Dzień dobry. Piszę z zapytaniem o głowicę, którą spółdzielnia wymieniła w tym roku. Mieszkam w tym mieszkaniu ponad 10 lat i grzejnik grzał przez cały czas od góry do samego dołu. Po wymianie zaworów, pomimo ustawienia zaworu na '5', grzejnik grzeje w 1/3 od góry. Myślałem, że to wina temperatury zewnętrznej, ponieważ nie było mrozów, ale ostatnio dochodziło do -15 stopni i grzejnik nadal grzał w 1/3. Czy ktoś napisze, czy to normalne? W dodatku zamontowali nam liczniki i zamontowali je w miejscu, w którym grzejnik najmocniej grzeje, więc obawiam się rachunku za ogrzewanie, skoro odczyt będzie wysoki, pomimo nienagrzanego całego grzejnika.

Opublikowano

Wygląda na nie dopasowaną głowicę do zaworu. Odkręć głowicę i zobacz czy grzejnik zacznie grzać pełną mocą. Jak tak, to reklamuj wykonaną usługę.