłem,które chroni tylko kocioł plus drugie naczynie,większe również na powrocie pomiędzy zaworem temperaturowym a np buforem,po stronie ssawnej pompy Cytuj
sambor Opublikowano 31 Stycznia 2023 #31 Opublikowano 31 Stycznia 2023 Ja tak mam - duże naczynie - 200l do bufora i do każdego z kotłów ( DS+ pellet ) po naczyniu 24l. Dodatkowo każdy kocioł + bufor ZB=2,5bar Wtedy to nawet można zamknąć kocioł na sztywno i nic złego się dzieje. 1 Cytuj
Uzytkownik2 Opublikowano 31 Stycznia 2023 #32 Opublikowano 31 Stycznia 2023 (edytowane) 5 godzin temu, sambor napisał(a): Ja tak mam - duże naczynie - 200l do bufora i do każdego z kotłów ( DS+ pellet ) po naczyniu 24l. Dodatkowo każdy kocioł + bufor ZB=2,5bar Wtedy to nawet można zamknąć kocioł na sztywno i nic złego się dzieje. A mógłbym poprosić o informację jaki duży bufor i jaka pojemność instalacji Edytowane 31 Stycznia 2023 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
sambor Opublikowano 31 Stycznia 2023 #33 Opublikowano 31 Stycznia 2023 Pisałem już kilka razy - bufor 800l, 1 kocioł 70l, 2 kocioł 100l, instalacja 250-300l. Ciśnienie na zimno 0,8bar, na ciepło 1,2-1,5bar. Cytuj